即墨 切换城市

请选择您所在的城市:

    热门
    城市
    即墨论坛

    客服电话 0532-88595666

    • 移动端

      扫码访问

      移动端app下载
      即墨信息港

    • 微信端

      扫码访问

      微信公众平台:
      火鸟门户

      小程序:
      火鸟门户

    • 0
    • 0

    电电气气试验

    帖子:0
    精华:0
    注册时间:
    +关注

    xxx-xxx-xxx

    电电气气试验

    1、均匀电场气隙中一旦出现自持放电,间隙将B
    B立即击穿
    2、按照规定,典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0时所需的时间T2为半峰值时间。B
    .B.0.5Um
    3、当变压器油中含有气体时,其工频击穿电压随压力增加而A。
    A..升高
    4通过电磁感应现象可以知道,当导体的切割速度和切割长度一定时,磁场的磁感应强度越大,则导体中的感应电动势C
    ,C.越大
    5已知横截面积为10mm的导线中,流过的电流为200A,则该导线中的电流密度为A
    A.["img":["empty":falsel,"content":".20")
    6若电源电动势为E通过电源的电流为1,则电源电动势的电功率为A.
    A.P=El
    7利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,通过施加规程规定的直流试验电压和耐压时间来考核被试品的耐电强度的试验称为B
    B.直流耐压试验
    8在电路中,导线把电流0,构成电流的完整回路B
    B.从电源引出,通过负载再送回电源
    9电火花和电弧是引起电气火文的重要原因,因为电火花的温度较高,可达0,易燃物容易被点辣B
    B 3000°C-6000°C
    10由两种或两种以上的绝缘介质组合在一起形成的绝缘称为A。
    A 组合绝缘
    11某高压试验场进行空气间隙的冲击电压击穿试验,在试验中试验员应以作为该间隙的冲击电压击穿值。B
    B .试验中多次试验,有50%的概率能使间院击穿的电压值
    12进行绝缘试验时,被试品温度不应低于C
    C 00
    13电路中,导体对0呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示 C
    .C 电流
    14全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势成0,与整个电路的电阻成反
    比A
    A 正比
    15磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的 B
    B 磁通量
    16通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为A。
    A  工频接地电阻
    17现场交接试验66kV变压器的T频耐压试验电压为 C
    .C  112kV
    18在电路中,电阻的连接方法主要有A.
    A 串联、并联和混联
    19T频耐压试验测量试验电压时,应将测得的峰值除以0作为试验电压的有效值 B
    B 根号2
    20在相同的磁场中,线圈匝数越多,线圈的电感  C
    C 越大
    21[频耐压试验时,出现容升现象的原理为C  。
    C 电容性负载电流流经电路中的电感电抗产生的电压降使电路未端电压升高
    22高压套管电场分布属于B .
    B 强垂直分量的不均匀电场
    23低压电力设备,使用同一接地装置设备容量在100kVA及以上,接地电阻应符合的要求为B .
    B 不大于4Q
    2导体处于变化的磁场中时,导体内会产  C
    C感应电动势4
    25流过导体单位截面积的0叫电流密度,其单位为安/mm  C
    C 电流
    26对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一定时间,待气泡消除后进行,般来说设备额定电压为500kV时,静止时间要求 A
    A >72h
    27右手螺旋定则可以用于已知电流方向来判断 B
    B 电流所产生的磁场方向
    28采用西林电桥测量介质损耗角正切值时,通过调节可调电阻R和可变电容C使检流计指零,电桥平衡,这时0就是被试设备的tanδ值 B 。
    B 可变电容C指示的电容量(单位取uF)值
    29几个等值的电阻串联,则各个电阻的端电/压A
    A  相等
    30对于良好绝缘的tan8测试,在额定电压以下时,随着试验电压U的升高而 C
    C 基本不变
    31SF6气体具有优良的0性能,故非常适用于高压断路器中 C
    C 灭弧
    32在纯电感的交流电路中,电压的有效值与电流有效值的比值为 A
    A 感抗
    33直流电压加到电力设备的绝缘介质上,会有一个随时间0,最后趋于稳定的极微小的电流通过 A
    A 逐渐减小
    34X3Fe01b4|工频耐压试验时的试验电压测量可归纳为高压直接测量和C
    C低压间接测量
    35在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位B
    B 900
    36典型雷电冲击电压波形由0两点连一直线与波峰的水平线以及横坐标的交点在横轴上的投影长度T1作为波前时间。(Um为冲击电压的峰值) A
    A 0.3Um和0.9Um
    37在均匀电场中气体的压力降低,密度减小,电子在从阴极向阳极的运动过程中,不容易与气体分子碰撞,虽然碰撞次数减小,但自由行程增加,动能积聚增多,容易使分子电离,击穿电压会B
    B 降低
    38在套管法兰附近加大直径,主要目的是0,提高沿面放电电压 A .
    A 减小体积电容
    39变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成C
    C  导电“小桥”
    40在电路中,电源产生的功率0负载消耗功率与内阳损耗的功率之和 C
    C 等于
    41在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于C
    C 各串联电阻端电压的总和
    42磁场中磁力线线条稀疏处表示磁场C
    C 弱
    43用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时,右手握住导线,伸直拇指,大指指向电流的方向则四指环绕的方向为B
    B 磁场的方向
    44负载的电功率表示负载0电能 A.
    A 在单位时间消耗的
    45长直载流导线周围磁力线的形状和特点是C
    C 环绕导线的同心圆0
    46T频耐压试验时采用球间隙进行测量,选定球隙放电电压时,不得高于被试品试验耐受电压的0,一般可取试验电压的80%。 B
    B 85%
    47电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用0作为绝缘隔离 C
    C 空气间隙
    48操作冲击击穿电压的临界波前时间,随空气间隙距离的长度S的不同而变化,当S越长时,临界波前时间T0  A。
    A越长
    49判断载流导体在磁场中运动方向时,伸出左手,大拇指与四指垂直,让磁力线穿过手心,使伸直的四指与电流方向一致,则大拇指所指方向为 B
    B 载流导体在磁场中所受电磁力的方向
    50直流电压作用下流过绝缘介质的电流,其电流可视为由0、吸收电流和泄漏电流三部分组成  C
    C 电容充电电流
    51采用直流压降法进行直流电阻测试,如电路连接时采用被测电阻与电压表并联后再与电流表串联,则该方法适用于测量A 。
    A 小电阻
    52在三个电阻并联的电路中,已知各电阻消耗的功率分别为10瓦、20瓦和30瓦,则电路的总功率等于 C。
    C 60瓦
    53对运行中的电力变压器作预防性试验时,测量tanδ尽量在油温低于0时进行 C
    C  +50°C
    54EC和我国国家标准规定,操作冲击电压波形的半峰值时间T2为C
    C T1=2500us容许偏差+60%
    55具有较大电感或对地电容的被试品在测量直流电阻后,应对被试品进行 C
    C  接地放电
    56新的电极表面存在小毛刺,通过对电极加压进行老炼处理,除去电极表面的小毛刺后,可以0间隙的击穿电压,而目击穿电压的分散性减小A
    A 提高
    57频耐压试验时,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明均为0 A
    A  1min
    58在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于A
    A  各并联支路电阻的倒数之和
    59行灯的电压不应超过B
    B 36V
    6050%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下B
    B 放电的概率为50%
    61当通过电阻R的电流一定时,电阻R消耗的电功率P与电阻R的大小成 B
    B 正比
    62T频耐压试验电压的测量误差一般要求不大于B
    B 3%
    63通常把绝缘试验以外的电气试验统称为C
    C 特性试验
    64在直流电压作用下的棒-板间隙,电子前在0附近首先出现 B
    B 棒极
    65电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时的试验电压,如采用额定电,压较高的设备作为代用设备时,其试验电压应按照0来确定A
    A 实际使用的额定工作电压
    66磁场、电流和电磁力三者间的方向关系可用0来判定A
    A 左手定则
    67已知电源电动势为24伏,电源内阻为2欧姆,线路和负载总电阻为6欧姆,则电路电流为A
    A 0.3安
    68直流电阻速测仪的试验引线为U+、U-及0
    A I+、-I
    69几个不等值的电阻串联,则 C .
    C 电阻小者,其端电压就小0D
    70SF6充气设备只有在0中提高气压才能显着提高气隙的击穿电压  A
    A 均匀电场
    71扑灭火灾时,灭火人员应站在0进行灭火  A
    A 上风侧
    72当导体材料及长度确定之后,如果导体截面越小,则导体的电阻值B
    B 越大
    73导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生A
    A 感应电动势
    74测量球隙的球隙距离与球直径的最佳比例为A
    A 0.1-0.4
    75在直流电路中,电感元件的感抗值C
    C等于零
    76磁感应强度B与产生该磁场的电流之间满足A
    A 右手螺旋定则
    77典型雷电冲击电压波形的波前时间和半峰值时间通常统称为C
    C 波形参数
    78介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设备的额定工作电压,属于B
    B 非破坏性试验
    79双臂电桥使用结束后,应立即将检流计的锁扣锁住,目的是C
    C 防止指针受振动碰撞折断
    80绝缘介质在交流电压作用下,可以看作是由0构成的等值并联电路.B
    B 电容和电阻
    81发电厂为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地称为C
    C 防静电接地
    82两个电阻值为R的等值电阻并联,其等效电阻(即总电阻)等于A
    A 0.5R
    83规程规定,变压器的变压比误差是不允许超过A
    A +0.5%%-+1%6
    84变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,这些杂质的介电常数与变压器油不同,在电场作用下引起电场分布发生暗变,局部场强A
    A 升高
    85在均匀电场中,气体间隙的距离一定时,间隙的击穿电压与气体的压力B
    B有关
    86采用直流压隆法进行直流电阳测试,电流表及电压表的内阻对测量结果A
    A  有影响
    87司部放电试验的目的,主要是在规定的试验电压下检测0是否超过规程允许的数值C
    C 局部放电量
    88新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行A
    A 交接试验
    89电子崩中正离子的运动速度比自由电子慢,它滞留在产生时的位置缓慢向0移动 A
    A 阴极
    90西林电桥正接线与反接线相比其抗干扰能力A
    A 较强
    91气体间隙的击穿电压与气体密度有关,0即为利用减小压力来提高击穿电压 A
    A 真空断路器
    92采用移相法测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,如果移相成功,试验电流与干扰电流同相位,则电源正反相测得的两个tan8应C
    C 相等
    93电流通过接地装置流入地中后是四散流开的,形成一个0区域 C
    C 半球形
    94对油浸式变压器等充油设备,应以被试物0油温作为测试温度  C
    C 上加
    95已知在四个电阳串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10安,则电路的电流为B
    B 10安
    96高压试验中,绝缘试验可分为非破坏性试验和C
    C破坏性试验
    97在负载的星形连接电路中,线电流0相电流 C
    C 等于
    98电气设备直流泄漏电流的测量,采用0测量其大小 C
    C微安表
    99在电路中,给电路提供0的装置称为电源 C
    C 能源
    100在直流耐压试验中,作用在被试品上的直流电压波纹系数应不大于A
    A 3%
    101判断导体内的感应电动势的方向时,应使用 B
    B 右手定则口
    102T频耐压试验时,试验变压器一、二次绕组漏抗越大,“容升”数值 A
    A 越大
    103高压试验中,0是指对电气设备绝缘状况的检查试验 B
    B 绝缘试验
    104西林电桥测试tan8时采用0时适用于被试品不能与地隔离时的测量 B
    B 反接线
    105西林电桥测试tan8时采用0时适用于被试品不能与地隔离时的测量 B
    B 反接线
    106西林电桥测试tan6时采用0时适用于被试品整体与地隔离时的测量 A
    A 正接线
    107为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地称为C
    C 雷电保护接地
    108现场交接试验35kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为C
    C 100kV
    109牌号为0的变压器油可用于气温不低于-200C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油 B
    B DB-25
    110M型个质试验器被试品测试支路包括被试品的等值电阻、等值电容及C
    C测量用电阻
    111M型介质试验器用来判别外界干扰电流极性的支路为B
    B 极性判别支路
    112导体与绝绿瓷件的接触处如不够紧密,将形成气隙,气隙的电导比件表面小,电场分布较强,因此气缝中的气体首先发生电晕放电,使整个绝缘物的沿面放电电压B
    B 降低
    113对于雷电保护接地需要测量的接地电阻一般指B
    B 冲击接地电阻
    114矿物绝缘油由0炼制而成  C
    C石油
    115M型介质试验器测量被试品的介质损耗,在反相前后测量值为P1、P2,当两次极性指示相反时个质损耗的实际值为B
    B P=(P1-P2)/2
    116电气设备在进行大修后,或者在进行局部改造后,要进行检修后试验,试验应执行电力行业标准0)中规定的大修、小修试验项目和试验合格标准B
    B 《电气设备预防性试验规程》
    117在均匀电场中,如气体的压力过于稀薄,密度太小,碰撞次数太小击穿电压会A
    A 升高
    118对均匀电场,气隙中各处电场强度A
    A .相等
    119为了获得真实的试验数据,试验所用的仪器仪表必须有足够的精确度,为此应定期对这些仪器仪表经专业部门进行B
    B 精确度检验
    120对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一定时间,待气泡消除后进行般来说设备额定电压为220kV及330kV时,静止时间要求B
    B  >48h
    121采用150Hz作感应耐压试验时,耐压时间为C
    .C  40S
    122在进行绝缘试验时,以下对试验顺序表述正确的是B
    B 先进行非破坏性试验,最后进行破坏性试验
    123对于Yd和D,y接线的变压器,变压比0西数比 B
    B 不等于
    124测量试品的绝缘电阻时,在测量前应充分放电,放电时应0进行  C
    C  用绝缘棒等工具
    125在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率0电路电流的有效值乘以电压的有效值C
    C  等于
    126设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于0设备 B
    B  2类
    127试验时利用工频交流电源通过调压装置,经升压变压器的高压输出端输出一个交流高压,对被试物进行高电压耐压试验,称为C
    C 工频耐压试验
    128对子施加在间隙上的冲击电压,当电压升得越高时,击穿的概率A
    A 越高
    129部分电路欧姆定律的数学表达式是C
    C  I=U/RO
    130电场越不均匀,击穿电压与开始发生电晕的电晕起始电压间差别A .
    A 越大
    131油间隙的冲击击穿电压与工频和直流的击穿电压相比A
    A 要高很多
    132固体介质表面发生的沿面放电发展成贯穿性短路时称为C
    C沿面闪络
    133空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关,而且与操作冲击电压波0有关A
    A.波前时间的长短
    134 当电路断开时,电源端电压在数值上0电源电动势  B
    B 等于
    135高压整流砖堆的额定整流电流应0工作电流 A
    A .大于
    136电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时的试验电压,如为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,其试验电压应按照0来确定A
    A 在安装地点实际使用的额定工作电压
    137 交流电流的频率越高,则电,感元件的感抗值 B
    B ,越大
    138有效值为220V的正弦交流电压,其最大值等于B
    B .311V
    139电阻的单位是0符号表示为Q  B  ?
    B ,欧姆
    140当固体绝缘受到较大的应力或振动而因此出现裂缝时,其击穿电压将A .
    A 显着下降
    141当固体绝缘受到较大的应力或振动而因此出现裂缝时,其击穿电压将A
    A 显着下降
    142不同介质组合在一起,在电场作用下,其场强分布与介电系数成0关系 B
    B ,反比
    143般认为,电力变压器绕组tanδ测试时的温度以0为直  C
    C  10-40°C
    144独立避雷针的接地电阻,应符合的要求为C
    C 不大于10Q
    145采用QS1电桥测量tan8,反接线时电桥的三根引线应按试验电压对地绝缘,对接地物体保持定的绝缘距离,般不小于C
    C  125mm
    146在一般情况下,只有在电气设备0,并经检查具备试验条件后,方可安排交接试验C
    C 安装竣工后
    147规程规定,对某些低压回路(如二次回路),允许以2500V绝绿电阻表测试绝缘电阻0来代替耐压试验 A
    A 1min
    148绝缘电阻表用来测量电气设备的C
    C  绝缘电阻
    149直流电阻速测仪使用的恒压恒流源电流大小应根据具体需要选择使用,一般测量时A
    A 电阻愈大,电流愈小
    150用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时,右手握住线圈,伸直拇指,四指的螺旋方向为电流方向则大拇指指向为A
    A .线圈内磁场的方向
    151固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场相比B
    B 要底
    152感应耐压试验电源使用的三倍频电源的频率为C
    C .150HZ
    153T频耐压试验在试验时利用外部升压设备产生高压试验电压对被试设备进行耐压试验,因此也称作C
    C 外施电压耐压试验
    154对SF6气隙,在极不均匀电场,曲率半径小的电极(棒极)为负极时其电晕起始电压与棒极为正极时的相比B
    B  要低
    155在四个电阻并联的电路中已知其中一条并联支路的端电压为5伏,则电路的端电压等于A
    A 5伏
    156进行高压试验时应与设备运行部门密切配合,如在变电所进行电气设备试验,当试验结束后,试验负责人在撤离现场前,应向0详细交代试验结果是否合格C
    C 变电所负责人
    157电流在外电路中0,在电源内部是从电源负极流向正极 C
    C 从电源的正极流向负极
    158T频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端的保护电阻一般采用C
    C 水电阻或线绕电阻
    159在外电场的作用下,电介质的极化是由电子位移形成的称为C
    C 电子式极化
    160在工程实际中,对不同的间隙长度S,对应的临界波前时间T0一般均在0之间 C
    C  100-500us
    161在纯电容交流电路中,电路的有功功率C
    C  .等于零
    162对于球间隙,当球隙距离一定时,球的直径愈小,电场愈不均匀,间隙的击穿电压也A
    A 愈低
    163与架空线直接连接的旋转电机进线段上避雷器的接地电阻,应符合的要求为A
    A 不大于3Q
    164高压试验结束后,试验报告除交付被试设备所属单位收存外,还应C
    C 存档备查
    165进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于C
    C  80%%
    166在安装现场对电力变压器进行工频耐压试验,当被试变压器电压高、容量大时,常将耐压试验变压器制成体积和质量都较小的两台和三台试验变压器,组成B
    B .串励式升压试验变压器
    167利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被试品的绝缘状况的试验称为A
    A 直流泄漏电流测量
    168直流电压加到电力设备的绝缘介质上,电容充电电流与电容量及外加电压有关,而电容量与绝缘材料的几何尺寸有关,因此也称为C
    C 几何电流
    169规程规定,对于功率在0及以上的同步发电机均应测量极化指数 B
    B .200MW
    170气体间隙中出现电子崩时,通过间隙的电流随之增加,但此时的放电属于0放电,间隙尚未击穿 B
    B ,非自持
    171直流电阻测试的基本原理是在被测回路上施加0,根据电路两端电压和电路中电流的数量关系测出回路电阻 A
    A 某一直流电压
    172电气设备在运行中如果遇到异常情况时,临时对电气设备进行事故调查试验称为C.
    C 临时性试验
    173在交流电路中,无功功率Q、视在功率S和功率因数角P的关系为B
    B  .
    174当温度变化时,如康铜等某些合金的电阻C
    C .几乎不变
    175在交流电压作用下,油纸组合绝缘中的油层电场强度与纸层电场强度相比A
    A 要高
    176用西林电桥测试tan8时消除表面泄漏电流的接线方法是利用0将表面泄漏电流直接回流到试验电源 B
    B 屏蔽环
    177如变压器油经过脱气处理,则其击穿电压与压力的关系为C
    C ,不明显
    178在进行直流高压试验时,应采用0接线 B
    B 负极性
    179湿度对气体间隙的击穿电压有影响,当湿度增大时,气体间隙的击穿电压A
    A 增高
    180绝缘电阻表进行开路试验时,当使电阻表转速达额定转速时,其指针应指示C 。
    C 00
    181根据试验项目内容的不同,高压试验分为绝缘试验和A
    A 特性试验
    1820)是电气设备绝缘层在直流电压作用下星现的电阻值 A
    A 绝缘电阻
    183电气设备直流泄漏电流的测量,绝缘电阻越高时,泄漏电流0,绝缘性能越好 A
    A ,越小
    184磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱A
    A ,成正比
    185电气设备的主绝缘可看作是一个电阻和一个理想的纯电容并联组成,纯电容流过的电流与总电流的夹角8可用来表征交流电,压作用下绝缘介质内部有功损耗的严重程度,称为A
    A .介质损耗角
    186衡量电流0的物理量称为电流强度,用I表示 A
    A 大小和强弱
    187流注从空气间隙的阳极向阴极发展,称为B
    B 阳极流注
    188频耐压试验时测量流过被试品的电流一般在升压试验变压器高压线圈接地端串入一个B
    B ,毫安表
    189在电场作用下变压器油的击穿过程可以用0来解释 B
    B “小桥”理论
    190在纯电阻的交流电路中,电流与电压的相位是B
    B .相同的
    191在交流电路中,电感元件的感抗与线圈的电感B
    B 成正比
    192在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为A
    A 直流耐压试验
    193电气设备停电试验应完成保证安全的组织措施和技术措施,严格执行的有关规定C
    C 《电业安全工作规程》
    194通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通的变化频率越大,线圈的感应电动势C
    C ,越大
    195在纯电阻的交流电路中,电流的有效值等于电压的有效值0电阻  A
    A .除以
    196M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P后,即可计算出其介质损耗角正切值C
    C .tan8=P/S
    197已知在三个电阻串联的电路中,各电阻的端电压分别为4伏、5伏和9伏,则电路的端电压等于C
    C .18伏
    198通过电磁感应现象可以知道,导体切割磁力线的运动速度越慢,导体中的感应电动A
    A ,越小
    199直流电压0也称为直流电压的脉动因数.是指脉动幅值对电压最大值与最小值算术平均值的周期性波动C
    C 波纹系数
    200电气设备的0阻值的大小能灵敏地反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受潮或脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况A
    A 绝缘电阻
    201均匀电场中,在同一个大气压力时,SF6气体的电气绝缘强度约为空气的0倍.B
    B 2.3-3
    202以下开关设备的工作原理0为采用增大压力来提高击穿电压B
    B 压缩空气断路器
    203部分电路欧姆定律表明,当电阻一定时,通过电阻的电流与电阻两端的电压成A
    A .正比
    204厂频耐压试验时,试验变压器额定电压比越大,"容升”数值A
    A ,越大
    205电极间油纸绝缘的厚度和纸层的介电常数对油纸绝缘的击穿场强有影响,油纸绝缘愈厚,电场就愈不均匀,局部放电起始电压就A
    A 愈低
    206SF6气体绝缘结构的绝缘水平是由0电压决定 A
    A 负极性
    207对于正弦交流电,最大值等于有效值的0倍。A
    A 根号2
    208在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电流条件下,电阻值越大,消耗的电能就B
    B 越多
    209在直流耐压试验过程中,防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断的保护措施,其主要作用是C
    C 延缓试品击穿放电时流过微安表冲击电流的强度和陡度
    210对于0的电气设备在投运前有时需要重新进行必要的试验C
    C 长期搁置
    211在运行中,0和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因A
    A 电流的热量
    212在电阻串联的电路中,各串联电阻上的电流A
    A .相等
    213在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到B
    B 最低
    214检验电气设备绝缘状况的一个非常简单而又十分有效的方法是测量电气设备的A
    A绝缘电阻
    215在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路称为(电路C
    C ,混联
    216通常采用0来测量电气设备的绝缘电阻C
    C 绝家电阻表
    217标准调压器式变比电桥测试的结果包括0、极性或联结组标号A
    A 变压比
    218电气试验中,就是要做到试验接线正确B
    B 防止误接线
    219电路闭合时,电源的端电压0电源电动势减去电源的内阻压降。C
    C .等于
    220对于充油设备,只有在0合格后方可进行破坏性试验A
    A ,油试验
    221在外电场的作用下,电介质中正、负电荷沿着电场方向作有限的位移或转向,形成偶极矩,这种现象称为C
    C.电介质的极化
    22210kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为C
    C .42kV
    223电路中,电流的大小和方向随时间变化的电路,称为C
    C 交流电路
    224改善电场均匀度0油间隙的冲击击穿电压,B
    B 能显着提高
    225电力系统中电气装置保证正常运行需要所设的接地称为A
    A 工作接地
    2260是体介质在电场作用下,由于介质损耗使绝缘内部发热,如发热量大于散热量,温度持续上升,最后由于温度过高而使绝缘损坏击穿 B 
    B 热击穿
    227将用绝缘电阻表测量的60s时的绝缘电阻与0时的绝缘电阻相比,称为绝缘吸收比B
    B  15s
    228电气试验中,0就是要做到对试验结果进行综合分析,并作出正确判断C
    C  防止误判断
    229tan8测试时,随着试验电压U的变化,tan6值呈开口环曲线,则试品属于C
    C ,绝缘受潮
    230减小套管法兰附近固体绝缘表面的电阻系数,可以降低该处的绝缘筒表面电位梯度,防止在该处出现电场畸变,从而0沿面放电电压A
    A ,提高
    231电流通过接地装置流入地中,接地电阳数值主要由接地体附近约0半径范围内的电阳决定B 
    B .20m
    232[频耐压试验时,试验变压器在空载的情况下(不连接试品),根据高压侧输出电压与低压侧输入电压之比是否完全符合变比K的关系来校验高压侧直读仪表读数是否准确,称为B
    B 空载校对
    233测量100-500V的电气设备绝绿电阻,应选用电压等级为0、量程为100MQ及以上的绝缘电阻表B 。
    B .500V
    234固体介质处于不均匀电场中,根据与固体介质表面垂直的法线分量的强弱,当垂直于介质表面的分量比切向分量大得多时,称为B
    B 强垂直分量的不均匀电场
    235电流强度的单位为B
    B ,安培
    236对极不均匀电场工频击穿电压,当极间距离相同时,棒-板间隙的击穿电压要(棒-棒间隙的击穿电压B
    B 低于
    237在纯电感交流电路中,电路的有功功率C
    C .等于零
    238对电极形状不对称的棒-板间隙,当棒为正极时,间隙的直流击穿电压要(棒为负极时的直流击穿电压A
    A 等于
    239电气设备预防性试验报告等资料应0,作为日后电气设备安排大小修计划时的参考依据C
    C .存档备查
    240对均匀电场,直流击穿电压与工频击穿电压的峰值B
    B .相同
    241具有永久性的偶极了的电介质称为A
    A 极性电介质
    242在极不均匀电场中,间隙击穿电压与自持放电电压相比要B
    B 高
    243直流电压作用下流过绝缘介质的电流,是由于在电场作用下介质分子的快速极化过程形成的位移电流B
    B ,电容充电电流
    244当气体种类和电极材料一定时,均匀电场中气隙的放电电压是气体压力和间隙极间距离乘积的函数,这个定律称为C
    C 巴申定律
    245M型个质试验器的最高测试电压为交流C
    C 2500V
    246智能型个质损耗测试仪采用反接法时,接线方式为B  .
    B 从仪器上引出一根线接到被试品的一个高压接线端子,被试品的另一端接地
    247耐压试验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的A
    A 绝缘裕度
    248操作冲击击穿电压的波前时间T1小于临界波前时间时,当T1时间越短时,击穿电压A
    A .越高
    249高压整流硅堆堆的额定反峰电压应大于整流输出直流电压的A 
    A .2倍
    250产生直流高压的半波整流电路中0用于限制试品放电时的放电电流 C 
    C  保护电阻R
    251由油间隙击穿“小桥”理论可知,水分、杂质和气泡对变压器油的击穿场强有很大影响,特别是(,会使耐压值显着下降 A 
    A .水分
    252直流耐压试验中,负极性接线指  B
    B 负极加压,正极接地
    253对于施加在间隙上的冲击电压,其击穿时的电压数值 B 
    B 具有分散性
    254测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,为了消除外界磁场的干扰,可以把检流计极性转换开关分别置于两种不同的极性位置进行两次测量,求其0,以消除因外磁场干扰而引起的测量误差。C 
    C .平均值
    255电路是由电气设备和0按一定方式组成的  B
    B 电器元件
    256在三个电阻并联的电路中,已知三条并联支路的电流分别为4安、8安和15安,则电路的电流等于C 
    C  .27安
    25766kV电气设备工频耐压变压器的最高试验电压为C
    C .200kV
    2581kV以上中性点直接接地系统或经低电阻接地系统中的变电所接地网的接地电阻R应符合的要求为0。(l为计算用流经接地装置入地的短路电流)A 
    A  .R<2000/或R<0.5Q(当I>4000时)
    259在气体放电过程中,电子崩中的电荷分布以0为主  A
    A ,正离子
    260在外界因素作用下,电子可能从电极表面逸出,称为 C
    C 表面电离
    261根据变压器油0的不同,可分为10、25和45三个牌号  B 
    B 低温凝固点
    262[频耐压试验时,接上试品后接通电源,开始进行升压时,在0试验电压以前升压速度可以是任意的之后应均匀升压,约以每秒2%试验电压的速率升压 C
    C  75%
    263对不便拆解分别作试验的设备进行试验时,试验标准应采用连接的各种设备中的A .
    A 最低标准
    264如果变压器油的纯净度较高,改善电场均匀度能使工频击穿电压A
    A .提高很多
    265在极不均匀电场中,空气间隙的雷电冲击击穿电压与工频击穿电压相比C
    C ,两者相等
    266一相对称交流电源的三相电动势的初相位互差 B
    B  120°
    2670所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波 B 
    B 冲击耐压试验
    268当温度升高时,金属导体的电阻A
    A .增大
    269现场工频耐压试验采用的试验变压器为50kV、3KVA,在试验时高压侧的允许电流应为 C
    C 60m
    270某高压试验场进行高压试验,在均匀电场中,当气体的压力过于稀薄,密度太小,以下的分析正确的为C
    C ,碰撞次数太少,击穿电压会升高
    271直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值C
    C 接近相等
    272对稍不均匀电场,空气间隙的平均击穿场强与均匀电场的相比要  C .
    C 抵
    273在交流电路中,电容元件的容抗与频率  B
    B ,成反比
    274人工合成绝缘油多用于0作为浸渍剂 A
    A  高压电容器
    275[频耐压试验时,流过被试品的电流一般为 B
    B .m级
    276阴极流注也称为A
    A  ,负流注
    277对极不均匀电场,当棒为正极时,直流击穿电压与工频击穿电压(幅值)相比C
    C .接近相等
    278采用电压、电流表法测量接地电阻时,一般电压辅助接地棒P与接地体引出线E的距离为B
    B .20m
    279引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有0和现场有引燃条件 A .
    A 可燃物质
    280固体绝缘材料的击穿电压与电压作用时间有关,如电压作用时间特别长,例如长达几十小时甚至几个月才击穿,则一般属于C
    C 电化学击穿
    281沿固体介质表面发生的气体放电现象称为C
    C .沿面放电
    282操作冲击击穿电压的波前时间在临界波前时间时,空气间隙的击穿电压A
    A .最低
    283在直流电压作用下的棒-板间,当棒为正极,板为负极时,棒极附近出现电子崩时产生的电子将迅速进入  B 
    B .棒极
    284电路包含电源、0三个基本组成部分 C .
    C 负载和中间环节
    285雷电冲击电压和操作冲击电压也称为B 
    B 冲击电压
    286采用手摇式绝缘电阻表测量绝缘电阻时,摇动绝缘电阻表的转速一般要求为C
    C .120r/min
    287在直流电压作用下,棒-棒间隙的直流击穿电压E1、负棒-正板间隙的击穿电压E2、正棒-负板间隙的击穿电压E3之间有如下关系A
    A  E3<E1<E2
    288在通常情况下 气体是不导电的良好绝缘体,但由于各种因素的影响,气体原子可能会出现电离形成(和正离子A
    A 自由电子
    289直流电阻测试方法中,在被测电路中通以直流电流,测量两端压降,根据欧姆定律计算出被测电阻的方法称为A
    A 直流压降法
    290在进行感应试验时,由于试验电,压一般为额定电压的两倍,因此要求试验电源频率不低于额定频率(工频的A
    A .2倍
    291电气设备的预防性试验应严格按照0规定的各类电气设备的试验周期安排试验计划 B .
    B 《电气设备预防性试验规程》
    292已知一部分电路的端电压为15伏,电阻为5欧姆,则电路电流为B
    B .3安
    293组合绝缘属于0时不存在吸收现象 A
    A 均匀介质
    294电子崩中由于电子的质量轻,运动速度快,绝大多数都集中在电子崩的C
    C .头部
    295电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位0在电源内部从负极移到正极所做的功B
    B 正电荷
    296用于分析回路电流与电源电动势关系的定律称为A
    A 全电路欧姆定律
    297电气试验中,0就是要防止搞错试验项目和试验标准执行错误 A
    A 防止误试验
    298在纯电容的交流电路中,电流的相位超前电压相位C
    C .900
    299电阻分压式变比电桥测量变压比,测量中需调节可变电阻使检流计为A
    A 零
    300当直流电压加到被试品上时,绝缘介质内部或表面的带电粒子作定向移动形成的电流称为C
    C .泄漏电流
    301当温度降低时,电解液和碳素物质的电阻B
    B  ,增大
    302磁力线上某点的0就是该点磁场的方向 C
    C 切线方向
    303对于用来测量吸收比的绝缘电阻表,应选用输出电流为0的绝缘电阻表. C
    C .1m及以上
    304测量3000-10000V的电气设备绝绿电阻,应选用电压等级为0、量程为10000MQ及以上的绝缘电阻表 C
    C 2500V
    305一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐压强度是交流电压耐电强度的 A
    A .两倍多
    306对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近的很小范围内,在该区域出现薄薄的紫色莹光层,这种现象称为C
    C 电晕放电
    307气体间隙放电可分为非自持放电和0放电 A
    A ,自持
    308产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和A
    A .额定整流电流
    309如果三相异步电动机三个绕组的尾端连接成一点,这种接线方式称为C
    C  星形联接
    310tan8测试时,随着试验电压U的变化,tan6值呈闭合的环状曲线,则试品属于B .
    B  绝缘中存在气隙
    311在标准大气压下温度为200C时,均匀电场中空气间隙的击穿场强大约为0kV/cm(峰值) C
    C 30
    312当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为C
    C 刷状放电
    313频率为50赫兹的交流电,其角频率是B
    B .314rad/s
    314 SF6充气设备,在电场愈不均匀时,提高气压对提高气隙击穿电压的作用 A .
    A 愈大
    315西林电桥采用正接线及反接线时,其测试原理A
    A .相同
    316采用移相法测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,被试品的实际电容值等于正、反电源两次测量值的C
    C .平均值
    317在现场直流电压绝缘试验中,为防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷,通常采用0直流电压 B
    B ,负极性
    318M型介质试验器的三个支路是极性判别支路、标准电容支路及A
    A ,被试品测试支路
    319高压套管强垂直分量的不均匀电场,当升高电压出现滑闪放电,滑闪放电伸长到另一极时,放电火花贯通两极,形成短路,称为C
    C .沿面闪络
    320测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tan8的方法称为C
    C .移相法
    321在0中,气体间隙局部达到自持放电时,会出现电晕放电,但间隙并不击穿。必须进一步增高电压,才能使间隙击穿 C
    C .极不均匀电场
    322固体介质处于均匀电场中时,固体介质的存在虽然并不引起电场分布的改变,但是沿面闪络电压与单纯空气间隙的放电电压相比B
    B 要抵
    323绝缘电阳表的接线端了包括“E”端子、“L”端子及B 
    B  G端了
    324变压器变压比测试中,在高压侧加试验电压,在高、低压两侧同时接上电压表,根据电压表的读数计算变压器的变压比的方法称为C 。
    C 双电压表法
    325直流电阻速测仪的精度一般为 C
    C .0.2级
    326气体间隙的击穿电压与电场是否均匀B
    B .有关
    327气体间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度 A
    A .有关
    328电气设备的主绝缘可看作是一个电阻和一个理想的纯电容并联组成,纯电阻流过的电流代表绝缘介质在交流电压作用下由电导电流和吸收电流引起的C
    C .有功损耗
    329测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法中利用外加的特制可调电源,向测量回路上施加一个反干扰电压,使电桥平衡后再加试验电压的方法称为C
    C 千扰平衡法
    330对于球间隙,当金属球的直径D比球间隙距离S大得多时,属于B
    B 稍不均匀电场
    3310是固体介质中存在的少量自由电子在强电场的作用下产生碰撞游离,最后导致击穿 A
    A ,电击穿
    332[频耐压试验时,采用测量球隙的0可以直接测量高压交、直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰值 C
    C .击穿电压
    333测量试品的绝缘电阻时,般应在空气相对湿度不高于0的条件下进行 C
    C 80%%
    334阳极流注的方向与初始电子崩的方向B 
    B .相反
    335采用QS1电桥测量tan8,正接线比反接线准确度B
    B 高
    336判定通电直导线周围磁场的方向,通常采用0进行判定C
    C 右手螺旋定则
    337已知一段电路两端的电压为15伏,通过该段电路的电流为8安,则该段电路的电功率P等于C
    C .120瓦
    338在均匀电场中,直流击穿电压与工频击穿电压的幅值相比A
    A .接近相等
    339电源的电功率表示电源0电能  B
    B  在单位时间产生的
    340灯泡通电的时间越长,消耗的电能就 B
    B ,越多
    341SF6气隙的极性效应和空气间隙A
    A .相同
    342进行高压试验时应与设备运行部门密切配合,如在变电所进行电气设备试验,当试验发现被试设备不合格时,应立即通知0,以便采取应急措施  C 。
    C 变电所负责人
    343对于额定电压为35kV及以上的设备,测试tan8时一般升压至A
    A .10kV
    344在绝缘试验时,通过测量介质损耗角的0来检验介质损耗的大小 A
    A 正切值tan8
    345如果电源按星形连接,那么线电压等于相电压的0倍 A
    A 根号2
    346对极不均匀电场,空气间隙的工频击穿电压一般发生在棒极电压处于0时 A .
    A ,正半周
    347电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压 A
    A 越高
    348工频耐压试验时,试验电流数值越大,“容升”数值A
    A ,越大
    349接地电阳的数值等于作用在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流之 C
    C 比
    350对电极形状不对称的棒-板间隙,直流击穿电压与棒的极性B
    B .有很大关系
    351在交流电路中,电容元件的容抗与电容值A
    A 成反比
    352规程规定,对于220kV及以上且容量为0及以上的电力变压器均应测量极化指数 A
    A .120MV
    353作为电气工作者,员工必须熟知本工种的0和施工现场的安全生产制度,不违章作业 B
    B 安全操作规程
    354工类设备的防触电保护是采取(措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件 B 
    B 双重绝缘
    355交流电流的频率越高,则电容元件的容抗值A
    A .越小
    356温度对tan6测试结果具有较大影响,一股同一被试设备,tan8随温度的升高而A
    A ,升高
    357操作冲击击穿电压在某一最不利的波前时间,空气间隙的击穿电压最低,这个波前时间称为 C
    C 临界波前时间
    358在电阻串联的电路中,电路的总功率等于 C
    C 各串联电阻的功率之和
    359在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间C
    C 按正弦规律变化的
    360已知横截面积为40mm的导线中该导线中的电流密度为8A/m则导线中流过的电流为C
    C .320
    361绝缘试验中,0是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运行时所承受的电源电压A
    A 破坏性试验
    362光辐射引起的气体分子的电离称为B
    B ,光电离
    363国家标准规定,互感器的试验项目中包括对电压等级为35KV~110kV互感器进行局部放电抽测,抽测数量约为B
    B 10%
    364在电路中,负载消耗功率等于电源产生的功率与内阻损耗的功率B 
    B 之差
    365当流注通道把两极接通时,空气间隙充满了正、负带电质点,整个间隙C
    C 完全击穿
    366绝缘试验中,0是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的而判断绝缘内部是否存在缺陷的办法来测量绝缘的某些特性,B
    B  ,非破坏性试验
    367就是在被试变压器(或电压互感器)的低压绕组上施加交流试验电压,在低压绕组中流过励磁电流,在铁芯中产生磁通,从而在高压绕组中感应产生电动势的试验  C
    C ,感应耐压试验
    368对于大容量吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时测量吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,此时采用0用来判断试品是否存在受潮、脏污等缺陷 B 
    B .极化指数
    369在电阻电感串联的交流电路中,总电压是各分电压的C
    C .相量和
    370根据电路中0不同,电路可分为直流电路和交流电路 A
    A 电流的性质
    371冲击电压中,0持续时间只有几十微秒,于非周期性的单次脉冲  B
    B 雷电冲击电压
    372在0中,气体间隙一旦出现自持放电,同时即被击穿 A
    A 均匀电场
    373某试验站采用西林电桥测量绝缘套管的介质损耗正切值tan6,采用的电压频率=50Hz,电桥内的电阻R4取31840,调节电阻R3及电容C4便检流计指露,此时电容C4的电容量为0.08uF则个质损耗正切值tan8为B
    B 0.08
    374在均匀电场中,空气间隙的直流击穿电压、工频击穿电压(幅值)、50%冲击击穿电压C
    C 相同
    375已知一部分电路的端电压为12伏,电流为2安,则电路电阻为B 
    B .6欧姆
    376雷电冲击电压和操作冲击电压的波形持续时间0,属于瞬态作用的电压 A
    A .较短
    377通过测量电阻性电流IR与电容性电流IC之(可以判断绝缘介质在交流电压作用下的损耗情况 C
    C 比
    378在均匀电场中,空气间隙的击穿电压与电压波形、电压作用时间A
    A .有一定影响
    379在外电场的作用下,原子中的电子运行轨道发生了变形位移,电子负电荷的作用中心与原子核的正电荷不再重合,形成A
    A ,电矩
    380在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电压条件下,通过的电流越大,消耗的电能就B
    B ,越多
    381电源端电压表示电场力在0将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功 A
    A .外电路
    382线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为A
    A 自感电动势
    383变压器变压比测试方法有双电压表法、0两种 C
    C 变比电桥法
    384在冲击电压击穿特性曲线中,U50%指的是C
    C 50%击穿放电电压
    385在电路中,称为负载,也叫负荷 B
    B 使用电能的设备或元器件
    386采用ZC-8型接地电阻表测量接地电阻,手摇发电机的转速要求达到A
    A .120r/min
    387[频和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为,频率为工频或工频的倍数A
    A 正弦波
    388当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要A
    A 切断电源
    389对稍不均匀电场或极不均匀电场的棒-棒间隙,其击穿电压与极性C
    C ,无关
    390电介质中的可迁移的电子或离子在电场下移动,积聚在电极附近的介质界面上,形成空间电荷称为A
    A 空间电荷极化
    391[频耐压试验采用静电电压表测量高压侧试验电压时,可以直接测量高压侧试验电压的A
    A 有效值
    392SF6气体具有优良的火孤性能,其火弧性能比空气强0倍  C
    C .100
    393燃烧与0爆炸原理相同B
    B 化学
    394变压器变压比测试.变比电桥的结构有电阻式和0两种C
    C 标准调压器式
    395在直流电压作用下的棒-板间隙,当棒为正极,板为负极时,在出现电子崩后,在棒极附近聚集的正空间电荷产生的附加电场与空间电荷到板之间的主电场方向B
    B .相同
    396测量电气设备的绝缘电阻一般使用B
    B 绝家电阻表
    397 一知电路中A点电位为12伏,B点电位为3伏,则AB间电压为A
    .A 9伏
    398电气设备交接试验报告必须0,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据C
    C 存档保存
    399在现场直流耐压试验中,规程规定应采用0接线 A
    A 负极性
    400电气试验中,测量电气设备的直流电阻一般采用C
    C 直流电桥
    401根据电路中电流的性质不同,电路可分为B
    B 直流电路和交流电路
    402直流电压发生装置应具备足够的输出电流容量,试验时所需电流一般不超过A
    A 1m
    403[频耐压试验时,采用球间隙进行测量,该球间隙称为A
    A ,测量间隙
    404电气设备在运行中发生0,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而目造成线路跳闻,供电中断,,严重影影响社会生活秩序和生产活动B
    B .事故
    405用于分析通过电阻的电流与端电压关系的定律称为C
    C 部分电路欧姆定律
    406受潮的变压器油其击穿电压与温度的关系为C
    C 呈某一曲线关系
    407当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,C
    C 口对鼻吹气
    408通过电磁感应现象可以知道,当导体的切割速度和磁场的磁感应强度一定时,导线的切割长度越长,则导体中的感应电动势C
    C ,越大
    409根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年0季较为易发、集中 B
    B 二 三
    410由于变压器油中杂质的聚集,“小桥”的形成需要一定时间,当电压作用达到一定时间后,油间隙的击穿电压不再随电压作用时间的延长而明显下降,因此做工频耐压试验时通常只加试验电压A
    A 1min
    411测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法中利用改变试验电源的相位,使外电场的干扰产生相反的结果,再对选相倒相前后各次测试所得数据进行计算,选取误差较小的tan6值的方法称为B
    B 选相倒相法
    412人工急救胸外挤压法应以每分钟约0次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当 A
    A 100
    413初相位为“正”,表示正弦波形与纵坐标的交点在坐标原点O点的C
    C ,上方
    414变比电桥内装有一台有许多二次抽头,且对一次绕组的变比均为已知作为标准变比值的自耦变玉器的电桥称为0变比电桥 C
    C .标准调压器式
    415新生电子与原来的初始电子一起向阳极快速运动,也参与碰撞电离,这样就出现了一个迅猛发展的碰撞电离,形成所谓B
    B ,电子崩
    416由浸透绝缘油的纸层和纸层间缝隙内的油层两部分组成的组合绝缘称为A .
    A 油纸绝缘
    417采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器电压比时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置0时,电桥才能调节到平衡位置.B
    B 一致
    418我国低压供电电压单相为220伏,三相线电压为380伏,此数值是指交流电压的C
    C .有效值
    419在直流电压作用下,棒-棒间隙的直流击穿电压与正棒-负板间隙的击穿电压相比要C
    C 高
    420测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器0进行 A
    A 安装施工过程中
    421电气设备在投入电力系统运行后,由于电压、电流、温度、湿度等多种因素的作用,电气设备中的薄弱部位可能产生B
    B 潜伏性缺陷
    422对电气设备进行耐压试验时,需要施加一个比正常运行电压高出很多的试验电压,因此耐压试验属于A
    A .破坏性试验
    423当试验电压U及电源频率w一定、被试品的电容值也一定时,介质损耗P与tan8成B .
    B ,正比
    424绝缘电阻的单位一般是C
    C .兆欧
    425智能型介质损耗测试仪采用正接法时,接线方式为A
    A 从仪器上引出两根线,分别接在被试品的两端
    426与均匀电场相比,不均匀电场中空气间隙的击穿电压A
    A 大大下降
    427直流电压作用下测得的电气设备绝缘电阻随加压时间的延长而B
    B 逐渐增大
    428两个电阻串联接入电路,当两个电阻阻值不相等时,则B 。
    B 两电阻的电流相等口
    429在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子A
    A 大
    430为了便于对历年试验数据进行比较,通常将同一设备的预防性试验尽量安排在A
    A .相同季节
    431低压电力设备,使用同一接地装置设备容量在100kVA以下,接地电阻应符合的要求为C
    C .不大于10Q
    432通过同样大小电流的载流导线,在同一相对位置的某一点,若磁介质不同,则磁感应强度A
    A 不同
    433[频耐压试验的试验变压器和调压器的容量与0有关A
    A 试验电压与电流
    434(是由于电极边缘、电极和绝缘接触处的气隙或者绝缘内部存在气泡等发生电晕或局部放电引起游离、发热和化学反应等综合因素作用而导致的击穿C 。
    C .电化学击穿
    435测量500-3000V的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为0、量程为2000MQ及以上的绝缘电阻表 C
    C .1000V
    436在三相交流电路中,负载消耗的总有功功率等于B
    B 各相有功功率之和
    437在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序连接起来,称为电阻的B
    B ,串联
    438当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一人铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另个线圈中产生的感应电动势称为B
    B 互感电动势
    439在检修变压器,要装设接地线时,应B
    B 先装接地端,再装导线端
    440对于工作接地和保护接地需要测量的接地电阻一般指A
    A 工频接地电阻
    441对极不均匀电场的棒-板电极,空气间隙的直流或冲击击穿电压与棒极的极性A
    .A 有关
    4420就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验 C
    C 工频耐压试验
    443高压无损耗标准电容有三个引出套管,分别为“高压”套管、"低压”套管及A
    A “屏蔽层”套管
    444导体中0就是电流的方向A 。
    A 电子移动的反方向
    445采用0进行直流电阻测试,不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响A
    A 单臂电桥
    446电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地称为B
    B 保护接地
    447变压器的变压比是0时的一、二次绕组电压比A
    A ,空载
    448绝缘电阻表的负载特性曲线显示,当被测绝缘电阻阻值降低时,绝缘电阻的端电压B
    B .明显下降
    449安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于学时;每年再培训的时间不得少于学时C
    C 48,16
    450固体电介质的击穿电压与气体、液体电介质相比A
    A 要高
    451当电源内阻为零时,电源端电压0电源电动势  B 
    B .等于
    452实际中考虑充油电气设备中的变压器油在运行中可能变脏,在考虑工频或直流耐受电压时,油中绝缘距离应按0考虑  B
    B 极不均匀电场
    453电气设备检修时,工作票的有效期限以0为限  C
    C 批准的检修期限
    454在气体放电过程中,碰撞电离主要是由0与气体分子(或原子)相撞而引起的 A
    A ,正离子
    455冲击电压中,0持续时间达到几百微秒到几千微秒,波形为非周期性的单次脉冲 C
    C 操作冲击电压
    456M型介质试验器往被试品上施加的交流试验电压为C
    C 2500V
    457当绝缘内的缺陷不是整体分布性的,而是集中在某一小点,介质损耗正切值tan8对这类局部缺陷的反应A
    A 不够灵敏
    458绝缘电阻阻值的单位通常为C
    C .M奥姆
    459频耐压试验时试验电源的频率只要在0范围内即认为符合工频耐压要求C
    C  45-65Hz
    460在纯电容交流电路中,电路的无功功率A
    A 等于电路电压与电流的有效值的乘积
    461初始电子崩头部的大量正离子形成的空间电荷,使附近电场严重畸变,电子和正离子强烈复合并向周围发射大量光子,使附近气体中出现光电离而产生新的电子,称为C 。
    C 二次电子
    462在直流电路中,电容元件的容抗值B
    0.小于零
    B .无穷大
    463对稍不均匀电场,击穿电压与自持放电电压A
    A .相等
    464 X3Ea04a3|通过测量0可以检查被试品是否存在绝缘受潮和分化等缺陷  C .
    C 介质损耗角正切值
    465绝缘介质在交流电压作用下,其中电容性的电流的大小与被试品的0大小有关 B 
    B 电容量
    466表征磁介质磁性能的物理量,叫做A
    A ,磁导率
    467变压器铁芯中磁通F的大小与磁路的性质、铁芯绕组的应数N和0有关 C
    C ,线圈电流I
    468QS1电桥包括升压试验设备、QS1电桥桥体及A
    A 标准电容器
    469雷电冲击电压作用于电力线路或电气设备上,在某一时间有可能因避雷器放电而使波形被截断,形成A
    A .截波波形
    470操作冲击击穿电压随波前时间T1的变化呈C
    C U形曲线
    471在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量称为B
    B 带电测量
    472变压器变压比测试.变比电桥的结构有标准调压器式和0两种 B
    B 电阻式
    473在二相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择0漏电保护装置 C
    C 三相四极式
    474在电路中,连接电源和负载的部分称为A
    A .中间环节
    47电气设备的0,就是要及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷. C
    C  ,预防性试验5
    476当通过电阻R的电流I一定时,电阻R消耗的电功率P与0成正比 C
    C 电阻R的大小
    477气体的种类不同,气体间隙的击穿电压也B
    .B 不同
    478磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值称为该点的C
    C磁场强度H
    479在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为C
    C  ,感应耐压试验
    480影响空气中固体介质沿面放电电压的各种因素,实际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强的地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压B
    B .降低
    481试验表明,变压器油间隙的宽度对击穿场强有影响,随着油间隙的宽度增加,击穿场强A
    A .降低
    482能维持稳定电晕放电的不均匀电场,一般可称为A .
    A 极不均匀电场
    483采用ZC-8型接地电阻表测量接地电阻,一般情况下电压极、电流极和被测接地极三者之间C
    C 成直线布置
    484不需要外界其它电离因素,而仅依靠电场本身的作用就能维持的放电称为0放电 A
    A 自持
    485在极不均匀电场中,自持放电电压只是开始发生电晕的电压,称为A
    A 电晕起始电压
    486交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的A
    A 有效值
    487电气设备交接试验,除按现行的0执行外,还应参考设备制造厂对产品的技术说明和有关要求进 A
    A 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准)》
    488电气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好0,试验周期、项目和标准都要严格执行有关规程规定A
    A .试验计划
    489电气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好0,试验周期、项目和标准都要严格执行有关规程规定A
    .A 试验计划
    490对于有介质吸收现象的发电机、电动机和变压器等设备,历次试验应选用的绝缘电阻表A
    A .相同特性
    491极性电介质在外电场作用下,由偶极子分子的转向形成的极化称为A
    .A 偶极子式极化
    492在直流电压作用下的棒-板间隙0附近的电场强度最人B
    B .板极
    493在纯电容的交流电路中,电压的有效值与电流有效值的比值为C
    C .容抗口
    494[频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧(电源侧)乘以变压器变压比算得的电压,这种现象称为C
    C 容升现象
    495支柱绝缘了表面的电场分布属于A
    A 弱垂直分量的不均匀电场
    496当导体材料及导体截面确定之后,如果导体长度越长,则导体的电阻值B
    B 越大
    497当电源电动势为E,电源内阻为r0,线路和负载总电阻为R时,全电路欧姆定律的数学表达式是B
    B  I=E/(R+r0
    498在电源内部,电动势的方向C
    C 从负极指向正极
    499在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断必须对微安表A 。
    A 加装保护措施
    500在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断必须对微安表A
    A 加装保护措施
    501丁频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,,般采用自耦调压器或A
    A 移圈式调压器
    502电力系统的架空线路和电气设备的外绝缘一般采用大气作为绝绿间隙,并不处于真空,因此不会出现A
    A 辉光放电
    503T频耐压试验时,与保护间隙串接的保护电阻器,其阻值通常取C
    C .1/V
    504三相对称交流电源的特点是A
    A 三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120°
    505用绝缘电阻表测量设备的绝缘电阻,一般规定读取施加电压后0时的读数为绝缘电阻值.A 
    A 1min
    506工频耐压试验采用电容分压器直接测量高压侧试验电压的原理是:串联电容C1、C2上的电压分配与电容量成B
    B ,反比
    507电路中任意两点之间的电压等于这两点的电位B
    B  之差
    508直流电阻速测仪测量结束后,仪器进入消弧状态,作用为A
    A 将试品上的残余电荷泄放掉
    509电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时的试验电压,如采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,其试验电压应按照0来确定 B
    B 设备的额定电压的试验标准
    510当绝缘介质一定,外加电压一定时,介质损耗电流IR的大小与介质损耗正切值tan6成B
    B ,正比
    511在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的A
    A .并联
    512变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性 B.
    B 高
    513为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行0,以便及时发现设备中潜伏的缺陷C 。
    C ,高压试验
    514将用绝缘电阻表测量的10min时的绝缘电阻与1min时的绝缘电阻相比,称为B
    .B 极化指数
    515典型雷电冲击电压波形由波前时间和0确定 C
    C 半峰值时间
    516带电质点在电场作用下运动,撞击中性气体分子引起的电离称为A
    .A 碰撞电离
    517虽然电场不均匀,但还不能维持稳定的电晕放电,一旦达到自持,必然会导致整个间隙立即击穿的电场称为B
    B 稍不均匀电场
    518[频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端,用来降低试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并能限制短路电流的保护电阻一般为A
    .A  0.1-0.5Q/V
    519油纸绝缘如总厚度不变,每层纸愈薄,纸层间的油层愈薄,则放电愈不易发展,局部放电起始电压就B
    B 愈高
    520采用ZC-8型接地电阻表测量士壤电阻率时,般采用0法C
    C .四极
    521含有气体的液体介质,其冲击击穿电压与压力A
    A 基本无关
    522发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用0就地抢救,以支持呼吸和循环C
    C 心肺复苏法
    523研究表明,长空气间隙的操作冲击击穿通常发生在A
    A 波前部分
    524在纯电感交流电路中,电路的无功功率A
    A 等于电路电压与电流的有效值的乘积
    525由于变压器油中杂质的聚集,“小桥”的形成需要一定时间,因此油间隙的击穿电压短时间内随电压作用时间的延长而B .
    B .降低
    526有功功率P和视在功率S的比值可表示为C
    C  cos4
    527对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一定时间,待气泡消除后进行,般来说设备额定电压为110kV及以下时,静止时间要求C
    C  >24h
    528西林电桥测试tan8时,升压试验一般采用电压等级为0的电压互感器 A
    A .10kV
    529SF6气体施加的压力意高,其液化的温度A
    ,A 愈高
    530直流高压是由交流高压经0后获得的 A
    A 整流
    531测量试品的绝缘电阳时如空气湿度较大,应在出线瓷套上装设屏蔽环接到绝缘电阻表的B
    B “G”端了
    532接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的0
    C 接地电阻
    533在外电场的作用下,电介质的极化是由正、负离子相对位移形成的称为B
    B 离了式极化
    534应该说0的击穿过程和气体的击穿过程相似 C
    C 理想的液体电介质
    535绝缘电阳表采用整流电源或干电池代替手摇小发电机,由于干电池在使用过程中电压不断下降,一般需要加一个0,以保持直流输出电压的稳定性C
    C 直流稳压器
    536对于球间隙,当球间隙距离S比金属球的直径D大得多时,属于A
    A 极不均匀电场
    537电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导C
    C ,越小
    538在闭合电路中,当电源电动势大小和内阻大小一定时,电路中电流越大,则电源端电压的数值A
    A 越小
    539电力行业标准规定,对20~35kV固体绝缘互感器每0进行一次局部放电试验  B
    B .1-3年
    540长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁力线分布越B
    B 密
    541电路中,电流的大小和方向0的电路,称为直流电路A
    A 不随时间变化
    542变压器的变压比是空载时的一、二次绕组0比 B
    B ,电压
    543真空的磁导率为B
    .B 4px10-7H/m
    544室内电气装置或设备发生火灾时应尽快0,并及时正确选用灭火器进行扑救 A
    A 拉掉开关切断电源
    545[频耐压试验时,采用的间隙其作用一般为A
    A  测量间隙、保护间隙
    546tan8测量一般多用于0及以上的电力变压器、互感器、多油断路器和变压器油的绝缘试验B
    B .35kV
    547当导体横截面上0不随时间变化的电流称为直流电流 C
    C 电流的大小和方向
    548在相同电极间隙距离下,沿面闪络电压与同样长度的纯空气间隙击穿电压相比B
    B 要抵
    549我国规定的交流安全电压为C
    C  42V、36V、12V、6V
    550在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测称为C
    C 在线监测
    551连接导线及开关的作用是将电源和负载连接起来,构成0的完整回路 A
    A ,电流
    552在对称二相负载一角形连接中,线电流与相电流在相位上相差A
    A 30
    553为了获得合格的直流试验电压波形,通常在输出端C
    C 并联滤波电容
    554当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将B
    B  显着提高
    555电磁力的大小与导体所处的磁感应强度、导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积C
    C .成正比
    556绝缘子或套管等表面有损伤或毛刺会引起沿面电阳分布不均匀,使电场强度分布不均匀,电场强的地方首先放电,从而使整个绝缘表面的沿面放电电压B 
    B .降低
    557般情况下35kV及以上且容量在4000kVA及以上的电力变压器,在常温下吸收比应不小于B
    B 1.3
    558已知在三个电阻串联的电路中,各电阻的阻值分别为6欧姆、8欧姆和19欧姆,则电路的总电阻等于C
    C .33欧姆
    559绝缘子或套管周围空气潮湿时,固体绝缘物表面吸收潮气形成水膜,水中含有离子,在电场中沿绝缘表面运动,逐渐积聚在电极附近,使电极两极附近的电场加强并首先放电,引起沿面闪络电压B 。
    B .降低
    560电气设备直流泄漏电流的测量,其电流大小为0级 A
    A,微安
    561当放电回路的阻抗很大,限制了放电电流,电极间空气间隙的放电时断时续,出现断续的明亮火花,称为C
    C 火花放电
    562必须依靠外界电离因素才能维持的放电称为0放电  B
    B ,非自持
    563频率为50赫兹的交流电,其周期是  A
    A 0.02秒
    564对均匀电场的空气间隙,其击穿电压与极性C
    C  .无关
    5650一旦发生击穿后,构成永久性破坏,绝缘性能不可能恢复 A
    A 固体电介质
    566在均匀电场中,气体间隙的击穿电压与气体密度有关,因而与压力B
    B .有关
    567把电气装置的某一导电部分经接地线连接至接地极或接地网称为B
    B 接地
    568规程规定电力设备的tanδ试验应在良好的天气、试品及环境温度不低于0的条件进行C
    C  +5°
    569变压器油的凝固点不高于-25C,闪点不低于140°C,适用于气温低于-10%C的地区作为变压器用油的牌号为C
    C DB-45
    570变压器油中含有气体,如压力突然降低,滚解在油中的气体析出成为气泡,击穿电压将B .
    B 显着降低
    571电源正极的电位A
    A 高
    572在直流电压作用下,油纸组合绝缘中的油层电场强度与纸层电场强度相比A
    A  要低
    573电气安全管理人员应具备必要的0知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产B
    B 电气安全
    574在对称一相负载星形连接中,其线电压与相电压在相位上相差A
    A 30
    575典型雷电冲击电压波形的波前时间和半峰值时间通常也称为B
    B 波头时间和波长时间
    576通过变压器0可以反映变压器的线圈匝数是否正确,有无西间短路,以及变压器连接是否正确等 A
    .A 变比试验
    577气体热状态下引起的电离称为C
    C 热电离
    578在运行中,电流的热量和电火花或0等都是电气火灾的直接原因 A
    A 电弧
    579对币数一定的线置,当线圈中单位电流产生的磁通越多,则线圈的电感C
    C 越大
    580电气设备在运行时可能承受过电压,因此除了必须按规定采取过电压保护措施外,同时电气设备必须具备规定的A
    .A 绝缘裕度
    581在电路中,负载功率P与其通电时间t的乘积称为C
    C 负载消耗的电能W
    582在交流电路中,有功功率P、无功功率O和视在功率S的关系为A
    A .
    583在纯电阻电路中,不管电流怎样流,电阻总是C
    C ,消耗电能
    584西林电桥属于交流平衡电桥,测试时通过调节桥臂的0达到接点电位平衡,使流过检流计的电流为B
    B 可变电容和可变电阻
    585产生直流高压的半波整流电路中,升压变压器的输出电压经0后变为脉动直流 B
    B 高压硅堆V整流
    586测量电气设备的绝缘电阻,被测设备一般接在A
    A  L端和E端
    587寻体中运动的方向规定为电流的实际方向 B
    B .正电荷
    588IEC和我国国家标准规定,典型雷电冲击电压波形的波前时间T1为A
    A  .T1=1.2us,容许偏差+30%
    589在交流电压作用下,流过绝缘介质的不仅有电容电流,还有电导电流和吸收电流,这两部分电流流过绝缘介质时会引起能量损耗,这种损耗称为C
    C .介质损耗

    1直流电压发生装置应具备足够的输出电流容量,试验时所需电流一般不超过1mA
    2局部放电试验的目的,主要是在规定的试验电压下检测局部放电量是否超过规程允许的数值
    3进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%.
    4在直流电压试验中,作用在被试品上的直流电压波纹系数应不大于3%.
    5油纸绝缘如总厚度不变,每层纸愈薄,纸层间的油层愈薄,则放电愈不易发展,局部放电起始电压就愈高。
    6磁路是磁通F的闭合路径
    7当温度变化时如康铜等某些合金的电阻几乎不变化
    8高压试验结束后,试验报告上应详细列出试验负责人、参加试验人员、试验报告编写、审阅和批准人员的姓名
    9右手螺旋定则可以用已知电流方向来判断他所产生的磁场方向,也可以用已知磁场的方向来判断产生磁场的电流方向。
    10湿度对气体间隙的击穿电压有影响,当湿度增大时,气体间隙的击穿电压增高
    11直流电压加到电力设备的绝缘介质上,电容充电电流与电容量与外加电压有关,而电容量与绝缘材料的几何尺寸有关,因此也称为几何电流。
    12不同介质组合在一起,在电场作用下,其场强分布与介电系数成反比关系
    13半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值
    14电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行检修和事故分析提供基础性参考数据
    15在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和
    16如果变压器油的纯净度较高,改善电场均匀度能使工频击穿电压提高很多
    17标准调压器式变比电桥测试的结果包括变压比、极性或联结组标号
    18T频耐压试验采用电容分压器直接测量高压侧试验电压的原理是:串联电容C1、C2上的电压分配与电容量成反比。
    19气体间隙放电可分为非自持放电和自持放电。
    20理想的液位电个质的击穿过程和气位的击穿过程相相似
    21低压电力设备,使用同一接地装置设备容量在100kVA及以上,接地电阻应符合的要求为不大于40欧姆
    22直流电压波纹系数也称为直流电压的脉动因数,是指电压脉动幅值对电压最大值与最小值算术平均值的周期性波动。
    23直流电压加到电力设备的绝缘介质上,会有一个随时间逐渐减小,最后趋于稳定的极微小的电流通过。
    24在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测称为在线监测。
    25国家标准规定,互感器的试验项目中包括对电压等级为35kV~110kV互感器进行局部放电抽测,抽测数量约为10%。
    26直流电阻速测仪测量直流电阳时,被试品不允许带电
    27把电气装置的某一导电部分经接地线连接至接地极或接地网称为接地
    28[频耐压试验时的试验电压测量可归纳为高压直接测量和低压间接测量
    29高压试验时除注意人身安全外,还要注意防止被试电气设备和试验时使用的仪器仪表因操作不当造成损坏。
    30牌号为DB-25的变压器油可用于气温不低于-20C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油
    31在交流电路中,电容性负载电流流经电路中的电,感电抗产生的电,压降会使电路末端电压升高.
    32为满足高海拔地区的要求,电力设备的额定电压高于实际使用的工作电压,所采用的试验电压值应按照在安装地点实际使用的额定工作电压来确定。
    33[频耐压试验在试验时利用外部升压设备产生高压试验电压对被试设备进行耐压试验,因此也称作外施电压耐压试验。
    34标准调压器式变比电桥测试的结果包括变压比、极性、短路损耗和空载损耗
    35液体介质的击穿过程与所含的杂质如气泡、水滴或纤维等密切相关
    36测量球隙两个球极之间的距离称为球隙距离
    37均匀电场气隙中一旦某处放电,整个气隙立即击穿,击穿电压与电压作用时间基本无关。
    38耐压试验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的绝缘裕度
    39当绝缘内的缺陷不是整体分布性的,而是集中在某一小点,介质损耗正切值tan8对这类局部缺陷的反应不够灵敏
    40电击穿是固体介质中存在的少量自由电子在强电场的作用下产生碰撞游离,最后导致击穿
    41M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P则其介质损耗角正切值tan8=P/S
    42旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉火火器和干沙直接火火
    43架空线直接连接的旋转电机进线段上避雷器的接地电阻,应符合的要求为不大于30.
    44通过变压器变比试验可以反映变压器的线圈西数是否正确,有无西间短路,以及变压器连接是否正确等。
    45用绝缘电阻表测量设备的绝缘电阻,一般规定读取施加电压后1min时的读数为绝缘电阻值
    46感抗或容抗是电压、电流有效值之比。
    47在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压,
    48牌号为DB-10的变压器油可用于气温不低于-50C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。
    49[频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端的保护电阻一般采用水电阻或线绕电阻.
    50在进行绝缘试验时,先进行非破坏性试验,最后进行破坏性试验
    51空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关,而目与操作冲击电压波的波前时间的长短有关。
    52西林电桥采用正接线及反接线时,其测试原理相同
    53当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时如果其中一个线圈中电流变化,在另个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。
    54在电路中,电能的单位常用千瓦·时,并目,1千瓦·时的电能俗称为一度
    55温度对tan8测试结果具有较大影响,一般同一被试设备,tan8随温度的升高而升高
    56产生直流高乐的半波整流电路中,高乐整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和额定整流电流。
    57在电路中,导线把电流从电源引出,通过负载再送回电源,构成电流的完整回路
    58空气间隙中往两极发展的充满正、负带电质点的混合等离子通道称为流注
    59在交流电路中,电容性负载电流流经电路中的电容电抗产生的电压降会使电路末端电压降低。
    60通常采用绝缘摇表来测量电气设备的绝缘电阻.
    61采用单臂电桥进行直流电阻测试,不能测量10-6~10Q的低值电阻,此时只能使用双臂电桥.
    62稳态电压主要指的是个频交流电压、直流电压
    63在交流电路中,电感性负载电流流经电路中的电容电抗产生的电压降会使电路未端电,压升高
    64M型介质试验器的最高测试电压为交流2500V
    65对于充油设备.只有在油试验合格后方可进行破环性试验
    66在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。
    67固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低.
    68介质损耗角正切值tan6对局部集中缺陷不太灵敏时,股将设备进行分解试验
    69根据引起气体电离因素的不同,通常有碰撞电离、光电离、热电离及表面电离等电离形式
    70电气设备的主绝缘可看作是一个电阻和一个理想的纯电容并联组成,纯电容流过的电流与总电流的夹角8可用来表征交流电压作用下绝缘介质内部有功损耗的严重程度,称为介质损耗角。
    71电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压越低
    72人工合成绝缘油多用于高压电容器作为浸渍剂.
    73导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动
    74测量吸收比.应分别读取绝缘电阳表15s和60s时的绝缘电阳值
    75当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。0
    76感应耐压试验就是在被试变压器(或电压互感器)的低压绕组上施加交流试验电压,在低压绕组中流过励磁电流,在铁芯中产生磁通,从而在高压绕组中感应产生电动势的试验
    77由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾
    78为防止人身电击,水不能用于带电灭火。0
    79高压整流砖堆的额定整流电流应大于工作电流
    80均匀电场中,在同一个大气压力时,SF6气体的电气绝缘强度约为空气的2.3~3倍
    81SF6充气设备只有在均匀电场中提高气压才能显着提高气隙的击穿电压
    82高压试验中,绝缘试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验
    83频耐压试验时时,所采莱用的间隙的作用是测量和保护
    84为了获得真实的试验数据,试验所用的仪器仪表必须有足够的精确度,为此应定期对这些仪器仪表经专业部门进行精确度检验。
    85电功率表示单位时间电能的变化,简称功率
    86高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的阻值与试验电压的频率有关工频试验电压时测量球隙的保护电阻按1Q/V选取。
    87介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设备的额定工作电压,属于非破坏性试验
    88电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闻,供电中断严重影响社会生活秩序和生产活动。
    89电流在闭合的电路中才能产生
    90矿物绝缘油由石油炼制而成
    91在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路.
    92T频耐压试验电压的测量误差一般要求不大于3%
    93在电场作用下,变压器油的击穿过程可以用“小桥”理论来解释
    94采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。
    95西林电桥测试tan6时采用正接线时适用于被试品整体与地隔离时的测量
    96直流电压作用下流过绝缘介质的电流,吸收电流是由于介质的偶极子在直流电压电场的作用下发生缓慢转动而引起的偶极子极化电流,以及由不同介质或个质的不均匀引起的夹层式极化电流。
    97改善电场均匀度能显着提高油间隙的冲击击穿电压
    98直流电压作用下流过绝缘介质的电流,电容充电电流是由于在电场作用下介质分子的快速极化过程形成的位移电流
    99  66kV电气设备]频耐压试验变压器的最高试验电压为200kV.
    100在极不均匀电场中,自持放电电压只是开始发生电晕的电压,称为电晕起始电压,
    101在直流电压作用下,油纸组合绝缘中的油层电场强度只有纸层电场强度的1/2.
    102在直流电压作用下的棒-板间隙,当棒为正极,板为负极时,棒极附近出现电子崩时产生的电子将迅速进入棒极
    103当固体绝缘受到较大的应力或振动而因此出现裂缝时,其击穿电压将显着下降
    104磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向
    105进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验
    106对于用来测量220kV及以上大容量变压器极化指数的绝缘电阻表,要求最大输出电流不小于2mA
    107为了保证电气试验质量,必须防止误试验、i误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器
    108电气试验中,防止误判断就是要做到对试验结果进行综合分析,并作出正确判断
    109对极不均匀电场工频击穿电压,当极间距离相同时,棒-板间隙的击穿电压要低于棒-棒间隙的击穿电压。
    110耐压试验主要包括直流耐压试验、交流耐压试验及冲击耐压试验
    111在一定的大气条件下,一定直径的铜球,球隙间的放电电压决定于球隙的距离
    112测量试品的绝缘电阻时,如空气湿度较大,应在出线瓷套上装设屏蔽环接到绝缘电阻表的“G“端子。
    113典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。
    114通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为工频接地电阻
    115[频耐压试验时采用球间隙进行测量,选定球隙放电电压时,不得高于被试品试验耐受电压的85%,般可取试验电压的80%。
    116QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器,可测量电容量为300PF~100uF的试品
    117电场的人均程度可以根据是否能维持稳定的电晕放电来区分
    118通过测量介质损耗角正切值可以检查被试品是否存在绝缘受潮和劣化等缺陷
    119通讨测量电阳性电流R与电容性电流IC的比值可以判新绝缘介质在本流电乐作用下的损耗情况,其比值称为介质损耗角正切值.
    120同一种固体绝缘材料在承受交流、直流或冲击电压等不同电压的作用时,其击穿电压常常不同。
    121线圈币数越多,线圈电感越大
    122虽然电场不均匀,但还不能维持稳定的电晕放电,一旦达到自持,必然会导致整个间隙立即击穿的电场称为稍不均电场
    123在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积即W=Pt.
    124电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积成正比。
    125当试品绝缘中存在气隙时,随着试验电压U的变化,tan8值呈闭合的环状曲线
    126对电气设备进行耐压试验时,需要施加一个比正常运行电压高出很多的试验电压,因此耐压试验属于破坏性试验。
    127为了便于对历年试验数据进行比较,通常将同一设备的预防性试验尽量安排在相同季节.
    128一般导体的电阻随温度变化而变化
    129对于雷电保护接地需要测量的接地电阻一般指冲击接地电阻
    130变压器变压比测试方法有双电压表法、变比电桥法两种
    131测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法中利用外加的特制可调电源,向测量回路上施加一个反干扰电压,使电桥平衡后再加试验电压的方法称为干扰平衡法
    132通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越大
    133气位间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度有关
    134直流高压是由交流高压经整流后获得的.
    135绝缘电阻表的最大输出电流值也称为绝缘电阻表的输出短路电流值.
    136IEC和我国国家标准规定,操作冲击电压波形的波前时间为T1=250us,容许偏差+20%
    137在电阻串联的电路中,各串联电阻上的电流相等
    138M型介质试验器的一个支路是极性判别支路、标准电容支路及被试品测试支路
    139根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验
    140光辐射引起的气体分子的电离称为光电离
    141感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向有关
    142智能型介质损耗测试仪采用正接法时,接线方式为从仪器上引出两根线,分别接在被试品的两成
    143一相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍
    144当空气间隙施加的电压足够高,电场强度足够大,带电粒子的运动速度加快,出现强烈的碰撞电离,形成电子崩。
    145  SF6气体施加的压力意高,其液化的温度愈高
    146M型介质试验器被试品测试支路包括被试品的等值电阻、等值电容及测量用电阻
    147变压器油做工频耐压试验时通常只加试验电压1min。
    148测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法有屏蔽法、选相倒相法移相法及干扰平衡法等.
    149用于变压器变压比测试的变比电桥的结构有标准调压器式和电阻式两种
    150产生直流高压的半波整流电路中高压保护电阳通常采用水电阻器
    151试验时利用工频交流电源通过调压装置,经升压变压器的高压输出端输出一个交流高压,对被试物进行高电压耐压试验,称为工频耐压试验
    152当放电回路的阻抗很大,限制了放电电流,电极间空气间隙的放电时断时续,出现断续的明亮火花,称为火花放电。
    153导体电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关
    154产生直流高压的半波整流电路中,升压变压器的输出电压经高压硅堆V后变为脉动直流
    155介质损耗角正切值通常简称“介质损失”,记作“tan8”
    156对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所
    157电气设备预防性试验后,应根据缺陷的严重程度,对不合格的电气设备安排检修或进行更换,以保证安全运行。
    158油间隙的冲击击穿电压与工频和直流的击穿电压相比要高很多
    159双臂电桥的试验引线为C1、C2及P1、P2.
    160测量电气设备个质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变过验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tan8的方法称为移相法
    161在电路中,电阻的连接方法主要有串联、并联和混联
    162直流电压作用下流过绝缘介质的电流,其电流可视为由电容充电电流、吸收电流和泄漏电流一部分组成。
    163绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运行时所承受的电源电压。
    164判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用左手定则,即伸出左手,大拇指与四指垂直,让磁力线穿过手心,使伸直的四指与电流方向一致,则大拇指所指方向为载流导体在磁场中所受电磁力的方向。
    165电气试验中,防止误接线就是要做到试验接线正确
    166在均匀电场中,直流击穿电压与工频击穿电压的幅值接近相等
    167冲击电压中,操作冲击电压持续时间达到几百微秒到几千微秒,波形为非周期性的单次脉冲
    168固体介质表面吸潮越严重,沿面闪络电压降低越多
    169变压器油中含有气体,如压力突然降低,溶解在油中的气体析出成为气泡,击穿电压将显着降低。
    170对于额定电压为35kV及以上的设备,测试tan6时一般升压至10kV.
    171根据耐压试验时试验波形的不同可分为交流耐压、直流耐压、冲击耐压等不同耐压试验。(1)P3Fa05b2|交流耐压试验可分为工频耐压试验和感应耐压试验等。
    172衡量电流大小、强弱的物理量称为电流强度,用I表示
    173[频耐压试验中,对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3.5~5倍
    174电阻的单位是欧姆,符号表示为W。
    175对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(
    176采用单臂电桥进行直流电阻测试,不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响
    177M型介质试验器的标准电容支路的作用为产生1V的标准电压及测量介质损耗功率P.
    178在外界因素作用下,电子可能从电极表面逸出,称为表面电离
    179电气试验中测量电气设备的直流电阳一般采用直流电桥
    180磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H.
    181在电路中,导线将电源和负载连接起来,构成电流的完整回路
    182磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量
    183[频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧(电源侧)乘以变乐器变压比算得的电压,这种现象称为容升现象。
    184[频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求
    185测量球隙的球隙距离与球直径的最佳比例为0.10.4
    186用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时,右手握住导线,伸直拇指,大拇指指向电流的方向,则四指环绕的方向为磁场的方向。
    187[频耐压试验采用静电电压表测量高压侧试验电压时,可以直接测量高压侧试验电压的有效值
    188测量试品的绝缘电阻时,试品温度宜在10-400C之间
    189在电阻电感串联的交流电路中,总电压是各分电压的相量和,而不是代数和
    190判断导体内的感应电动势的方向时时,应使用有手定则
    191并联电路的各支路对总电流有分流作用.
    192固体电介质的击穿有电击穿、热击穿和电化学击穿等形式
    193采用直流压降法进行直流电阳测试,如电路连接时采用被测电阻与电压表并联后再与电流表串联,则该方法适用于测量小电,阻。
    194电阳分压式变比电桥测量变压比.测量中需调节可变电阳使检流计为要
    195检验电气设备绝缘状况的一个非常简单而又十分有效的方法是测量电气设备的绝缘电阻
    196直流电压绝缘试验中,负极性接线指负极加压,正极接地
    197测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,消除电场干扰影响的方法中利用改变试验电源的相位,使外电场的干扰产生相反的结果,再对选相倒相前后各次测试所得数据进行计算,选取误差较小的tan8值的方法称为选相倒相法
    198在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阳的并联。
    199在电阻串联的电路中,电路的总功率等于各串联电阻的功率之和.
    200真空的磁导率为4px10-7H/m。
    201在交流电压作用下,流过绝缘介质的不仅有电容电流,还有电导电流和吸收电流,后两部分电流流过绝缘介质时会引起能量损耗,这种损耗称为介质损耗
    202油的黏度随温度的变化而变化,温度较低时,黏度较高,带电粒子运动困难,短时耐电强度提高
    203绝缘介质在交流电压作用下,其中电容性的电流的大小与被试品的电容量大小有关.
    204在混联电路中,应先求并联电阻的等值电阻,再求串联电阻的等值电阻,最后求整个电路的等值电阻。
    205[频耐压试验时,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明均为1min.
    206不能构成电流通路的电路处于断路或开路状态
    207T频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的倍数。
    208当被试品具有较大电容时,tan8测试只能反映整体的绝缘状况
    209采用直流压降法进行直流电阻测试,如电路连接时采用被测电阻与电流表串联后再与电压表并联,则该方法适用于测量大电阻。
    210测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行
    211在直流电压作用下,棒-棒间隙的直流击穿电压E1、负棒-正板间隙的击穿电压E2、正棒-负板间隙的击穿电压E3之间有如下关系为:E3<E1E2
    212油纸绝缘是由浸透绝缘油的纸层和纸层间缝隙内的油层两部分组成的组合绝缘
    213QS1电桥进行低压测量时,不需要升压试验变压器,也不需要高压标准电容器
    214油纸绝缘的击穿过程与绝缘中油层的局部放电有关
    215在电阻并联的电路中,电路的总功率等于各分支电路的功率之和
    216通过电磁感应现象可以知道,同一导体在相同磁场中切割磁力线的运动速度越快,导体的感应电动势越大。
    217通过接地极流入大地的电流为冲击电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为冲击接地电阻。
    218磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的磁通量F简称磁通,即F=BS。
    219直体电介质击穿电除以电介质的厚度称为平均击穿场强
    220在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为感应耐压试验
    221采用ZC-8型接地电阻表测量接地电阻,一般情况下电压极、电流极和被测接地极一者之间成直线布置。
    222绝缘电阻表的负载特性即绝缘电阻R和绝缘电阻表端电压U的关系曲线.
    223 ZC-7型绝缘电阻表由手摇小发电机和比率型磁电系测量机构两部分组成
    224在直流电压作用下.棒-棒间隙的直流击穿电压与正棒-负板间隙的击穿电压相比要高
    225标准调压器式的变比电桥内装有一台有标准变比、有许多抽头的自耦变压器,准确度高,测量范围大。
    226移圈式调压器的优点是容量人,电压可做的较高
    227直流泄漏电流测量与测量绝缘电阻比较,具有试验电压稳定、测量数据精确的优点.
    228接地电阳的数值等于作用在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流之比
    229绝缘试验主要包括电气设备外绝缘外观检查、绝缘特性数据测试和耐压试验
    230对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近得很小范围内,在该区域出现薄薄得紫色莹光层这种现象就是电晕放电
    231油纸绝缘的预防性试验中一般不能简单的用直流电压试验来代替交流电压试验
    232长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏
    233直流电压作用下流过绝缘介质的电流,吸收电流是衰减缓慢的有损耗极化电流
    234倍压整流回路及串级整流回路可以获得较高的直流试验电压,而又不用提高试验变压器的输出电压。
    235在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容 ,提高沿面放电电压
    236导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势
    237具有永久性的偶极了的电介质称为极性电介质
    238M型介质试验器极性判别支路用来判别外界干扰电流极性
    239高压试验中绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验
    240磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量
    241在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子高
    242M型介质试验器用来测量试验电压作用下的视在功率S的支路为被试品测试支路
    243当电源内阻为雯时,电源端电压等于电源电动势
    244电气设备预防性试验报告等资料应存档备查,作为日后电气设备安排大、小修计划时的参考依据。
    245电气设备在运行时可能承受过电压,因此除了必须按规定采取过电压保护措施外,同时电气设备必须具备规定的绝缘裕度。
    246用西林电桥测试tan8时消除表面泄漏电流的接线方法是利用屏蔽环将表面泄漏电流直接回济到试验电源
    247电源电动势的电功率表示电源电动势E与通过电源电流I的乘积,即P=EI.
    248T频耐压试验时,接上试品后接通电源,开始进行升压试验时升压必须从零(或接近于零)开始
    249电源高电位一端称为正极,低电位一端称为负极
    250电源端电压表示电场力在外电路将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功
    251当绝缘介质一定,外加电压一定时,介质损耗电流IR的大小与介质损耗正切值tan8成正比
    252电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。0
    253根据电路中电流的性质不同,可分为直流电路和交流电路
    254电力系统的架空线路和电气设备的外绝缘一般采用大气作为绝缘间隙,并不处于真空,因此不会出现辉光放电。
    255沿固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电
    256在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序连接起来,称为电阻的串联
    257在均匀电场中,如气体的压力过于稀薄,密度太小,碰撞次数太小击穿电压会升高
    258电源能将非电能转换成电能
    259在交流电路中,电感性负载电流流经电路中的电感电抗产生的电压降会使电路末端电压降低
    260对油浸式变压器等充油设备,应以被试物上层油温作为测试温度
    261电功率P的大小为一段电路两端的电压U与通过该段电路的电流I的乘积,表示为P=UI.
    262液体绝缘介质按其来源分为矿物油、植物油和人工合成液体
    263采用移相法测量申气设备个质损耗角正切值tan8时,被试品的实际电容值等于正、反电源两次测量值的平均值,
    264电介质中的可迁移的电子或离子在电场下移动,积聚在电极附近的介质界面上,形成空间电荷称为离子式极化。
    265直流电阻速测仪测量结束后,仪器进入消弧状态,作用为将被试品上的残余电荷泄放掉
    266作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止
    267电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地,
    268直流耐压试验施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验
    269电气设备在投入电力系统运行后,由于电压、电流、温度、湿度等多种因素的作用,电气设备中的薄弱部位可能产生潜伏性缺陷
    270高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的阻值与试验电压的频率有关,当试验电压的频率取150~200Hz时,测量球隙的保护电阻按0.5/V选取。
    271负载的电功率表示负载在单位时间消耗的电能.
    272一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐电强度是交流电压下耐电强度的两倍多
    273电极间油纸绝缘的厚度和纸层的介电系数对油纸绝缘的击穿场强有影响,油纸绝缘愈厚,电场就愈不均幻,局部放电起始电压就意低
    274在现场直流电压绝缘试验中,规程规定应采用负极性接线
    275对于球间隙,当球间隙距离S比金属球的直径D大得多时,属于极不均匀电场.
    276[频耐压试验时,高压输入端存在“容升”现象,试验电压的测量一般采取高压直接测量
    277变压器的变压比是空载时的一、二次绕组电压比
    278对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一定时间,待气泡消除后进行,般来说设备额定电压为500kV时静止时间要求>72h。
    279现场交接试验35kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为100kV.
    280均匀电场气隙中一旦出现自持放电,间隙将立即击穿
    281根据冲击耐压试验的冲击波的不同波形,可分为雷电冲击波试验、操作冲击波试验、全波试验及截波试验
    282对于良好绝缘的tan8测试,在额定电压以下时,随着试验电压U的升高而基本不变
    283在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。
    284当被试品具有较大电容时,tan8测试不能有效反映试品中可能存在的局部缺陷.
    285电力系统中电气装置为保证正常运行需要而设的接地称为工作接地
    286冲击电压中,雷电冲击电压持续时间只有几微秒到几十微秒,属于非周期性的单次脉冲。
    287对于直流电流,在单位时间内通过导体横截面的电量是恒定不变的
    288固体电个质电击穿的击穿场强与由场均今程度客切相关
    289在绝缘试验时,通过测量介质损耗角的正切值tan6来检验介质损耗的大小。
    290直流电阻测量的方法有直流压降法及平衡电桥法
    291将用绝缘电阻表测量的60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻相比,称为绝缘吸收比
    292与均匀电场相比,不均匀电场中空气间隙的击穿电压大大下降
    293通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型
    294通过耐压试验,可以考核电气设备遇到过电压时的承受能力。
    295频率为50赫兹的交流电,其周期是0.02秒
    296电力行业标准规定,对20~35kV固体绝缘互感器每1~3年进行局部放电试验
    297对于测量10-6~10Q的低值电阻应使用双青电桥.
    298直流电压作用下流过绝缘介质的电流,电容充电电流是无损耗极化电流,嘉减特别迅速
    299采用150Hz作感应耐压试验时耐压时间为40S
    300一般交接试验安排在电气设备安装竣工后,即将投入运行之前
    301直流电阻测量的方法中,电流、电压表法又称直流压降法
    302直流电压作用下测得的电气设备绝缘电阻随加压时间的延长而逐渐增大
    303电动势表征电源中外力将非电形式的能量转变为电能时做功的能力.
    304实践证明,非破坏性试验对电气设备的某些绝缘缺陷的判断是有效的
    305在进行感应试验时,由于试验电压一般为额定电压的两倍,因此要求试验电源频率不低于额定频率(工频)的2倍
    306进行绝缘试验时被试品温度不应低于+50C
    307对于Y,d和D,y接线的变压器,变压比不等于匝数比
    308流注从空气间隙的阳极向阴极发展,称为阳极流注
    309电流通过接地装置流入地中,接地电阻数值主要由接地体附近约20m半径范围内的电阻决定。
    310直流电阻测试的基本原理是在被测回路上施加某一直流电压,根据电路两端电压和电路中电流的数量关系,出回路电阻
    311为了获得合格的直流试验电压波形,通常在输出端并联滤波电容
    312当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显着提高
    313智能型介质损耗测试仪采用反接法时,接线方式为从仪器上引出一根线接到被试品的一个高压接线端子,被试品的另一端接地。
    314低压电力设备,使用同一接地装置设备容量在100kVA以下,接地电阻应符合的要求为不大于102.
    315交流电路中,电阻元件通过的电流与其两端电压是同相位的
    316只有在完全切断电源后才可用水灭火。
    317在变电所进行电气设备试验,当试验时发现被试设备不合格,应立即通知变电所负责人,以便采取应急措施
    318操作冲击击穿电压的波前时间在临界波前时间时,空气间隙的击穿电压最低
    31910kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为42kV.
    320在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量称为带电测量。
    321电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示
    322磁感应强度B与产生该磁场的电流之间满足右手螺旋定则
    323当直流电压加到被试品上时,绝缘介质内部或表面的带电粒子作定向移动形成的电流称为泄漏电流。
    324固体绝缘材料的击穿电压与电压作用时间有关,如电压作用时间很短就被击穿,则这种击穿很可能是电击穿。
    325固体电介质的种类可分为天然材料和人造材料、有机物和无机物等
    326固体个质表面发生的沿面放电发展成贯穿性短路时称为沿面闪络
    327绝缘电阳表按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类
    328国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。
    329变压器油的凝固点不高于-450C,闪点不低于1350C,适用于气温低于-100C的地区作为变压器用油的牌号为DB-45.
    330绝缘电阻表的容量对吸收比和极化指数的测量有影响.
    331在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于各串联电阻之和
    332由两种或两种以上的绝缘介质组合在一起形成的绝缘称为组合绝缘
    333磁场的方向与产生磁场的电流的方向由右手螺旋定则决定
    334在均匀电场中,气体间隙一旦出现自持放电,同时即被击穿
    335导位中正电荷运动的方向规定为电流的实际方向
    336[频耐压试验采用高压侧直接测量试验电压时,所使用的测量设备包括电容(电阳)分压器、静电电压表及电压互感器等
    337产生直流高压的半波整流电路中高压保护电阻R用于限制试品放电时的放电电流
    338电气设备的主绝缘可看作是一个电阻和一个理想的纯电容并联组成,纯电阻流过的电流代表绝缘介质在交流电压作用下由电导电流和吸收电流引起的有功损耗.
    339典型雷电冲击电压波形的波前时间和半峰值时间通常统称为波形参数
    340在外电场的作用下,原子中的电子运行轨道发生了变形位移,电子负电荷的作用中心与原子核的正电荷不再重合,形成电矩。
    341绝缘电阻阻值的单位通常为MQ.
    342在进行直流高压试验时,应采用负极性接线
    343通常把绝缘试验以外的电气试验统称为特性试验
    344常用的非破坏性试验的方法有绝缘电阻和吸收比测量、直流泄漏电流测量、绝缘介质损耗角正切值测量
    345冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波
    346对于长期搁置的电气设备在投运前有时需要重新进行必要的试验
    347典型雷电冲击电压波形的参数可用用符号+1.2/50us表示
    348利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,通过施加规程规定的直流试验电压和耐压时间来考核被试品的耐电强度称为直流高压耐压试验
    349QS1电桥主要包括升压试验设备、QS1电桥桥体及标准电容器三部分
    350为了加强绝缘,电力设备的额定电压高于实际使用的工作电,压,所采用的试验电压值应按照设备的额定电压的试验标准来确定。
    351雷电冲击电压和操作冲击电压的波形持续时间较短,属于瞬态作用的电压
    352感应耐压试验必须采用倍频电源
    353高压试验时既要注意试验人员的人身安全,也要注意非试验人员误碰试验电压出现人身触电,
    354对电气设备进行特性试验的目的是检验电气设备的技术特性是否符合有关技术规程的要求,以满足电气设备正常运行的需要。
    355利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被试品的绝缘状况的试验称为直流泄漏电流测量。
    356采用西林电桥测量介质损耗角正切值时,通过调节可调电阻R和可变电容C使检流计指零,电桥平衡,这时可变电容C指示的电容量(取uF)值就是被试设备的tan8值。
    357工频耐压试验时,与保护间隙串接的保护电阻器,其阻值通常取1Q/V.
    358对均匀电场气隙中各处电场强度相等
    359测量100-500V的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为500V、量程为100MQ及以上的绝缘电阻表。
    360电气设备的绝缘电阻阻值的大小能灵敏地反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况。
    361当变压器油中含有气体时,其工频击穿电压随压力增加而升高
    362感应耐压试验电源使用的一倍频电源的的频率为150H7
    363tan6测量一般多用于35kV及以上的电力变压器、互感器、多油断路器和变压器油的绝缘试验
    364直流泄漏电流测量及直流耐压试验比用绝缘电阻表测量绝缘电阳更易发现某些绝缘缺陷
    365[频耐压试验的试验变压器和调压器的容量与试验电压及电流有关
    366发电厂为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地称为防静电接地
    367在通常情况下,气体是不导电的良好绝缘体,但由于各种因数的影响,气体原子可能会出现电离.形成自由电子和正离子。
    368磁力线是闭合曲线
    369对稍不均匀电场或极不均匀电场的棒-棒间隙,其击穿电压与极性无关
    370产生直流高压的半波整流电路中,经高压硅堆V后变为脉动直流,经滤波电容C后减小了直流电压的脉动。
    371直流电阻速测仪接线时电压测试线和电流输出线不要缠绕到一起
    372绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关
    373从电阻消耗能量的角度来看,不管电流怎样流,电阻都是消耗能量的.
    374当通过电阳R的电流I一定时,电阳R消耗的电功率P与电阻R的大小成正比.
    375室内电气装置或设备发生火文时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救
    376预防性试验是指对已投入运行的电气设备,为了及时发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的试验或检测。
    377引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。0
    378测量试品的绝缘电阻时,一般应在空气相对湿度不高于80%的条件下进行
    379在直流电压作用下的棒-板间隙,电子前在棒极附近首先出现
    380 50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%
    381电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源
    382在制作电力电容器时,为了获得较大的电容量,而又尽量减小电容器的体积和质量,应选取相对介电系数大的绝缘介质。
    383部分电路欧姆定律用于分析通过电阻的电流与端电压的关系
    384采用直流压降法进行直流电阻测试,电流表及电压表的内阻对测量结果有影响.
    385雷电冲击电压和操作冲击电压也称为冲击电压
    386采用QS1电桥进行反接线测试tan8,其工作电压不可超过10kV。
    387电气设备交接试验,除按现行的《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行外,还应参考设备制造厂对产品的技术说明和有关要求进行。
    388通过同样大小电流的载流导线,在同一相对位置的某一点,若磁介质不同,则磁感应强度不同,但具有相同的磁场强度
    389通过同样大小电流的载流导线,在同一相对位置的某一点,若磁介质不同,则磁感应强度不同,但具有相同的磁场强度
    390为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地称为雷电保护接地
    391T频耐压试验时,试验变压在空载的情况下(不连接试品),根据高压侧输出电压与低压侧输入电压之比是否完全符合变比K的关系来校验高压侧直读仪表读数是否准确,称为空载校对。
    392高压无损耗标准电容有三个引出套管,分别为“高压”套管、"低压”套管及“屏蔽层”套财
    393高压试验是防止电气事故的重要手段,能及时发现设备中潜伏的缺陷,对电力系统安全运行具有重要意义。
    394感应耐压试验不能用于直流电压试验
    395一相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样,都有有功功率、无功功率和视在功率之分
    396在一个电路中,电源产生的功率和负载消耗功率以及内阻损耗的功率是平衡的。
    397直流电阻测试方法中,在被测电路中通以直流电流测量两端压降,根据欧姆定律计算出被测电阻的方法称为直流压降法。
    398绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。
    399为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。
    400对于大容量吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时测量吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,此时采用极化指数用来判断试品是否存在受潮、脏污等缺陷。
    401电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部从负极移到正极所做的功
    402对电极形状不对称的棒-板间隙,直流击穿电压与棒的极性有很大关系
    403交流耐压试验包括工频耐压试验及感应耐压试验等
    404当电路断开时,电源端电压在数值上等于电源电动势
    405一般认为,电力变压器绕组tanδ测试时的温度以10~40°C为直
    406绝缘介质在交流电压作用下,可以看作是由电容和电阳构成的等值并联电路
    407产生直流高压的半波整流电路由升压试验变压器T、高压硅堆V、滤波电容C和保护电阻R构成
    408由于变压器的直流电阻一般都不大,在20Q以下,因此恒电流可以采用1~10A的电流
    409当试品绝缘受潮时,随着试验电压U的变化,tan8值呈开口环曲线
    410磁力线在某区域的客度与该区域的磁场强弱成正比
    411T频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,一般采用自耦调压器或移圈式调压器
    412电路是由电气设备和电器元件按一定方式组成的,是电流的流通路径
    413直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值接近相等
    414全电路欧姆定律用于分析回路电流与电源电动势的关系
    415绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘电阻
    416在标准大气压下温度为200C时,均匀电场中空气间隙的击穿场强大约为30kV/cm
    417电气试验中,防止误试验就是要防止搞错试验项目和试验标准执行错误
    418工频耐压试验时,测量流过被试品的电流一般采用在升压试验变压器高压线圈接地端串入一个毫安表。
    419在电力设施的大多数绝缘结构中,电场是不均匀的
    420在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验称为直流耐压试验
    421磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱
    422在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到最低
    423油纸绝缘的耐电性能与电压作用时间有关
    424千电阳并联的电路中,电路总电阳的倒数等于冬并联电阳的倒数之和.
    425已知横截面积为4mm的导线中,流过的电流为20A,则该导线中的电流密度为5A/mm
    426现场交接试验66kV变压器的工频耐压试验电压为112kV.
    427在交流电路中,电阻是耗能元件,而纯电感或纯电容元件只有能量的往复交换,没有能量的消耗。
    428在一般情况下,只有在电气设备安装竣工,并经检查具备试验条件后,方可安排交接试验
    429电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的火火剂进行带电灭火
    430电气设备在运行中如果遇到异常情况时,临时对电气设备进行事故调查试验称为临时性试验
    431电源的电动势是一个定值,与外电路的负载大小无关
    432在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。0
    433在工程实际中,对不同的间隙长度S,对应的临界波前时间T0一般均在100~500us之间
    434任何介质都是由分子或离了构成的
    435电气设备的预防性试验应严格按照《电气设备预防性试验规程》规定的各类电气设备的试验周期安排试验计划。
    436电气设备停电试验应完成保证安全的组织措施和技术措施,严格执行《电业安全工作规程》的有关规定。
    437电气设备在进行大修后,或者在进行局部改造后,要进行检修后试验,试验应执行电力行业标准《电气设备预防性试验规程》中规定的大修、小修试验项目和试验合格标准.
    438[频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端,用来降低试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流的保护电阻一般为0.1~0.5Q/V。
    439对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。0
    440热击穿是固体介质在电场作用下,由于介质损耗使绝缘内部发热,如发热量大于散热量,温度持续上升,最后由于温度过高而使绝缘损坏击穿
    441电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小
    442对非标准电压等级的电气设备的试验电压值,应按照规程规定相邻电压等级的同类设备按比例采用插入法计算的电压作为试验电压
    443对于球间隙,当金属球的直径D比球间隙距离S大得多时,属于稍不均匀电场
    444绝缘电阳表的负载特性较好时,测得的绝缘电阻误差较小
    445[频耐压试验时,产生容升现象的原因为试验时的电容性负载电流流经试验变压器一、二次绕组时在漏抗上的压隆所致
    446断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。0
    447典型雷电冲击电压波形由0.3Um和0.9Um两点连一直线与波峰的水平线以及横坐标的交点在横轴上的投影长度T1作为波前时间。
    448在极不均匀电场中,间隙击穿电压远高于自持放电电压.
    449规程规定.变压器的变压比误差是不允许超过+0.5%~+19.
    450在直流耐压试验过程中,防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断的保护措施,其主要作用是延缓试品击穿放电时流过微安表冲击电流的强度和陡度。
    451自耦调压器的优点是体积小、质量轻、效率高、输出电压波形好,可以平滑地调压
    452西林电桥属于交流平衡电桥,测试时通过调节桥臂的可变电容和可变电阻达到接点电位平衡使流过检流计的电流为0。
    453对SF6气隙,在极不均匀电场,曲率半径小的电极(棒极)为负极时其电晕起始电压与棒极为正极时的相比要低。
    454规程规定电力设备的tanδ试验应在良好的天气、试品及环境温度不低于+5°C的条件进行。
    455固体电介质一旦发生击穿后,构成永久性破坏,绝缘性能不可能恢复
    456在变电所进行电气设备试验,当试验结束后,试验负责人在撤离现场前,应向变电所负责人详细交代试验结果是否合格
    457交流电路中的阻抗包括电阻和电抗,而电抗又分为感抗和容抗
    458[频耐压试验时,采用测量球隙的击穿电压可以直接测量高压交、直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰值。
    459在均匀电场气隙中不会出现电晕放电现象
    460线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势
    461测量电气设备介质损耗角正切值tan8时,防止外界磁场干扰的主要措施是将测量仪器尽量远离干扰源。
    462作为代用设备,电力设备的额定电压高于实际使用的工作电压,所采用的试验电压值应按照实
    际使用的额定工作电压来确定。

    0人已对本文进行打赏
        帖子:46
        精华:0
        注册时间:
        +关注

        2023-08-23 07:56:36 · 山东青岛

        上上贴
         
        ×

        打赏支持

        打赏金额
        • 1元
        • 2元
        • 5元
        • 10元
        • 20元
        • 50元

        选择支付方式:

        确认支付

        打赏成功!

        感谢您的支持~

        打赏支持 喜欢就打赏支持一下小编吧~

        打赏金额{{ds_num}}
        打赏最多不超过100元,打赏须知

        收银台

        订单总价0.00

        剩余支付时间:000000

        手机扫码支付

        使用支付宝、微信扫码支付

        其他支付方式