    1、一段式电流保护中瞬时电流速断的特点为A
    A无动作延时,通过动作电流的整定保证选择性,只能保护线路始端一部分
    2、继电保护装置中电流继电器接在电流互感器的B
    .B二次测
    3、变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及(B)
    B出线上的相间故障
    4.根据接地短路故障出现要序分量的特点,可构成反应A的零序电流保护
    A零序电流增大
    5、变压器气体保护包括轻瓦斯保护和A。
    A重瓦斯保护
    6、变压器气体保护的主要元件是C
    C气体继电器
    7、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,A才能投入。
    A备用电源
    8、电力系统继电保护采用C衡量其可靠性
    C正确动作率
    9、外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为C
    C不平衡电流
    10、变压器接地保护也称为B
    B变压器零序保护
    11、断路器事故跳跳闻时,发出蜂鸣器音响信号,称为A
    A事故信号
    12、纵差动保护主要用于容量为B的电动机
    B  2MW及以上
    13、电力系统中变压器通常采用B接线方式,两侧线电流的相位相差300。
    B.Yd11
    14、瞬时电流速断保护反应线路故障A时动作,且无动作延时
    A电流增大
    15、电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因,因为电火花的温度较高,可达B,易燃物容易被点溪
    B3000°C-6000°C
    16、电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经电阻接地系统要B.
    B  小
    17、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电流回路采用的数字组为C
    C400-599
    18、变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间整定为A
    A 0s
    19、继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的B。
    B快速性
    20、进线备自投接线的动作过程描述为C
    C工作线路失压跳闸,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入备用线路
    21、从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为C
    C端子排图
    22、电力系统的电压与A密切相关。
    A无功功率
    23、中央事故音响信号利用“不对应” 原则起动,即A时启动事故音响.
    A断路器跳闻,相应的控制开关在“合闸后”位置
    24、电动机的过负荷保护的动作对象可以根据需要设置动作于A或动作于信号
    A闭锁保护
    25、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用C接线
    C,三相式
    26、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,由A动作后接通信号回路,给出接地故障信号。
    A过电压继电器
    27、变压器差动保护中TA断线监测用于C
    C电流互感器二次断线时发出信号
    28、电流互感器的接线方式中,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相电流的接线方式为A。
    A三相完全星形接线
    29、为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电风中对应要序电流的网络尽可能C.
    C保持不变或变化较小
    30、设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于B设备。
    B  II类
    31、电压互感器二次回路应装设C,防止电压互感器二次回路短路
    C熔断器或自动开关
    32、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的B
    B返回系数
    33、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,又称B
    B瓦斯继电器
    34、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量A
    .A较小
    35、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为C和二次系统
    C一次系统
    36、变压器差动保护动作电流应按躲过C整定
    C最大不平衡电流
    37、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,称为B
    B,预告信号
    38、对继电保护的基本要求是:C四性
    C,可靠性、选择性、灵敏性、快速性
    39、电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护C
    C不应动作
    40、微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在0上
    .软件
    41、下列故障中C属于永久性故障
    C变压器相间短路
    42、电力系统的故障性质可分为永久性故障和B.
    B瞬时性故障
    43、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或A和气体保护的后备保护
    A电流速断保护
    44、零序电流通过变压器的C和接地故障点形成短路回路
    C相
    45、以下保护中C用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障
    C纵差动保护和电流速断保护
    46、继电保护连接片(或称为压板)用于A
    A投入/退出保护,接通/断开保护出口
    47、高压电动机发生单相接地故障时应B
    B视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号
    48、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应C
    C.不动作
    49、能够使电流继电器开始动作的最小电流称为电流继电器的A
    A动作电流
    50、电流保护中电磁型电流继电器的返回系数一般不小于C
    C 0.85
    51、II类设备的防触电保护是采取(措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件B
    B双重绝缘
    52、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感B
    B二次回路开路
    53、分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为A和安装接线图
    A原理接线图
    54、低电压继电器的C之比称为低电压继电器的返回系数
    C返回电压与动作电压
    55、将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护称为A
    A微机保护
    56、某电力公司管辖的单侧有电源的辐射形电网,如同一地点发生最大运行方式下三相短路或最小运行方式两相短路,则A。
    A最大运行方式下三相短路电流大于最小运行方式两相短路
    57、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在B
    B变压器油箱与油枕之间的的连接管道中
    58、变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内B校验
    B最小短路电流
    59、电动机纵差动保护接线电流互感器二次回路发生断线时应A
    A闭锁保护
    60、次系统中,由测量机构、传送设备、执行元件及其回路接线构成,实现对某些设备工作参数的调节的系统称为B
    ,B调节系统
    61、继电保护人员要检查微机保护进行电压电流的数据采样环节,他必须了解其应在B中进行
    B定时中断程序
    62、跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能A
    A可靠跌落
    63、电力系统发生不对称短路,各相序电流中C的三相大小相等.相位相同
    C零序电流
    64、电压继电器在继电保护装置中反应A变化而动作。
    A电压
    65、微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过C实现
    .C人机接口
    66、然电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的C
    ,C灵敏性
    67、变压器相间短路的后备保护作用于变压器C引起的变压器过电流
    C区外故障
    68、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现短路电流时将A
    A开放保护
    69、电力系统中,运行人员依靠B了解电力系统的运行状态,监视电气设备的运行参数
    .B测量仪表
    70人工急救胸外挤压法应以每分钟约A次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。
    A  100
    71、某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V其动作电压为80V.在保护范围未端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为B。
    B 1.6
    72、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闻,自动重合闸将B。
    B不应动作
    73、三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定,保护的选择性A。
    A有时不能保证
    74、电力系统出现频率降低属于B
    B异常运行状态
    75、瞬时电流速断保护对线路范围的保护是通过对A的合理整定来保证选择性的
    ,A动作电流
    76、由低电压继电器的动作原理可知,低电压继电器的返回系数A
    A大于1
    77、在检修变压器,要装设接地线时,应B
    B先装接地端再装导线端
    78、断路器位置信号中,当断路器在分闸位置时A.
    A绿灯亮
    79、电力系统中采用电流互感器可以B,保证工作人员的安全
    B使二次设备与一次高压隔离
    80、变压器相间短路的后备保护动作时限与A配合,按阶梯原则整定
    A相邻元件后备保护
    81、对中性点不接地系统,发生单相故障时故障线路零序电流等于各非故障线路对地电容电流之和,由此可以实现A
    A基于零序电流大小选出故障线路
    82、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用B接线
    B两相式
    83、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时C。
    C只发信号,不跳闻
    84、三段式要序电流保护中第I段为A
    A瞬时零序电流速断保护
    85、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,动作时间相比B.
    B靠近线路负荷端整定值小
    86、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为A和一对N控制
    A.一对一控制
    87、正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的B.
    B相量差
    88、行灯的电压不应超过B
    B  36V
    89、一般把继电保护动作值、动作时间的计算和C称为继电保护的整定计算.
    C灵敏度的校验
    90、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和C构成
    C时间元件
    91、变压器低电压起动的过电流保护由A、电压元件和时间元件构成
    A电流元件
    92、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为B和暗备用方式
    B明备用
    93、电动机堵转保护动作后,作用于A。
    A.跳闸
    94、继电保护动作时仅将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小这是指保护具有较好的A。
    A,选择性
    95、信号继电器在继电保护中的主要作用为C
    C发出动作信号
    96、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳跳闻位置和D。
    D信号位置
    97、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点A
    ,A闭合
    98、C是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态
    C频率
    99、电流互感器常用的接线方式有A、两相不完全星形接线、两相电流差接线等
    A二相完全星形接线
    100、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,系统出现B而动作发出信号
    B零序电压
    101、低压母线分段备自投接线的动作过程描述为(A
    A主供电源失电,跳开主供电源断路器,在确认跳闸并判断备用电源正常运行时闭合分段断路
    102、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、绕组与铁芯之间的接地故障及A等
    A相绕组中间短路
    103、某变电站断路器、隔离开关采用闭锁控制回路,在进行隔离开关及断路器操作时时,其逻辑关系应为A
    A断路器处于分闸时,才能操作隔离开关
    104、变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将B
    B误动作
    105、变压器油箱内故障包括绕组与铁芯之间的单相接地故障、一相绕组间短路及B(等
    B绕组间的相间故障
    106、正常运行时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为C
    C不平衡电流
    107、电动机堵转保护采用A电流构成
    A,正序
    108、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器A
    A型号相同,变比相同
    109、对于容量在10000kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于D时,应装设纵差动保护
    D 0.5s
    110、安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及C
    C端子排图
    111、 一般把继电保护动作值、C的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算.
    C动作时间
    112、继电保护根据所承担的任务分为主保护和C
    C后备保护
    113、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、C、低电压保护等。
    C单相接地保护
    114、在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域采用按A降低自动减负荷装置。
    .A电压
    115、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均各自经保护线PE单独接地,电源中性点不接地或经电抗接地且通常不引出中性线N的系统称为C。
    系统
    116、自动重合闻装置按照重合闸的动作次数可分为C和二次(多次)重合闻
    C一次重合闻
    117、将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备称为A
    A电流互感器
    118、电动机的各种非接地的不对称故障包括A、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡
    A电动机应间短路
    119、电动机在起动过程中发生堵转,由B作用
    B起动时间过长保护
    120、电动机的外部发生两相知路.电动机的负序电流A正序电流
    ,A大于
    121、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为C
    C600-799
    122、某变电站采用微机保护,现在需将某重合闻保护信号接入,应接入A
    A开关量输入输出系统
    123、变压器气体保护用于反应油箱漏油等造成油面降低以及A
    A变压器油箱内部的各种故障
    124、某变电站采用低压母线分段备自投接线方式,当低压第1段母线失压后,发跳闻指令跳第I股母线所连主供电源,但开关拒动,据分析此时B。
    B自投装置不再将备用电源投入
    125、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形不连续,出现D
    D间断角
    126、电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压B.
    B.对称
    127、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或A的中性点的接地方式
    A变压器
    128、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和C的后备保护
    C气体保护
    129、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是C的作用
    显示部分
    ,跳闸部分
    C.执行部分
    130、变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度B
    B高
    131、电动机负序电流保护,当A时闭锁负序电流保护(2负序电流,1正序电流)
    A.12>1.211
    132、自动重合闻装置按照一次系统情况可分为单侧电源重合闸、C等.
    C双侧电源重合闸
    133、电动机容量在C时,纵差动保护采用两相式接线
    C.5MW以下
    134、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及(B
    B引出线的短路故障
    135、变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用D.
    D差动保护
    136、变压器差动保护反应A而动作。
    A变压器两侧电流的大小和相位
    137、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、电流互感器变比误差系数及B等措施。
    B非周期分量系数
    138、对单侧有电源的辐射形电网,电流保护装设在线路的A
    .A始端
    139、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越近,短路电流B
    B越大
    140、变压器备自投接线中,备用变压器采用B方式
    .B明备用
    141、在本线路定时限过电流保护和相邻线路瞬时电流速断保护的保护范围重叠区发生短路时B.
    B,均会起动
    142、备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,以C.
    C减少电动机的自起动时间
    143、继电保护反映电力系统元件和电气设备的A.根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闻。
    A.故障
    144、电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应C而动作
    C电流增大超过定值
    145、发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用C就地抢救,以支持呼吸和循环
    C心肺复苏法
    146、规程规定:6-10kV电网中接地电容电流大于30A时,中性点接地方式采用B
    B经消弧线圈接地
    147、考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为A.
    A本线路定时限过电流保护整定值较大
    148、变电站信号系统中用于主控制室向其他各控制室发出操作命令,以及用于各控制室之间的联系的信号称为C。
    .C指挥信号和联系信号
    149、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及A等
    A引出线的套管闪络故障
    150、变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是C。
    C电流互感器
    151、对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置为C
    C.接地选线装置
    152、继电保护一般用于反应B的电流,因此一般不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器
    B故障状态
    153、整定限时电流速断保护动作电流时,可靠系数取C
    C1.1-1.2
    154、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用A和幅值调整.
    A相位补偿接线
    155、电动机堵转保护采用A构成
    A定时限动作特性
    156、变压器过电流保护可以反应A
    A外部故障引起的过电流
    157、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障线路零序电流B
    B等于本线路对地电容电流
    158、微机保护是指将C等作为核心部件构成的继电保护
    C微型机、微控制器
    159、变压器保护中C、过电流保护为变压器的后备保护
    C零序电流保护
    160、电力系统在运行中发生各种类型短路故障,将伴随着很大的短路电流和A.
    A电压降低
    161、以下保护中D可以快速切除全线的短路故障
    D线路纵差保护
    162、在双侧电源线路上实现自动重合闻,应考虑A的问题
    A台闸时两侧电源间的同步
    163、微机保护中将模拟量转换为数字量称为C
    C模数转换
    164、距离保护装置测量阻抗小于整定阻抗时,说明D.
    D短路点在保护区内,保护动作
    165、变压器励磁涌流产生的根本原因是C
    C变压器铁芯中的磁通不能实变
    166、微机保护采样频率A,越能真实反应被采样信号.
    ,A越高
    167、定时限过电流保护近后备灵敏系数要求B
    B大于1.3-1.5
    168、规程规定:发电机直配网络中接地电容电流大于5A时,中性点接地方式采用A
    A经消弧线圈接地
    169、变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或C等
    C电流速断保护
    170、电动机的过负荷保护的动作时间与A相配合
    A电动机的允许过负荷时间
    171、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、D及TA断线检测等部分构成。
    D差动速断元件
    172、对中、小容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与D配合构成变压器的主保护
    D气体保护
    173、变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中A分量比例最大
    A二次谐波
    174、规程规定:35kV电网中接地电流大于10A时,中性点接地方式采用C。
    C经消弧线圈接地
    175、电动机过热保护采用A模拟电动机的发热效应
    A等效运行电流
    176、瞬时电流速断保护的主要缺点是A
    A不能保护线路全长,保护范围受运行方式影影响
    177、自动低频减载装置的作用为B及保证重要负荷用电
    B保证电力系统安全稳定运行
    178、常用的变压器相间短路的后备保护有A、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。
    A过电流保护
    179、变电站自动化系统内部的现场级通讯,主要解决A的数据通讯和信息交换
    A监控主机与各子系统及各子系统之间
    180、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流C
    C等于各非故障线路对地电容电流之和
    181、继电保护装置中电压继电器接在B的二次测
    B电压互感器
    182、某电力公司的继电保护工作人员,在一次设备检修后,将线路纵差保护一次侧电流互感器的极性接错,当区内故障时C。
    C保护不动作
    183、理想电流互感器,励磁电流应等于A。
    A零
    184、短路全电流中的最大瞬时值称为C
    C短路冲击电流
    185、断路器“防跳”措施有A和电气防跳两种
    A机械防跳
    186、在使用跌落式熔断器时,应按照A、额定电流和额定开断电流选择
    A额定电压
    187、对限时电流速断保护的要求是,保护范围在任何情况下必须包括A,并具有规定的灵敏度
    A本线路全长
    188、电流互感器二次侧额定电流一般为B
    B.1或5
    189、由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数B
    .B小于1
    190、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择定时限特性或C.
    C反时限特性
    191、对中、小容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的D
    D主保护
    192、定时限过电流保护远后备灵敏系数计算为C
    C最小运行方式下级线路未端两相短路电流与动作电流之比
    193、本线路的雯序电流II段保护动作电流的整定原则为B
    B与本线路零序电流I段保护配合
    194、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应一相线电压A时动作。
    A.降低
    195、电力系统容量超过被供电系统容量C倍时可视为无限大容量电力系统
    C50
    196、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越远,短路电流A
    A,越小
    197、跌落式熔断器在A流过后,装有熔丝的管子自由落下是一种短路和过负荷保护装置
    A短路电流
    198、高压电动机运行中可能发生的主要故障有C、单相接地短路以及一相绕组的西间短路
    C电动机定了绕组的相间短路故障
    199、对中性点不接地系统,发生单相故障时故障线路零序电流方向为由线路流向母线,非故障线路雯序电流方向为由母线流向线路,由此可以实现B.
    B其于零序功率选出故随线路
    200、变压器保护中B为变压器及相邻元件接地故障的后备保护
    B零序电流保护
    201、跌落式熔断器主要用作C、电容组、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护
    C配电变压器
    202、某变压器装设变压器差动保护,当低压侧外部发生故障时变压器差动保护将D。
    .D不动作
    203、隔离开关控制方式中,电压等级为C的隔离开关采用就地控制
    .C110kV及以下
    204、变电站自动化系统按系统结构可分为集中式、C和分散式三种类型
    C分布式
    205、瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为A
    A躲过本线路未端短路可能出现的最大短路电流
    206、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路两相短路时,流过保护的A进行校验
    A最小短路电流
    207、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重录区发生故障时由B。
    B下级线路暖时电流速断保护动作跳闸
    208、对于容量在800kVA及以上的油浸式变压器以及C的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护
    .C400kV及以上
    209、继电保护装置中电压继电器接在电压互感器的B
    B.二次测
    210、电力系统中作为联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能的称为A。
    ,A变电站
    211、电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为B
    B永久性故障
    212、电动机堵转保护在电动机起动时B。
    B,退出
    213、线路上发生线路倒杆等永久性故障,若使断路器重新合闸时将B.
    B保护动作再次跳闻
    214、备用电源自动投入装置动作时,通过合B断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入
    B备用线路
    215、变压器零序电流保护用于反应D
    D变压器高压侧系统的接地故障
    216、瞬时电流速断保护的C用最小保护范围衡量
    C灵敏度
    217、变压器差动保护可实现D,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性
    D外部故障时不动作
    218、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、一相绕组应间短路及C等.
    C绕组与铁芯之间的接地故障
    219、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的A
    A接线方式
    220、隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闻辅助触点控制,只有A的情况下,才可能对隔离开关进行操作。
    A断路器分闻,接地刀闸拉开
    221、变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的D.
    D.6-8倍
    222、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为C
    C两相电流差接线
    223、利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用A构成变压器差动保护
    A次谐波制动原理
    224、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现励磁涌流时将B。
    B,闭锁保护
    225、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时A差动保护
    A,闭锁
    226、零序电流的大小与接地故障位置有关,接地故障点位于保护安装地点A位置,零序电流数值较大
    A.附近
    227、高压电动机通常装设纵差动保护或B、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等.
    B.电流速断保护
    228、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及D
    D油箱漏油等造成油面降低
    229、变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的C整定
    C最大负荷电流
    230、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由C、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成
    C差动元件
    231、跌落式熔断器安装有B,允许切断一定大小的负荷电流。
    B.消弧栅
    232、通过高压、超高压输电线将发电厂与变电站、变电站与变电站连接起来,完成电能传输的电力网络称为B
    B输电网
    233、变压器电流速断保护利用B保证保护的选择性
    B,动作电流
    234、对中、小容量的变压器,可以装设单独的B,与气体保护配合构成变压器的主保护
    B电流速断保护
    235、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为B。
    B由线路流向母线
    236、能够使低电压继电器开始动作的A称为低电压继电器的动作电压
    A最大电压
    237、继电保护反映电力系统元件和电气设备的A将自动地、有选择性地、迅速地将故障元件或设备切除,保证非故障部分继续运行,将故障影响限制在最小范围。
    A.故障
    238、电动机的接地故障电流大小取决于供电系统的A
    A接地方式
    239、电力系统出现振荡属于C
    C异常运行状态
    240、安装接线图包括屏面布置图、B及端子排图
    B屏背面接线图
    241、当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小是指保护具有较好的C
    C选择性
    242、对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应A.
    A装设低电压保护
    243、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用B和相位补偿接线.
    B幅值调整
    244、电动机负序电流保护动作于A。
    A跳闸
    245、微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、C等功能模块.
    C模数转换
    246、微机保护开关量输入/输出系统由微型机的并行口、B、有触点的中间继电器等组成
    B光电隔离器件
    247、某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.120,线路长度=10km,线路单位长度电抗X=0.30Q/km,当线路未端发生三相短路时,短路电流周期分量为D。
    D.1.85k
    248、中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用B
    B二段式零序电流保护
    249、电力系统短路中A为对称短路。
    A,三相短路
    250、下列故障中C属于瞬时性故障
    C雷击过电压引起绝缘了表面闪络
    251、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及B等部分构成,
    B.T断线检测
    252、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、C及非周期分量系数等措施
    C电流互感器变比误差系数
    253、变电站自动化系统按系统结构可分为A、分布式和分散式二种类型
    A集中式
    254、电动机电流速断保护高定值按照A整定
    A躲过电动机的最大起动电流
    255、距离保护装置反应B而动作。
    B测量阻抗降低
    256、当低电压继电器返回时,动断触点B
    B.断开
    257、时间继电器的文字符号表示为B。
    B KT
    258、下列故障中A属于永久性故障,
    A绝缘了击穿或损坏
    259、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用A标注
    A减极性原则
    260、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器B母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变乐器空载投入时的励磁涌流整定
    B负荷侧
    261、电力系统的故障性质可分为瞬时性故障和A。
    A,永久性故障
    262、电动机容量在C时,纵差动保护采用三相式接线
    C 5MW及以上
    263、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、引出线的套管闪络故障及D等
    D套管破碎通过外壳发生的单相接地故障
    264、变压器重瓦斯保护动作时将B。
    B跳开变压器各侧断路器
    265、三段式零序电流保护中第川段为C
    C季序过电流保护
    266、对一次电力系统的发电输配电以及用电的全过程进行监视、控制、调节调度,以及必要的保护等作用的设备称为C
    C一次设备
    267、对于具有较高接地电流水平的电动机采用零序电流保护,般三相均装有电流互感器,由A取得季序电流。
    A三相电流之和
    268、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护A
    A经延时跳闸
    269、C采用分级动作,阻止电压降低,避免发生电压崩溃而造成大停电事故
    C按电压降低自动减负荷装置
    270、室内电气装置或设备发生火文时应尽快A,并及时正确选用灭火器进行扑救
    A拉掉开关切断电源
    271、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和A方式
    A.暗备用
    272、断路器“防跳”措施有机械防跳和B两种
    B.电气防跳
    273、线路接地故障的近后备保护和远后备保护为C
    C零序电流川段保护
    274、针对电力系统可能发生的故障和异常运行状态,需要C
    C装设继电保护装置
    275、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位C。
    C.相同
    276、自动重合闸采用操作系统液压过低闭锁时,如断路器动作后液压过低,自动重合闸将C
    C不应动作
    277、自动重合闻实质上是通过将非正常跳开的断路器试探性合闻,实现线路上发生A故障时自动恢复运行。
    A瞬时性
    278、微机保护具有信号测量、逻辑判断、A等布线逻辑保护的功能
    A出口执行
    279、零序电流通过系统的C和接地故障点形成短路回路
    C接地中性点
    280、在运行中,A和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因
    A电流的热量
    281、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角大于整定值时B.
    B闭锁保护
    282、高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于C,将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成市间短路或相间短路
    C 10
    283、电动机堵转保护在电动机起动结束后A。
    A投入
    284、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时B差动保护
    B.开放
    285、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累告警定值时保护将起动A
    A过热告警
    286、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在(C)作用下跌落,断开一次系统
    C.重力
    287、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闻位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时D。
    D,断开变压器各侧断路器
    288、继电保护装置是在A或异常运行情况下动作的一种自动装置
    A电力系统故障
    289、变压器相间短路的后备保护作为B或电流速断保护和气体保护的后备保护
    B变压器差动保护
    290、电气设备检修时,工作票的有效期限以C为限
    C批准的检修期限
    291、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、正常运行时以及A差动回路的不平衡电流。
    A外部二相短路电动机,向外供给短路电流时
    292、引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有A和现场有引燃条件.
    A可燃物质
    293、瞬时电流速断保护对线路的保护范围的影影响B
    B与系统的运行方式和短路类型有关
    294、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失A均应投入
    A备用电源
    295、二次系统中,由信号发送机构、接收显示元件及其回路接线构成,实现准确、及时显示一次系统和设备的工作状态的系统称为A。
    A信号系统
    296、电力系统在运行中发生各种类型短路故障时,将伴随着A部分地区电压降低
    A比负荷电流增大很多的短路电流
    297、装设低电压保护的电动机,在供电电压A时退出
    A.降低
    298、跌落式熔断器的A相当于保护功能的整定值
    A下限开断电流
    299、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是B。
    B电压互感器
    300、要序电流I段动作电流的整定为B
    B躲过本线路未端接地短路流过保护的最大季序电流
    301、在电力系统事故情况下,可能出现较大的B缺额,造成电力系统频率较大幅度下降
    B有功功率
    302、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为一次重合闸和C
    C二次(多次)重合闻
    303、零序电流的大小可根据表达式A求得
    A 3 0 = A+ B+ C
    304、运行统计资料表明,线路重合闸成功率很高,约为C
    C 60-90%
    305、电力系统中母线和变压器发生故障,一般B重合闸
    必须采用
    B.不采用
    306、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为一次系统和C
    C二次系统
    307、根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别不是励磁涌流时须A
    A开放保护
    308、电动机的过负荷保护的动作对象可以根据需要设置动作于跳闸或动作于A
    A信号
    309、电力系统中采用电压互感器可以B,保证工作人员的安全
    B使二次设备与一次高压隔离
    310、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过正常运行时、外部三相短路电动机向外供给短路电流时以及(差动回路的不平衡电流
    C电动机全电压起动时
    311、从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应C。
    C无要求,动作就行
    312、电压互感器二次必须有一个B,以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身
    B保安接地点
    313、备用电源自动投入装置动作时,通过合备用线路断路器或C断路器实现备用电源的投入
    C备用变压器
    314、断路器位置信号中,当断路器被保护动作跳闸时C.
    C绿灯闪
    315、距离保护装置所测量的阻抗与保护安装处至短路点的C成正比
    C,距离
    316、断路器位置信号中,当断路器在合闸位置时B
    B.红灯亮
    317、某电动机电流速断保护采用高、低两个整定值,在电动机起动时A
    A由高定值躲过起动电流,保护不动作
    318、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时A
    A.开放保护
    319、备用电源自动投入装置应保证C断开后,备用电源才能投入。
    C.工作电源
    320、继电保护的灵敏度用A表示
    A保护装置反应的故随参数与保护装置的动作参数之比
    321、利用变压器励磁涌流中含有明显的二次谐波分量的特征,通常采用A构成变压器差动保护
    A二次谐波制动原理
    322、在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用的备用方式称为A。
    A,暗备用
    323、变电站直流操作电源中A属子独立电源
    A蓄电池组直流电源
    324、变压器处于异常运行时应A
    A发出信号
    325、定时限过电流保护的保护范围为B
    B本线路及下级线路全长
    326、要序电流I段保护与A构成线路接地知路的主保护
    A零序电流I段保护
    327、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时A
    A保护有最大的保护范围
    328、继电保护中根据测量部分的输出,按照继电保护预先设置的逻辑关系进行判断,确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,并将判断结果输出给执行部分的是B的作用
    B.逻辑部分
    329、变压器励磁涌流呈C特性,波形不连续,出现间断角
    C,非正弦
    330、电动机纵差动保护中还设有差动电流速断保护,动作电流一般可取B倍额定电流
    B 3-8
    331、时间继电器在继电保护中主要实现C。
    C,动作延时
    332、高压电动机运行常见的异常运行状态有:起动时间过长、(或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高.
    C一相熔断器熔断
    333、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障线路零序电流方向为A.
    A由母线流向线路
    334、继电保护装置对保护范围内故障的反应能力称为继电保护的C
    C灵敏性
    335、雯序电流I段保护与A构成线路接地短路的主保护
    A零序电流II段保护
    336、变压器主保护包括气体保护、电流速断保护或B等.
    B纵差动保护
    337、二次系统中,由各种控制开关和控制对象(断路器、隔离开关)的操动机构组成,实现对开关设备的就地和远方跳、合闸操作,满足改变一次系统运行方式和故障处理的需要的系统称为C。
    C.控制系统
    338、造成变乐器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、B及变压器分接头调整等
    B两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配
    339、继电保护中相间短路通常仅考虑两相短路、C几种情况。
    C,三相短路
    340、自动重合闸装置按照一次系统情况可分为A、双侧电源重合闻等
    A单侧电源重合闸
    341、电动机负序电流保护主要针对各种非接地的B故障
    B.不对称
    342、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、B、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等.
    B堵转保护
    343、实际中减少差动回路不平衡电流的主要措施是,两侧电流互感器要匹配及C等.
    C减小电流互感器二次负载阻抗
    344、实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流相位并不相等.称为A
    A.相角误差
    345、变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的B。
    B相量和
    346、某变电站负荷出线采用电流二段保护,其互感器应采用D
    D保护用电流互感器
    347、规程规定,瞬时电流速断保护的最小保护范围不小于本线路全长的B
    B15%6-2096
    348、电动机的内部发生两相短路,电动机的正序电流A负序电流
    A,大于
    349、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应引出线的短路故障以及D.
    D变压器绕组、套管故障
    350、电压互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是C。
    C,L2、K2为同极性端
    351、备用电源自动投入装置保证在C故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电.
    C工作电源
    352、零序电流I段为保证选择性,保护范围为C
    C本线路一部分
    353、电压互感器一次侧接C,二次侧接负载
    C系统一次母线
    354、电动机正序过电流保护可作为电动机的C
    C对称过负荷保护
    355、自动低频减载装置的作用为保证电力系统安全稳定运行及A
    A保证重要负荷用电
    356、季序功率方向由C与零序电流计算取得
    C零序电压
    357、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在B上装设低电压保护
    B次要电动机
    358、变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流约为变压器额定电流的D.
    D.6-8倍
    359、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要A
    A切断电源
    360、线路上发生故障,继电保护动作使断路器跳闸后使断路器自动合闸的装置称为B。
    B自动重合闸装置
    361、测量仪表一般用于反应A的电流,因此一般不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器
    A正常状态
    362、零序电流通常采用A取得。
    A零序电流滤过器
    363、某变压器差动保护采用带速饱和变流器的差动继电器,当空载合闸时,由于变压器容量较大,励磁涌流与故障电流相当,此时保护B。
    B将被速饱和变流器闭锁
    364、绝缘监视装置又称为B
    B零序电压保护
    365、电动机的内部发生两相短路,电动机的负序电流B正序电流
    B小于
    366、某变电站油浸式变压器大修后,气体保护出口切换片放于试验位置,突然变压器内部发生相间短路,瓦斯保护动作时结果为D。
    D发重瓦斯信号不跳闻
    367、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:C、变压器备自投接线及进线备自投接线等
    C低压母线分段备自投接线
    368、微机保护硬件结构由A、开关量输入/输出系统、微机主系统组成
    A.数据采集系统
    369、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过整定B
    B变压器空载投入时的励磁涌流
    370、高压电动机通常指供电电压等级为B的电动机
    B.3-10kV
    371、自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的C.
    C非重要负荷
    372、本线路的要序电流II段保护动作时间的整定原则为A。
    A与下级线路零序电流I段保护配合
    373、继电保护装置中电流继电器接在A的二次测
    A电流互感器
    374、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有B的管子自由落下,是一种短路和过负荷保护装置
    B熔丝
    375、从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施将电能分配给用户的电力网称为A.
    A配电网
    376、在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择C漏电保护装置
    C三相四极式
    377、变压器电流速断保护动作电流按躲过A,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定
    A变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流
    378、当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应C
    C口对鼻吹气
    379、下列保护中B是用于反应电动机西间、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护
    B负序电流保护
    380、断路器控制回路中,操作电源电压为A称为弱电控制
    A.48V及以下
    381、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最小运行方式下发生两相短路时B.
    B保护有最小的保护范围
    382、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录 一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为C。
    C,测量及监测系统
    383、雯序电流II段的保护范围为C
    C本线路全长及下级线路一部分
    384、当电动机的容量小于2MW目电流速断保护不能满足灵敏度要求的电动机采用C.
    C,纵差动保护
    385、变压器故障分为油箱外故障和A两大类
    A油箱内故障
    386、下列保护中C用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热
    C过热保护
    387、距离保护反应保护安装处至故障点之间的D
    D.阻抗
    388、电动机过热保护由A、过热跳闸、过热禁止再起动构成
    A过热告警
    389、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应A
    A正确动作
    390、电力系统正常运行时仅有A。
    A正序分量
    391、线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障时,若使断路器重新合闸时将A.
    A可以合闸成功
    392、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线变压器备自投接线及A等.
    A进线备自投接线
    393、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件接在变压器A的电流互感器二次侧
    A.电源侧
    394、电动机过热保护由过热告警、B、过热禁止再起动构成
    B过热起动
    395、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为C
    C,采样
    396、某电力公司管辖的10kV系统采用中性点不接地运行方式,当系统发生单相接地故障,应C。
    C不必立即跳闸,可以连续运行1-2小时,但需查找故障点,防止故障范围扩大
    397、下列故障中A属于瞬时性故障
    A线路对树枝放电
    398、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须A
    A.大于1
    399、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,转差率为B。
    B 1
    400、断路器控制回路中,操作电源电压为B称为强电控制
    B.110V或220V
    401、对电缆线路,零序电流通常采用B取得.
    B季序电流互感器
    402、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的B。
    B后备保护
    403、电力系统继电保护由测量部分、A和执行部分构成
    A逻辑部分
    404、某区域电力系统由于发生故障引起系统频率下降,此时自动低频减载装置将B
    B自动断开非重要负荷
    405、实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流之比并不等于其变比,称为B
    B变比误差
    406、本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为A
    A与下级线路瞬时电流速断保护配合
    407、运行经验表明,架空线路故障的性质大多为A.
    A瞬时性故障
    408、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为A
    A与下级线路瞬时电流速断保护配合
    409、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器具有B功能,防止动作期间由于气流及油流不稳定造成触点接触不稳定
    B自保持
    410、某电动机装设低电压保护,运行中电压互感器二次发生断线,运行人员判断;此时当供电电网电压降低时保护将C。
    C不动作
    411、对于容量在A且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器应装设纵差动保护
    A.2000kV以上
    412、电气安全管理人员应具备必要的B知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。
    B电气安全
    413、中间继电器的文字符号表示为C。
    C KM
    414、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为C。
    C限时电流速断保护
    415、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、C等
    .C开口三角形接线
    416、中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生C的零序电压
    C大小相等、相位相同
    417、上下级定时限过电流保护按照选择性要求,其动作时间应为A
    A本线路定时限过电流保护整定值大
    418、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷过热跳闸,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时将C
    C闭锁解除,电动机可以再起动
    419、电流互感器常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线及A等
    A两相电流差接线
    420、自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为B、单相重合闻和综合重合闻。
    B三相重合闸
    421、变压器异常运行包括外部短路引起的过电流、油箱漏油等造成油面降低及D等
    D过负荷
    422、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机中间短路、断相、C以及供电电压较大不平衡等
    C相序接反
    423、电流速断保护在电动机起动时B。
    B不应动作
    424、跌落式熔断器主要用作配电变压器、B、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。
    B,电容组
    425、既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流的开关设备B。
    B负荷开关
    426、瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为C
    C本线路部分
    427、高压电动机通常装设C或电流读断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等.
    C.纵差动保护
    428、变压器空载合闻后,产生的励磁涌流随时间逐渐B
    B,衰减
    429、分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和C.
    C安装接线图
    430、下列保护中B用于反应电动机在起动过程中或在运行中发生堵转,保护动作于跳闻.
    B堵转保护
    431、对A的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护
    .A中、小容量
    432、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、C、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等
    C负序电流保护
    433、把各种天然能源转换成电能的工厂称为C
    C.发电厂
    434、过电压继电器动作后,使继电器返回到原始状态的A称为过电压继电器的返回电压
    A最大电压
    435、二次系统中,由互感器、变换器、各种继电保护装置和自动装置、选择开关及其回路接线组成,实现电力系统故障和异常运行时的自动处理的系统称为A。
    A.继电保护及自动装置系统
    436、变压器差动保护的差动元件,当任一差动元件动作时保护即出口跳闸称为C
    C分相差动
    437、变压器主保护包括D、电流速断保护、纵差动保护
    D气体保护
    438、微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次A
    A中断服务程序
    439、二段式电流保护中定时限过电流保护的特点为C
    C带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够保护本线路的全长和相邻线路的全长
    440、变电站的主要调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和A.
    A控制无功功率补偿电容器
    441、电力系统中母线发生故障,故障的性质绝大部分为B
    B永久性故障
    442、电动机运行中被过热保护跳闻后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时B。
    B电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动
    443、利用电力系统发生相间短路的主要特征可以构成反应A的阶段式电流保护
    A电流增大
    444、距离保护装置测量阻抗人于整定阻抗时,说明A.
    A短路点在保护区外,保护不动作
    445、某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式大两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为A。
    A 1.5
    446、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为B。
    B.两相不完全星形接线
    447、电流互感器二次回路不能装设C不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路
    C熔断器
    448、电动机的相间短路保护动作于A。
    A.跳闸
    449、电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用A标注
    A减极性原则
    450、电力系统发生的接地故障,包括B和两相接地故障
    B单相接地故障
    451、电力系统自动装置可分为(A和自动调节装置两人类
    A自动操作装置
    452、某35kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5kA,当同地点发生两相短路时,其短路电流为C。
    C3.03k
    453、集中采集信息、集中运算处理,微机继电保护与微机监控集成一体,实现对整个变电站设备的保护和监控的方式称为A变电站自动化系统。
    A集中式
    454、中性点不接地系统通常采用绝缘监视和C的方式实现单相接地保护
    C零序电流川段保护
    455、微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为A.
    A.fs=1/Ts
    456、变压器保护中A、零序电流保护为变压器的后备保护
    A过电流保护
    457、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机西间短路、B、相序接反以及供电电压较大不平衡等。
    B断相
    458、为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要C限制值
    C小于
    459、对上、下级保护之间进行动作时限配合时,下级保护动作时限应比上级保护动作时限B.
    B短
    460、在运行中电流的热量和电火花或A等都是电气火灾的直接原因
    A电弧
    461、电力系统短路中发生C的几率最大
    C单相接地短路
    462、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为C变电站自动化系统。
    C分布式
    463、某变电站采用备用电源自动投入装置,当工作电源故障时,自投装置自动投入,但故障没有消除据分析此时B。
    B保护将动作跳闸,自投装置不再投入
    464、变压器故障分为油箱内故障和D两大类
    D油箱外故障
    465、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在重力作用下跌落,断开A
    A一次系统
    466、变压器零序过电压保护由B和时间元件构成
    B零序电压元件
    467、能够使过电压继电器开始动作的B称为过电压继电器的动作电压
    B最小电压
    468、接地距离保护反应故障为A
    A接地故障
    469、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机匝间短路、断相、相序接反以及C等.
    C供电电压较大不平衡
    470、变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应A
    A 〉2
    471、变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及A等
    A油箱漏油等造成油面降低
    472、低电压继电器动作后,使继电器返回到原始状态的B称为低电压继电器的返回电压
    B最小电压
    473、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护增设的延时时间应A熔断器的熔断时间.
    A大于
    474、电动机运行时,当一个相间电压均低于整定值时,低电压保护A
    A经延时跳闸
    475、将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闻的一种自动装置称为C.
    C自动重合闸装置
    476、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护/C、负序过电流保护、阻抗保护等
    C复合电压起动的过电流保护
    477、电力系统发生短路后短路电流的大小由A和短路阻抗决定
    A电源电压
    478、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配及C等。
    C变压器分接头调整
    479、自动重合闸采用操作系统气压过低闭锁时,如断路器动作后气压过低,自动重合闸将B
    B不应动作
    480、电力系统短路中发生A的几率最小
    ,A三相短路
    481、从屏正面看,将各安装设备的实际安装位置按比例画出的正视图为C.
    C屏面布置图
    482、变压器发生故障后,应该D。
    D立即将变压器从系统中切除
    483、我国规定的交流安全电压为C
    C42V、36V、12V、6V
    484、对于容量在A的油浸式变压器以及400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护
    A.800kV及以上
    485、断路器位置信号中,当断路器被自动重合闸动作合闸时C。
    .C红灯闪
    486、变电站的主要调压手段是B和控制无功功率补偿电容器
    B调节有载调压变压器分接头位置
    487、电动机起动时间过长保护动作于A
    A.跳闸
    488、零序电压通常采用一个单相式电压互感器或C取得
    C三相五柱式电压互感器
    489、电流互感器二次应该装有一个A,以防止互感器次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全
    A保安接地点
    490、电动机单相接地故障电流为B时,保护带时限动作于跳闸
    B.10及以上
    491、对双绕组变压器,过负荷保护装在A。
    A.电源侧
    492、距离保护采用三段式,分为相间距离保护和D
    D接地距离保护
    493、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入这样可以防止B.
    B将备用电源投入到故障上
    494、自动重合闸动作后应B,以准备好再次动作
    B自动复归
    495、蝶电保护装置中过电压继电器反应A而动作
    A电压增大
    496、断路器控制方式中,一对一控制指的是A
    A一个控制开关控制一台断路器
    497、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将A.
    A带时限动作于跳闸
    498、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重合闸将B
    B不应动作
    499、备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入A.
    A.一次
    500、反应故障时电流增大动作的过电流保护,要使保护动作,灵敏系数必须A
    A,大于1
    501、低压配电网中性点接地方式采用B。
    B直接接地
    502、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电动机应装设B。
    B装设过电压保护
    503、电流互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是C
    C.L1、K1为同极性端
    504、瞬时电流速断保护反应线路故障电流增人时动作,动作延时D.
    D.0秒
    505、三段式电流保护中C构成线路的后备保护
    C定时限过电流保护
    506、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点B
    B.断开
    507、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路C两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校
    C,末端
    508、变压器电流速断保护的动作范围为A
    A变压器的一部分绕组
    509、变压器备自投接线的动作过程描述为A。
    A工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器
    510、三段式电流保护加装C元件后,即可构成一段式方向电流保护
    C功率方向
    511、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或A.
    A定时限特性
    512、在安装接线图中,通常采用A表示二次设备之间的连接关系
    A相对编号
    513、变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为A
    A os
    514、变压器励磁涌流中含有明显的B分量,使波形偏向时间轴的一侧
    B.非周期
    515、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流与感器二次绕组采用A,变比调整为原来的1.732倍。
    A三角形接线
    516、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的B称为电流继电器的返回电流
    B最大电流
    517、本线路的限时电流速断保护与本线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由B。
    B本线路线路瞬时电流速断保护动作跳闸
    518、电力系统继电保护由B、逻辑部分和执行部分构成
    B测量部分
    519、高压电动机发生庐间短路时,电流增大程度与B有关
    B短路匝数
    520、根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年0季较为易发、集中
    B 二,三
    521、电动机负序电流保护动作于A
    A.跳闸
    522、定时限过电流保护远后备灵敏系数要求A。
    A大于1.2
    523、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、B和时间元件构成
    B,电压元件
    524、扑灭火灾时,灭火人员应站在A进行灭火
    A上风侧
    525、时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点A
    A.闭合
    526、备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应C。
    C不动作
    527、当低电压继电器动作时,动断触点A
    A,闭合
    528、燃烧与B爆炸原理相同
    B化学
    529、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的D。
    D返回电流
    530、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和D
    D跳闻位置
    531、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由A和单个低电压元件组成
    A负序电压元件
    532、电压互感器一般二次侧额定相电压为D
    C100/V
    533、下列故障中B属于永久性故障.
    B线路二相断线故障
    534、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线(B)及进线备自投接线等
    B变压器备自投接线
    535、电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流B负序电流
    B.小于
    536、三段式委序电流保护中第II段为B。
    B限时季序电流速断保护
    537、当电动机供电网络电压降低后恢复,电动机自起动时起动电流A额定电流
    A大于
    538、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对C的反应能力
    C各种故障
    539、时间继电器电源可取自C。
    C交流或直流
    540、电动机负序电流保护,当12>1.211时B负序电流保护(12负序电流,1正序电流)
    B,闭锁
    541、我国低压配电网的电压等级为C。
    C.380/220V
    542、变压器在外部短路时差动保护将C。
    .C不动作
    543、季序电流的大小不仅与中性点接地的B有关,而且与系统运行方式有关
    B变压器的多少、分布
    544、跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在A上的拉力使熔丝管保持在合闻位置,
    A.熔体
    545、对于容量在A并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护
    A.6300kV以上
    546、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有A、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等
    A电流互感器变比标准化
    547、通常蝶电保护对电流互感器的误差要求其综合误差不超过B
    B 10%
    548、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、(A).堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等
    A过热保护
    549、当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变变压器差动速断元件将A。
    A可靠动作
    550、C系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证设备和系统的安全。
    C中性点直接接地系统
    551、对于容量在A单独运行变压器应装设纵差动保护
    A.10000kV以上
    552、零序电流川段保护动作时限与反应相间故障过电流保护动作时限比较B。
    B零序电流II段保护动作时限小于过电流保护动作时限
    553、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、A等
    A低电压保护
    554、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过B.
    B额定电压
    555、电压-无功综合控制的目的是保证系统安全运行、提高C。
    C供电电压质量
    556、某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路未端短路最大三相短路电流为15A,线路未端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为C
    C  2
    557、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定,按照躲过A.
    A最大负荷电流
    558、在电力系统事故情况下,可能出现较大的有功功率缺额,造成电力系统C较大幅度下降
    C频率
    559、变压器过负荷保护一般接A,当过负荷时经过延时发出信号
    A一相电流
    560、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用A取得零序电流
    A正序电流互感器
    561、线路纵差保护在线路区外短路C。
    C保护不动作
    562、电力系统出现过负荷属于B
    B异常运行状态
    563、变压器励磁涌流随时间衰减,亮减速度与C有关
    C变压器合闸相角
    564、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这一过程带来影响之一为A
    A使电力系统以及一些电气设备再次受到故障中击
    565、低压配电网中保护中性线代号为C
    C PEN
    566/变压器差动保护可实现A外部故障时不动作,从原理上能够保证选择性.
    A内部故障时动作
    567、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为B
    B,算法
    568、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的B.
    B.继电保护
    569、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将A
    A急剧增大
    570、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为B.
    B.fs>2fmax
    571、当加于低电压继电器的线圈电压B继电器的动作电压时,继电器动作
    B.小于
    572、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择B进行校验
    B对保护最不利的情况
    573、变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的C
    C励磁涌流
    574、根据现场设备的分散地点分别安装现场单元,现场单元可以是微机保护和监控功能二合一的装置,也可以是微机保护和监控部分各自独立的方式称为B变电站自动化系统。
    B分散分布式
    575、下列设备中C没有火呱机构,不允许切断和接通负荷电流
    C隔离开关
    576、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为A。
    系统
    577、变压器漏油时造成油面下降,将发出A
    A轻瓦斯信号
    578、备用电源自动投入装置动作时间应以B为原则,以减少电动机的自起动时间
    B负荷停电时间尽可能知
    579、电动机负序电流保护,当B时自动解除闭锁(2负序电流,11正序电流)
    B.12<1.211
    580、电流互感器一次侧接C,次侧接负载
    C系统一次电流
    581、变压器过负荷保护用于反应B
    B容量在400kV及以上变压器的三相对称过负荷
    582、定时限过电流保护的动作电流较小,但必须保证系统在C时不动作
    C正常运行最大负荷
    583、C既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,又能关合、承载、开断短路等异常电流
    C断路器
    584、电力系统自动装置可分为B和自动操作装置两人类
    B自动调节装置
    585、当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与C配合
    C下级线路限时电流速断保护
    586、整个电力系统或部分正常运行遭到破坏,造成对用户少送电或电能质量严重恶化,甚至造成人身伤亡、电气设备损坏或大面积停电等事故称为A。
    A.电力系统事故
    587、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取A的措施
    A,电流平衡调整
    588、变压器异常运行包括过负荷、油箱漏油等造成油面降低及C等
    C外部短路引起的过电流
    589、高压电动机运行常见的异常运行状态有:起动时间过长、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、A、供电电压过低或过高.
    A过负荷引起的过电流
    590、枣序电压通常采用三相五柱式电压互感器或C取得
    C三个单相式电压互感器
    591、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为A
    A最小运行方式本线路未端两相短路电流与动作电流之比
    592、变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的A的任务
    A测量和控制系统
    593、备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备用电源自动投入装置B
    .B不应动作
    594、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、B和额定开断电流选择
    B额定电流
    595、电压互感器接线方式中可用来测量零序电压的接线方式为B
    B.开口三角形接线
    596、从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端子之间的连接关系,以及与端子排之间的连接关系的图纸为B。
    B屏背面接线图
    597、在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为B。
    B,明备用
    598、断路器控制方式中,一对N控制指的是C
    C.一个控制开关控制多台断路器
    599、惠序电流川段保护动作电流的整定原则为B.
    B躲过最大不平衡电流
    600、过电压继电器的(C之比称为过电压继电器的返回系数
    C返回电压与动作电压
    601、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器B母线电压互感器二次侧线电压反应一相线电压降低时动作。
    B低压侧
    602、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部C作为制动量
    C短路电流
    603、中间继电器在继电保护中主要实现B
    B增加触点数量和触点容量
    604、对于反应故障参数上升而动作的过量继电保护装置,灵敏度计算为A.
    A保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数
    605、变压器气体保护包括重瓦斯保护和C
    C轻瓦斯保护
    606、电流速断保护主要用于容量为A的电动机
    A.小于2MW
    607、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于A,一般取9~16S
    A电动机的起动时间
    608、对线路装设的一段电流保护,定时限过电流保护为A的近后备保护
    A本线路
    609、当工作电源因故障自动跳闻后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称A.
    A备用电源自动投入装置
    610、二段式电流保护中限时电流速断的特点为B。
    B带有短延时,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长
    611、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阳抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入A、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施
    A电流互感器同型系数
    612、对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级保护灵敏度应比上级保护灵敏度B
    B高
    613、一般把继电保护C、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算.
    C,动作值
    614、某变电站采用变压器备自投接线,工作变压器故障后跳闸,但备用变压器并无电压,据分析此时A
    A自投装置不会投入
    615、作为电气工作者,员工必须熟知本工种的B和施工现场的安全生产制度,不违章作业
    B安全操作规程
    616、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为B.
    B 102,202
    617、电力系统是由A、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体
    A发电厂
    618、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量B
    B.增大
    619、某变电站为监测线路接地故障情况,其电压互感器接线方式应选用B
    B.开口三角形接线
    620、电力系统发生相间短路时的主要特征是A
    A电流增大
    621、二次系统中,由直流电源和供电网络构成,实现供给二次系统工作电源的系统称为C
    C操作电源系统
    622、电动机纵差动保护接线,一侧电流互感器接于中性点侧,另一侧接于C.
    C机端对应各相上
    623、微机保护中电流、电压继电器由C实现
    C软件算法
    624、变压器电流速断保护装在变压器的A,动作时跳开变压器两侧断路器
    A电源侧
    625、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应C.
    C符合预先规定的次数
    626、瞬时电流速断保护的主要优点是C
    C动作迅速、简单可靠
    627、电力系统继电保护由测量部分、逻辑部部分和C构成
    C.执行部分
    628、变压器电流速断保护装在变压器的电源侧,动作时跳开变压器C断路器
    C电源侧及负荷侧
    629、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和C选择
    C额定开断电流
    630、安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于0学时每年再培训的时间不得少于C学时
    C  48,16
    631、某变电站操作电源采用硅整流电容储能直流系统,请分析当事故情况下失去交流电源时,操作电源将B。
    B由电容器组储存的电能取得
    632、为保证零序电流川段保护的选择性,各级保护动作电流配合为A。
    A本线路川段动作电流大于下级线路I段动作电流
    633、下列保护中C用于反应电动机起动时间过长
    C起动时间过长保护
    634、相间距离保护反应故障为B。
    B相间故障
    635、微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过D实现
    D软件计算算法
    636、微机保护具有信号测量、C、出口执行等布线逻辑保护的功能.
    C逻辑判断
    637、继电保护中相间短路通常仅考虑三相短路、C几种情况
    C两相短路
    638、微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、B组成
    B微机主系统
    639、跌落式熔断器主要用作配电变压器、A、电容组、架空线路分段或分支线路的短路故障保护
    A短段电缆线路
    640、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应A电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。
    .A高于
    641、下列故障中B属于瞬时性故障
    B大风引起短时碰线
    642、距离保护采用三段式,分为接地距离保护和B。
    B相间距离保护
    643、变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由A和时间元件构成
    A电流元件
    644、自动重合闻的控制开关位置与断路器位置不对应的原理是指B。
    .B控制开关在合闸后位置,断路器实际在断开位置
    645、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为B
    B短路
    646、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、外部三相短路电动机向外供给短路电流时以及C差动回路的不平衡电流。
    C正常运行时
    647、下列保护中A用于反应电动机供电电压降低
    A低电压保护
    648、中性点直接接地系统发生接地故障,在一相中将产生C的零序电流
    C大小相等、相位相同
    649、电动机纵差动保护接线,一侧电流互感器接于机端,另一侧接于C
    C中性点侧对应各相上
    650、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、D、阻抗保护等。
    D负序过电流保护
    651、电流保护的动作时间与通入保护的电流有关,保护起动后,如电流大时动作时间短,电流小时动作时间长称为B。
    B反时限电流保护
    652、电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设C
    C单相接地保护
    653、在电力系统中,在发生大的有功功率缺额时采用按频率降低自动减负荷装置,也称为A
    A自动低频减载装置
    654、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统B供需平衡的状态
    B有功功率
    655、高压电动机最严重的故障是B,将引起电动机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,造成供电电网电压降低,影响或破坏其他用户的正常工作
    B定子绕组的相间短路故障
    656、线路纵差保护可以反应A的故障
    A两侧电流互感器之间任何地点
    657、安装接线图包括C、屏背面接线图及端了排图
    C屏面布置图
    658、微机保护数据采集系统包括A、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块.
    A电压形成
    659、变压器电流速断保护的灵敏度校验,规程规定要求0
    A>2
    660、变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生电弧使变压器油和绝缘分解产生气体,反应这种气体而动作的保护称为B。
    B瓦斯保护
    661、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路未端B时,流过保护的最小短路电流进行校验
    .B两相短路
    662、电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为A。
    A定时限过电流保护
    663、电力系统发生的接地故障,包括单相接地故障和B.
    B两相接地故障
    664、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会A
    A下降
    665、微机保护的特性和功能主要由B决定。
    .B软件
    666、微机保护的基本构成包括硬件和C
    C.软件
    667、在本线路的限时电流读断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则A。
    A本线路的限时电流速断保护动作跳闸
    668、自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为三相重合闸、A和综合重合闻.
    A单相重合闸
    669、中性点不接地系统发生单相接地故障,接地电流B
    B容性电流
    670、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、B、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等
    B.低电压起动的过电流保护
    671、电流继电器的文字符号表示为B。
    B  KA
    672、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为A
    A中性点直接接地
    673、常用的电压互感器接线方式有星形接线、C、开口三角形接线等
    C.V-V接线
    674、电流继电器的A之比称为电流继电器的返回系数
    A返回电流与动作电流
    675、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为一对一控制和C
    C.一对N控制
    676/无限大容量系统的特征为C
    C负荷变动甚至发生故,电力系统母线电压及频率基本维持不变
    677、电力系统中联系C与用户的中间环节称为电力网
    C发电厂
    678、变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使重瓦斯继电器动作,发出A.
    A轻瓦斯信号
    679、中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生大小相等、相位相同的A
    A零序电压、零序电流
    680、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为A
    A最大相制动
    681、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的起动时间,,一般取C
    C.9-165
    682、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为B的远后备保护
    B相邻线路
    683、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应B
    B.不动作
    684、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种(C)保护装置
    C.短路和过负荷
    685、中性点直接接地系统发生接地故障,C零序电压最高
    C接地故障点
    686、电力系统中联系发电厂与用户的中间环节称为B
    B.电力网
    687、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这一过程带来影响之一为C。
    C断路器负担加重,在很短时间内两次受到故障冲击
    688、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为C
    C保护装置的动作参数除以保护范围未发生金属性短路时故障参数最大计算值
    689、零序电压的大小可根据表达式A求得
    A 30=A+B+C
    690、继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是C的作用。
    C.测量部分
    691、电动机的过负荷保护简化时可以采用C的过负荷保护
    C定时限特性
    692、重合闻成功率计算为A。
    A重合闻成功次数除以重合闻应该动作的总次数的百分数
    693、电流互感器常用的接线方式有三相完全星形接线、B、两相电流差接线等
    B,两相不完全星形接线
    694、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与A配合
    A熔断器
    695、由过电压继电器的动作原理可知,过电压继电器的返回系数B.
    B.小于1
    696、自动重合闸按照A的原理起动。
    A控制开关位置与断路器位置不对应
    697、电流互感器采用减极性原则标注是指当一次和二次电流同时从互感器的一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向B。
    与交、直流有关.
    B.相同
    698、限时电流速断保护灵敏度系数要求B
    B.大于1.3-1.5
    699、高压电动机发生定了绕组的相间短路故障时要求A
    A尽快切除故障电动机
    700、瞬时电流速断保护的灵敏度用A衡量
    A最小保护范围
    701、电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、C组成的整体
    C,电力用户
    702、下列保护中C用于运行过程中易发生过负荷的电动机
    C过负荷保护
    703、变压器过负荷保护动作后A。
    A延时动作于信号
    704、根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别出现励磁涌流时须B
    B.闭锁保护
    705、自动低频减载装置按照C下降的不同程度,自动分级断开相应的非重要负荷
    C频率
    706、一段式零序电流保护加装C元件后,构成一段式零序方向电流保护
    C零序功率方向
    707、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中正电源采用的标号为A
    A.101,201
    708、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差A
    A  30度
    709、电动机堵转保护动作时间按C整定
    C最大允许堵转时间
    710、继电保护装置中低电压继电器反应C而动作
    C电压降低
    711、中性点不接地系统通常采用接地选线和C的方式实现单相接地保护
    C,绝缘监视
    712、微机保护的基本构成包括软件和B。
    B,硬件
    713、自动重合闻装置按照重合闸作用断路器的方式可分为三相重合闸、单相重合闸和C.
    C综合重合闸
    714、变电站自动化系统按系统结构可分为集中式、分布式和B三种类型
    B.分散式
    715、距离保护的测量元件为C。
    C阻抗测量元件
    716、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、C、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等.
    C起动时间过长保护
    717、目前10kV电网采用的中性点接地低值电阻一般为C
    C10安
    718、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,动作时间相比A.
    A靠近线路电源端整定值大
    719、某电力公司管辖的辐射性电网,某线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围重叠,则在重叠区发生故障时C。
    C保护均启动
    720、利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用C构成变压器差动保护
    C鉴别波形间断原理
    721、将交流一次侧高电压转换成可供控制、测量、保护等二次设备使用的二次侧电压的变压设备称为B。
    B电压互感器
    722、将变电站中的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术通讯技术和信号处理技术集成为一体化的自动化系统称B。
    B变电站自动化
    723、电动机低定值电流速断保护在B投入
    B电动机起动后
    724、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将A
    A加速断开
    725、变压器纵差动保护或电流速断保护动作后B
    B跳开变压器各侧断路器
    726、变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的B校验
    B最小短路电流
    727、我国电力系统中性点接地方式分为C与非直接接地两人类
    C中性点直接接地
    728、高压电动机运行常见的异常运行状态有C、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。
    C起动时间过长
    729、电动机负序电流保护,当12< 1.211时A (12负序电流,1正序电流)
    A自动解除闭锁
    730、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则B
    B保护跳闻,断开变压器各侧断路器
    731、电动机运行中由过热保护跳闸时A
    A电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动
    732、中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器C的电流互感器二次侧
    C,中性点
    733变压器励磁涌流中含有明显的B分量,其中二次谐波分量比例最大
    B.非周期
    734、电压继电器的文字符号表示为C
    C.KV
    735、为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作作特性采用A。
    A比率制动特性
    ===========================================================================
    1、在电力系统事故情况下,可能出现较大的有功功率缺额,造成电力系统电压较大幅度下降。X
    2、微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。X
    3、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取电压平衡调整的措施。X
    4、蝶电保护装置中电流继电器接在电压互感器的二次测。X
    5、电流速断保护主要用于容量为2MW及以上的电动机。X
    6、电动机运行时,当三个相间电压均低于整定值时,低电压保护发出异常信号。X
    7、瞬时电流速断保护的主要缺点是接线复杂,动作时间较长。0X
    8、从屏正面看,将各安装设备的实际安装位置按比例画出的正视图为屏背面接线图。X
    9、规程规定,对于容量在800kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。X
    10、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,般采用零序电,压互感器取得零序电流。X
    11、上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,上下级动作电流整定值相等。X
    12、断路器位置信号中,当断路器在合闸位置时绿灯亮X
    13、备用电源自动投入装置工作时,当自投不成功可投入多次。X
    14、利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用带速饱和变流器的差动继电器构成变压器差动保护。X
    15、自动低频减载装置的作用为保证继电保护动作的选择性及保证重要负荷用电。X
    16、瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流。X
    17、线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。X
    18、继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小这是指保护具有较好的可靠性。X
    19、负荷开关是既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,又能关合、承载、开断短路等异常电流的开关设备。X
    20、当加于低电压继电器的线圈电压大于继电器的动作电压时,继电器动作。X
    21、瞬时电流速断保护可以快速切除全线的短路故障。X
    22、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最小电流称为电流继电器的返回电流。X
    23、中性点直接接地系统发生接地故障时,在三相中将产生大小相等、相位相差120度的零序电压与零序电流。X
    24、微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过改变电流互感器接线实现。X
    25、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和额定负荷电流选择。X
    26、电动机负序电流保护动作于信号。X
    27、对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。X
    28、电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流等于负序电流。X
    29、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部电压作为制动量。X
    30、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、电流速断保护、零序电流保护。X
    31、变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的6-8倍。X
    32、对单侧有电源的辐射形电网,电流保护装设在线路的末端。X
    33、备用电源自动投入装置保证在备用电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。X
    34、微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过模数转换系统实现X
    35、正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量和。X
    36、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有电流互感器的管子自由落下,是一种短路和过负荷保护装置。X
    37、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定,按照躲过最大负荷电流。X
    38、变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是电压互感器。X
    39、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在重力作用下跌落,断开二次系统。X
    40、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机间短路、过负荷、相序接反以及供电电压较大不平衡等。X
    41、电动机负序电流保护动作于减负荷。X
    42、自动重合闻装置按照重合闻作用断路器的方式可分为单侧电源重合闻、单相重合闻和综合重合闻。X
    43、电动机纵差动保护中还设有差动电流速断保护,动作电流一般可取1-2倍额定电流。X
    44、中性点不接地系统发生A相接地故障,UAB,UAC降低,UBC不变。X
    45、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为400.--599。X
    46、变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、一相绕组西间短路及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。X
    47、中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。X
    48、电动机堵转保护采用长延时动作特性构成。X
    49、变压器过电流保护用于反应容量在400kVA及以上变压器的三相对称过负荷。X
    50、高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、起动时间过长以及一相绕组的西间短路。0X
    51、变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。X
    52、二次系统中,由测量机构、传送设备、执行元件及其回路接线构成,实现对某些设备工作参数的调节的系统称为测量及监测系统。X
    53、通常蝶电保护对电流互感器的误差要求其综合误差不超过5%。X
    54、中性点不接地系统发生单相接地故障,接地电流为感性电流。X
    55、电动机负序电流保护,当12>1.211时自动解除闭锁(2负序电流,11正序电流)。X
    56、备用电源自动投入装置应保证备用变压器断开后,备用电源才能投入。X
    57、变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的最大不平衡电流。X
    58、变电站的主要调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和低频减负荷。X
    59、能够使过电压继电器开始动作的最大电压称为过电压继电器的动作电压,X
    60、微机保护数据采集系统包括人机接口、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块。X
    61、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机内部相间短路时差动回路的不平衡电流。X
    62、电力系统中母线发生故障,故障的性质绝大部分为瞬时性故障。X
    63、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。X
    64、跌落式熔断器主要用作升压变压器、高压输电线路、长段电然线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。X
    65、运行经验表明,架空线路故障的性质大多为永久性故障。X
    66、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只将低压侧断路器切除。X
    67、电动机运行中被过热保护跳闻后,随看散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动X
    68、三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后,构成三段式零序方向电流保护。X
    69、相间距离保护反应故障为接地故障及相间故障。X
    70、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值小。X
    71、变压器保护中电流速断保护、零序电流为变压器的后备保护。X
    72、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。X
    73、自动重合闸采用操作系统的气压过低闭锁时,如断路器动作后气压过低,自动重合闸将自动合闸。X
    74、电力系统发生相间短路时的主要特征是电流减小。X
    75、断路器是既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流的开关设备。X
    76、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号相同,变比不同。X
    77、电力系统中母线和变压器发生故障,必须采用重合闸。X
    78、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为多路转换。X
    79、瞬时电流速断保护的选择性用最小保护范围衡量。X
    80、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,两侧线电流的相位相差60°。X
    81、线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时将可以合闸成功。X
    82、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越近,短路电流越小。X
    83、高压电动机运行常见的异常运行状态有;起动时间过长、定子绕组的相间短路故障或二相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。X
    84、过热保护用于运行过程中易发生过负荷的电动机。X
    85、低电压继电器的动作电压与返回电压之比称为低电压继电器的返回系数。X
    86、在电力系统中,在发生大的有功功率缺额时采用按频率降低自动减负荷装置,称为继电保护装置。X
    87、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端单相接地短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。X
    88、一段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。X
    89、电流互感器可以设置两个接地点,以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全X
    90、变压器保护中过电流保护、瓦斯保护为变压器的后备保护。X
    91、一段式要序电流保护中第川段为限时零序电流速断保护。X
    92、变压器气体保护的主要元件是电流继电器。X
    93、电力系统短路中发生三相短路的几率最大。X
    94、电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为反时限电流保护。X
    95、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护增设的延时时间应小于熔断器的熔断时间。X
    96、变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生电弧使变压器油和绝缘分解产生气体,反应这种气体而动作的保护称为电流速断保护。X
    97、变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的电压等级有关。0X
    98、从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为端子排图。X
    99、线路上发生故障,继电保护动作使断路器跳闸后使断路器自动合闸的装置称为备用电源自动投入装置。0X
    100、电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护经延时跳闸。X
    101、理想电流互感器,励磁电流等于负荷电流。X
    102、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为数据采集。X
    103、隔离开关具有灭弧机构,允许切断和接通负荷电流。X
    104、变压器差动保护中TA断线监测用于电压互感器二次断线时发出信号。X
    105、变压器相间短路的后备保护反应变压器内部故障引起的变压器过电流。X
    106、电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经高电阻接地系统要大。X
    107、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:高压母线分段备自投接线无功备用自投及出线备自投接线等。X
    108、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或短延时特性。X
    109、电压-无功综合控制的目的是保证系统安全运行、提高系统功率因数。X
    110、电流保护的动作时间与通入保护的电流有关,保护起动后,如电流大时动作时间短,电流小时动作时间长称为定时限过电流保护。X
    111、对上、下级保护之间进行动作时限配合时,下级保护动作时限应比上级保护动作时限长。X
    112、距离保护装置测量阻抗大于整定阻抗时,说明短路点在保护区内,保护动作。X
    113、瞬时电流速断保护的灵敏度用最大保护范围衡量。X
    114、变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流约为变压器额定电流的3%-5%。X
    115、变压器主保护包括过负荷保护、纵差动保护或电流速断保护等。X
    116、由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数大于1。X
    117、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。X
    118、继电保护反映电力系统元件和电气设备的异常运行状态,将自动、有选择性、迅速地将故障元件或设备切除,保证非故障部分继续运行,将故障影响限制在最小范围。X
    119、电动机的相间短路保护动作于信号。X
    120、电动机运行中被过热保护跳闻时电动机禁止再起动回路不动作,电动机不能再起动。X
    121、时间继电器在继电保护中一般由交流电源操作。X
    122、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的最大允许过热时间相配合。X
    123、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为模拟系统和数字系统。X
    124、微机保护采样频率越低,越能真实反应被采样信号。X
    125、对于容量在10000kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于1.5S时,应装设纵差动保护X
    126、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须等于1。X
    127、继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的灵敏性X
    128、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过正常运行时差动回路的最大负荷电流X
    129、继电保护装置对保护范围内故障的反应能力称为继电保护的快速性。X
    130、在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域常采用按频率降低自动减负荷装置。X
    131、电动机堵转保护在电动机起动时投入。X
    132、变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。X
    133、变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中三次谐波分量比例最大。X
    134、断路器“防跳”措施有手动防跳和电气防跳跳两种。X
    135、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最小起动电流整定。X
    136、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。X
    137、季序电流III段保护动作电流的整定原则为躲过线路最大负荷电流。X
    138、瞬时电流速断保护反应线路故障时电流减小动作,且无动作延时。X
    139、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现励磁涌流时开放保护。0X
    140、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及过负荷。X
    141、对中、小容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与过电流保护一起作为变压器的主保护。X
    142、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、瓦斯保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过负荷保护、单相接地保护、低电压保护等。X
    143、微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在硬件上。X
    144、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现短路电流时闭锁保护。X
    145、要序电压的大小可根据表达式30=A-B-C求得。0X
    146、反应故障时电流增大动作的过电流保护,要使保护动作,灵敏系数必须小于1。X
    147、微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。0X
    148、变压器油箱内故障包括引出线的套管闪络故障、一相绕组西间短路及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。X
    149、变压器异常运行包括引出线上的相间故障、油箱漏油等造成油面降低及外部短路引起的过电流等。X
    150、微机保护的特性和功能主要由硬件决定。X
    151、规程规定:6-10kV电网中接地电流大于30A时,中性点接地方式采用中性点直接接地。X
    152、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。X
    153、备用电源自动投入装置动作时,通过合备用线路断路器或工作变压器断路器实现备用电源的投入。X
    154、自动重合闻可以任意多次重合断路器。X
    155、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在变压器油箱内。X
    156、中性点不接地系统发生单相接地故障时需要立即停电。(X
    157、变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的励磁涌流整定。X
    158、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳闻位置和合闻位置。X
    159、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和零序电流保护的后备保护。X
    160、集中采集信息、集中运算处理,微机继电保护与微机监控集成一体,实现对整个变电站设备的保护和监控的方式称为分布式变电站自动化系统。X
    161、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的最大允许堵转时间,般取16~25S。X
    162、电力系统中联系发电机与主变压器的中间环节称为电力网。X
    163、电力系统出现过负荷、频率降低、过电压等属于故障状态。X
    164、变压器处于异常运行时应立即将变压器从系统中切除。0X
    165、电动机堵转保护动作时间按与电流速断保护时间配合整定。X
    166、对线路装设的二段电流保护,定时限过电流保护为相邻线路的近后备保护。X
    167、变压器气体保护的范围为变压器油箱外部。X
    168、零序电流的大小不仅与中性点接地的变压器的种类有关,而且与系统运行方式有关。X
    169、电流互感器二次应该装有一个熔断器,以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。X
    170、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应过负荷以及变压器绕组、套管故障。X
    171、变压器漏油时造成油面下降,将发出重瓦斯信号。X
    172、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电动机应装设堵转保护。X
    173、电流继电器的动作电流与返回电流之比称为电流继电器的返回系数。X
    174、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与低电压保护配合。X
    175、电动机正序过电流保护可作为电动机的过热保护。、X
    176、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须开放保护。X
    177、电动机的接地故障电流大小取决于供电系统的频率大小。X
    178、变压器电流速断保护装在变压器的负荷侧,动作时跳开变压器两侧断路器。X
    179、断路器控制回路中,操作电源电压为10kV称为强电控制。X
    180、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护发出异常信号。X
    181、微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为fs=Ts。0X
    182、备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自起动时间。X
    183、定时限过电流保护在本线路和相邻线路保护范围发生短路时只有瞬时电流速断保护拒动才起动。X
    184、电动机过热保护由过热闭锁、过热跳闸、过热禁止再起动构成。X
    185、电动机过热保护由过热起动、过热跳闸、过热禁止再起动构成。X
    186、由过电压继电器的动作原理可知,过电压继电器的返回系数等于1。X
    187、电动机负序电流保护主要针对各种非接地的对称故障,X
    188、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。X
    189、二次设备及其相互间的连接电路称为二次系统或二次回路。X
    190、变压器过负荷保护动作后跳开变压器各侧断路器。X
    191、变压器纵差动保护或电流速断保护动作后给出异常信号。X
    192、高压电动机发生定子绕组的相间短路故障时只要求发出异常信号。X
    193、低电压然电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电压称为低电压继电器的返回电压。X
    194、当工作电源因故障自动跳闻后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为自动重合闸装置。X
    195、电动机在起动过程中发生堵转,由堵转保护起作用。X
    196、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,即事故信号。X
    197、备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应延时动作。X
    198、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的最大允许堵转时间相配合。X
    199、堵转保护用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热。X
    200、对一次电力系统的发电、输配电以及用电的全过程进行监视、控制、调节调度,以及必要的保护等作用的设备称为一次设备。X
    201、电流互感器一次侧接负载,二次侧接系统一次电流。X
    202、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是带延时的继电器。X
    203、自动重合闻装置按照一次系统情况可分为三相重合闻、双侧电源重合闸等。X
    204、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的可靠系数。0X
    205、利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用二次谐波制动原理构成变压部差动保护。X
    206、变压器故障分为油箱内故障和匝间短路故障两人类。X
    207、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器具有延时功能,防止动作期间由于气流及油流不稳定造成触点接触不稳定。X
    208、备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入。X
    209、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闻位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时将只发信号,不跳闻。X
    210、当电动机供电网络电压降低后恢复,电动机自起动时起动电流小于额定电流。X
    211、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。X
    212、根据接地短路故障出现零序分量的特点,可构成反应零序电流减小的零序电流保护。X
    213、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电流回路采用的数字组为600.--799。X
    214、电动机过热保护采用最大负荷电流模拟电动机的发热效应。X
    215、负序电流保护用于反应高压电动机定子绕组三相短路故障。X
    216、电动机运行中被过热保护跳闻后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机不能再起动0。X
    217、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定频率和额定开断电流选择。X
    218、电压互感器是将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备。X
    219、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量增大,保护不动作。X
    220、变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。X
    221、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器铁芯的饱和、电压互感器的变比影响X
    222、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时闭锁差动保护。X
    223、瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为本线路及下级线路全长。X
    224、后备保护一般比主保护动作延时要短。(X
    225、变压器主保护包括气体保护、要序保护或电流速断保护等。X
    226、电流互感器采用减极性原则标注是指当一次和二次电流同时从互感器的一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向相反。X
    227、断路器位置信号中,当断路器在分闸位置时红灯亮。X
    228、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。X
    229、电流速断保护在电动机起动时应可靠动作。X
    230、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机西间短路、断相、相序接反以及一相短路等。X
    231、微机保护是指将集成电路作为核心部件构成的继电保护。X
    232、变压器气体保护包括重瓦斯保护和过负荷保护。X
    233、变压器纵差动保护或电流速新保护可以反应变压器绕组、套管故障以及油箱漏油造成油面降低。X
    234、变压器差动保护反应变压器两侧电流的升高而动作。X
    235、从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为屏背面接线图。X
    236、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电动机应装设低电压保护。X
    237、电流互感器常用的接线方式有两相完全星形接线、一相不完全星形接线、三相电流差接线方式等。X
    238、瞬时电流速断保护对线路的保护范围的影响与系统的运行方式和短路类型无直接关系。X
    239、备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。X
    240、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为两相不完全星形接线。X
    241、电动机的内部发生两相短路,电动机的负序电流大于正序电流。X
    242、在电力系统事故情况下,可能出现较大的无功功率缺额,造成电力系统频率较大幅度下降。X
    243、对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设起动时间过长保护。X
    244、委序电流I段的保护范围为本线路全长。X
    245、变压器备自投接线的动作过程描述为工作变压器故障时,跳开备用变压器,在确定跳开目备用变压器有电压时投入工作变压器。X
    246、变压器过负荷保护一般接一相电流,经过延时发出信号。X
    247、继电保护系统检出任何故障或异常情况时,都将发出跳闸命令将设备从系统中切除。X
    248、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应低于电压崩溃的临界电压,并留有一定的
    裕度。X
    249、零序电压不能通过三相五柱式电压互感器取得。X
    250、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投入。X
    251、当然电保护或断路器拒动,由后备保护动作切除故障是指保护具有较好的灵敏性。X
    252、变压器异常运行包括过负荷、引出线的套管闪络故障及外部短路引起的过电流等。X
    253、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。X
    254、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号不同,变比不同。X
    255、电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。X
    256、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米X
    257、变压器异常运行包括油箱漏油等造成油面降低、重瓦斯保护动作及引出线上的相间短路等X
    258、运行统计资料表明,线路重合闸成功率很高,约为90~99%。X
    259、装设低电压保护的电动机,在供电电压升高时切除。X
    260、电流保护中电流继电器的返回系数一般不小于1。X
    261、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、要序元件和时间元件构成。X
    262、为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。X
    263、扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。0X
    264、自动重合闻按照辅助接点与断路器位置不对应的原理起动。X
    265、电动机运行中被过热保护跳闻时电动机禁止再起动回路不动作,电动机可以再起动。X
    266、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和功率元件构成。X
    267、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点断开。X
    268、当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与下级线路瞬时电流速断保护配合。X
    269、备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应延时动作。X
    270、继电保护装置中电压继电器接在电流互感器的二次测。X
    271、自动重合闸动作后应手动复归,以准备好再次动作。X
    272、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用谐波制动接线。X
    273、电动机堵转保护采用负序电流构成。X
    274、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别不是励磁涌流时闭锁保护。X
    275、瞬时电流速断保护的主要优点是可保护本线路全长。0X
    276、电力系统在运行中发生各种类型短路故障时,将伴随着出现不变的短路电流和部分地区电压降低。X
    277、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。X
    278、中性点不接地系统通常采用零序电流保护实现单相接地保护。X
    279、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。X
    280、当继电保护或断路器拒动,由后备保护动作切除故障是指保护具有较好的灵敏性。X
    281、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路短路。X
    282、测量仪表用于反应故障状态的电流,因此不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。X
    283、变压器在外部短路时差动保护将误动作。X
    284、电动机纵差动保护接线电流互感器二次回路发生断线时应直接跳闻。X
    285、中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。X
    286、变压器故障分为油箱外故障和高压套管故障两大类。X
    287、低压母线分段备自投接线的动作过程描述为主供电源失电,跳开主供电源断路器,延时后闭合主供电源断路器。X
    288、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护不应动作。X
    289、隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器合闸,接地刀闸闭合的情况下,才可能对隔离开关进行操作。X
    290、继电保护装置中电流继电器接在电流互感器的一次测。X
    291、电动机正序过电流保护可作为电动机的起动时间过长保护。X
    292、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种零序电流保护装置。X
    293、变压器励磁电流存在于电源侧及负荷侧。X
    294、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障相零序电流等于0。X
    295、对于容量在6300kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。X
    296、断路器事故跳闸时,发出蜂鸣器音响信号,即预告信号。X
    297、变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量差。X
    298、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与本线路零序电流I段保护配合。X
    299、电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。X
    300、变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或过电流保护等。X
    301、对大容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。X
    302、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装X
    303、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。X
    304、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统无功功率供需平衡的状态。X
    305、电动机堵转保护采用零序电流构成。X
    306、自动重合闸的控制开关位置与断路器位置不对应的原理是指控制开关在分闻后位置,断路器实际在断开位置。X
    307、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为分相制动。X
    308、从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施将电能分配给用户的电力网称为输电网X
    309、电动机低定值电流速断保护在电动机起动时投入。X
    310、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。X
    311、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路首端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。X
    312、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和信号位置。X
    313、低压配电网中性点运行方式采用中性点经消弧线圈接地。X
    314、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、引出线上的相间故障及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。X
    315、时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。X
    316、电力系统发生短路后短路电流的大小由负荷和短路阻抗决定。X
    317、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的最大允许堵转时间.一般取1~5S。X
    318、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度X
    319、变压器油箱外故障包括绕组间的线间故障、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。X
    320、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号X
    321、电动机的外部发生两相短路,电动机的负序电流小于正序电流。X
    322、电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设低电压保护。X
    323、电力系统的故障性质可分为瞬时性故障和线路故障。X
    324、一段式委序电流保护中第II段为零序过电流保护。X
    325、电动机负序电流保护,当12>1.211时开放负序电流保护(12负序电流,1正序电流)。X
    326、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将动作于信号。X
    327、当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变,变压器差动速断元件将可靠制动。X
    328、自动重合闻实质上是通过将非正常跳开的断路器试探性合闻,实现线路上发生永久性故障时自动恢复运行。X
    329、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,转差率为0.5。X
    330、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,是根据系统出现零序电流而动作发出信号的。X
    331、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形连续,出现间断角。X
    332、中间继电器的文字符号表示为KT。X
    333、中性点直接接地系统发生接地故时,在三相中将产生大小相等、相位相同的正序电压与正序电流。X
    334、本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与本线路瞬时电流速断保护配合。X
    335、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为变压器备用和暗备用方式。X
    336、为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育才能从事电气作业X
    337、电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压不对称。X
    338、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将减小。X
    339、电动机的过负荷保护简化时可以采用反时限特性的过负荷保护。X
    340、规程规定,对于容量在400kVA及以上的油浸式变压器,应装设瓦斯保护。X
    341、重合闻成功率计算为重合闻失败次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数。X
    342、电动机的内部发生两相短路,电动机的负序电流等于正序电流。X
    343、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。X
    344、变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。X
    345、电动机的讨负荷保护的动作对象可以根据对象设置动作于跳闻或动作于闭锁保护。X
    346、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相零序电流方向为由母线流向线路。X
    347、变压器电流速新保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过最大负荷电流整定。X
    348、电动机纵差动保护接线电流互感器二次回路发生断线时应闭锁保护。X
    349、二次系统中,由测量机构、传送设备、执行元件及其回路接线构成,实现对某些设备工作参数的调节的系统称为测量及监测系统。X
    350、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应动作。X
    351、断路器控制方式中,一对一控制表示一个控制开关控制一台隔离开关。X
    352、变压器发生故障后,应该加强监视,继续维持运行。X
    353、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。0X
    354、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。X
    355、由低电压继电器的动作原理可知,低电压继电器的返回系数小于1。0X
    356、变压器备自投接线中,备用变压器采用暗备用方式。X
    357、电力系统发生不对称短路,各相序电流中负序电流三相大小相等.相位相同。X
    358、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用两相式接线。X
    359、低压配电网中保护中性线代号为PE。X
    360、低电压继电器的动作、返回过程与过电压继电器相同。X
    361、在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为暗备用。X
    362、电动机在起动过程中发生堵转,由过热保护起作用。X
    363、继电保护中相间短路通常仅考虑单相接地短路、两相短路、三相短路几种情况。X
    364、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为本线路及相邻线路的远后备保护。X
    365、中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即断路器合闸,相应的控制开关在“合闻后”位置时启动事故音响。X
    366、电动机负序电流保护,当12<1.211时闭锁负序电流保护(12负序电流,11正序电流)。0X
    367、在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用的备用方式称为明备用。X
    368、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,变压器一角形侧的一个电流互感器二次绕组采用Y形接线,变比调整为原来的2倍X
    369、电力系统中变压器通常采用Y,v0接线方式,两侧线电流的相位相差300。X
    370、电力系统发生不对称短路,正序分量与负序分量相序相同。X
    371、微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次跳闻程序。X
    372、距离保护装置所测量的阻抗与保护安装处至短路点的电压成正比。X
    373、进线备自投接线的动作过程描述为工作线路失压跳闻,监测备用线路无流、工作线路有电压时,投入工作线路。X
    374、变压器要序过电压保护由电流元件和时间元件构成。X
    375、变电站是把各种天然源转换成电能的工厂。X
    376、变压器差动保护的差动元件,当任一差动元件动作时保护即出口跳闻称为分相制动。X
    377、变压器差动保护动作电流应按躲过最大负荷电流整定。X
    378、变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间整定为0.5S。X
    379、继电保护用于反应正常状态的电流,因此不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。X
    380、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器二次绕组采用一角形接线,变比调整为原来的1.732倍 (根号3)X
    381、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机西间短路、断相、过电流以及供电电压较大不平衡等。X
    382、电力系统的故障性质可分为永久性故障和电缆故障。X
    383、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用三相式接线。X
    384、自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的重要用户。X
    385、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。X
    386、电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流减小超过定值而动作X
    387、分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为逻辑图和安装接线图。0X
    388、对于具有较高接地电流水平的电动机采用要序电流保护,一般三相均装有电流互感器,由三相电流之积取得零序电流。0X
    389、跌落式熔断器主要用作配电变压器、远距离电缆线路、电容组、无分支、分段的架空线路的短路故障保护。X
    390、电动机堵转保护动作后,作用于信号。X
    391、电压互感器一般二次侧额定相电压为220V。X
    392、中性点不接地系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证设备和系统的安全。X
    393、变压器差动保护可实现过电流时延时动作,外部故障时不动作,从原理上能够保证选择性。X
    394、继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闻。X
    395、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接共保护中性线PEN的系统称为TT系统。X
    396、电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应开放保护。0X
    397、电力系统的电压与有功功率密切相关。X
    398、变压器空载合闻后,产生的励磁涌流随时间逐渐增大。X
    399、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重合闸将自动合闸。X
    400、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。X
    401、高压电动机发生单相接地故障时不论接地电流大小可长期维持运行。X
    402、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。X
    403、时间继电器的文字符号表示为KM。X
    404、距离保护装置反应电流增大而动作。X
    405、电动机过热保护采用最人短路电流模拟电动机的发热效应。0X
    406、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时将由前者动作跳跳闸。X
    407、低电压保护用于反应电动机西间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护。X
    408、限时电流速断保护的要求是,保护范围在任何情况下必须包括本线路及下级线路全长,并具有规定的灵敏度。X
    409、低电压保护用于反应电动机在起动过程中或在运行中发生堵转,保护动作于跳闸X
    410、电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。X
    411、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。X
    412、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相电流差接线。0X
    413、变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。X
    414、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及引出线的套管闪络故障。X
    415、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。X
    416、备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。X
    417、零序电流I段保护与瞬时电流速段保护构成线路接地短路的主保护。X
    418、对于容量在800kVA及以上且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器应装设纵差动保护。X
    419、继电保护装置中电压继电器接在电压互感器的一次测。X
    420、变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。X
    421、变电站自动化系统内部的现场级通讯,主要解决上级调度与变电站系统之间的数据通讯和信息交换。X
    422、外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为故障电流。X
    423、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的连接组别。X
    424、变压器油箱内故障包括绕组间的线间故障、一相绕组间短路及绕组与套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。X
    425、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、电压平衡调整及非周期分量系数等措施。X
    426、隔离开关控制方式中,电压等级为220kV及以上的隔离开关采用就地控制。X
    427、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大负荷电流整定。X
    428、电动机堵转保护在电动机起动结束后退出。X
    429、继电保护装置中低电压继电器反应电压增大而动作。X
    430、电动机电流速断保护定值按照躲过电动机的最大负荷电流整定。X
    431、为保证零序电流川段保护的选择性,本线路川段动作电流小于下级线路I段动作电流。X
    432、为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。X
    433、变压器过负荷保护用于反应外部故障引起的过电流。X
    434、继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。X
    435、变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内最人短路电流校验。X
    436、电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为瞬时性故障。X
    437、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会升高。X
    438、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为综合重合闸和二次(多次)重合闸。0X
    439、电流互感器是将交流一次侧高电压转换成可供控制、测量、保护等二次设备使用的二次侧电压的变压设备。X
    440、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闻将自动合闸。X
    441、在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则上述保护均不动作。X
    442、后备保护一般比主保护动作延时要短。X
    443、继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的灵敏性。X
    444、变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的远动和通讯系统的任务。X
    445、电力系统短路中一相短路为不对称短路。X
    446、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将断开后,再次投入。X
    ====================================================================
    1、电力系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。√
    2、零序电压可采用一个单相式电压互感器取得。√
    3、在二相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。√
    4、变压器差动保护的差动元件,当任一差动元件动作时保护即出口跳闸称为分相差动。√
    5、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中正电源采用的标号为101,201等。√
    6、电动机装设过电压保护,当二个相间电压均高于整定值时,保护经延时跳闸。√
    7、微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次中断服务程序。√
    8、中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。√
    9、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择定时限特性或反时限特性。√
    10、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路未端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。√
    11、隔离开关没有火弧机构,不允许切断和接通负荷电流。√
    12、变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生电弧使变压器油和绝缘分解产生气体,反应这种气体而动作的保护称为瓦斯保护。√
    13、隔离开关操作闭锁的目的是避免带负荷拉合隔离开关。√
    14、电动机的接地故障电流大小取决于供电系统的接地方式。√
    15、三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。√
    16、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在重力作用下跌落,断开一次系统。√
    17、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的允许过负荷时间相配合。√
    18、继电保护根据所承担的任务分为主保护和后备保护。√
    19、从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。√
    20、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。√
    21、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器具有自保持功能,防止动作期间由于气流及油流不稳定造成触点接触不稳定。√
    22、微机保护中时间继电器由计数器实现,通过对计数脉冲进行计数获得需要延时。√
    23、电气火文断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。√
    24、微机保护采样时,采样频率过低将不能真实反映被测信号。√
    25、主接线是以电源和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能通路。√
    26、电动机堵转保护动作时间按最人允许堵转时间整定。√
    27、理想电流互感器,励磁电流等于零。√
    28、线路纵差保护可以反应两侧电流互感器之间任何地点的故障。√
    29、跌落式熔新器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在熔体的拉力使熔丝管保持在合闸位置。√
    30、运行经验表明,架空线路故障的性质大多为瞬时性故障。√
    31、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为中性点直接接地√
    32、线路纵差保护可以快速切除全线的短路故障。√
    33、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。√
    34、二次系统中,由信号发送机构、接收显示元件及其回路接线构成,实现准确、及时显示一次系统和设备的工作状态的系统称为信号系统。√
    35、对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。√
    36、新路器辅助触点接于保护跳闻回路中,在保护动作后断开跳闸回路,可避免中间继电器的触点断开跳闻回路,保护触点。√
    37、对于容量在6300kVA以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。√
    38、变压器接地保护也称为变压器零序保护。√
    39、中性点不接地系统发生单相接地故障,不必立即跳闸,可以连续运行1-2小时。√
    40、零序功率方向由季序电压与零序电流计算取得。√
    41、电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。√
    42、对继电保护的基本要求是满足可靠性、选择性、灵敏性、快速性。√
    43、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、外部三相短路电动机向外供给短路电流时以及正常运行时差动回路的不平衡电流。√
    44、分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和安装接线图。√
    45、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时开放保护。√
    46、变压器气体保护包括轻瓦斯保护和重瓦斯保护。√
    47、本线路的限时电流速新保护与本线路瞬时电流速断保护范围有重鲁区,当在重录区发生故障时由本线路线路瞬时电流速断保护动作跳跳闻。√
    48、三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。√
    49、高压电动机最严重的故障是定子绕组的相间短路故障,将引起电动机本身绕组绝缘严重损坏铁芯烧伤,造成供电电网电压降低,影影响或破坏其他用户的正常工作。√
    50、按频率降低自动减负荷、按电压降低自动减负荷的目的是保证系统安全运行。√
    51、跌落式熔断器的下限开断电流相当于保护功能的整定值。√
    52、距离保护采用三段式分为相间距离保护和接地距离保护。√
    53、电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流可分解出正序分量、负序分量、及零序分量。√
    54、隔离开关的操动机构通常有气动操作、电动操作和电动液压操作三种形式。(√
    55、变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。√
    56、二次系统中,由直流电源和供电网络构成,实现供给二次系统工作电源的系统称为操作电源系统。√
    57、利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用鉴别波形间断原理构成变压器差动保护。√
    58、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为算法。√
    59、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。√
    60、微机保护具有信号测量、逻辑判断、出口执行等布线逻辑保护的功能。√
    61、无限大容量系统,可视为当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变。√
    62、电力系统中联系发电厂与用户的中间环节称为电力网。√
    63、一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算,√
    64、变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或电流速断保护等。√
    65、故障切除时间等于保护装置动作时间和断路器动作时间之和。√
    66、由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数小于1。√
    67、规程规定,瞬时电流速断保护的最小保护范围不小于本线路全长的15%-20%。√
    68、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为fs>2fmax。√
    69、电动机过热保护采用等效运行电流模拟电动机的发热效应。√
    70、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、开口三角形接线等。√
    71、变压器励磁涌流随时间衰减,亮减速度与变压器的容量有关。√
    72、电动机运行中被过热保护跳闻后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动√
    73、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应高于电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。√
    74、继电保护装置中电流继电器接在电流互感器的二次测。√
    75、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为一对一控制和一对N控制。√
    76、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性引入外部短路电流作为制动量。√
    77、直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。√
    78、定时限过电流保护的保护范围为本线路及下级线路全长。√
    79、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成。√
    80、变压器保护中零序电流保护为变压器高压绕组及引出线接地短路、变压器相邻元件接地短路的后备保护。√
    81、中性点不接地系统发生单相接地故障时,故障相零序电流为非故障线路对地电容电流之和。√
    82、瞬时电流速断保护是通过对动作电流的合理整定来保证选择性的。√
    83、低压配电网中中性线的代号为N。√
    84、低压配电网中保护线的代号为PE。√
    85、距离保护装置测量阻抗小于整定阻抗时,说明短路点在保护区内,保护动作。√
    86、二次系统中,由信号发送机构、接收显示元件及其回路接线构成,实现准确、及时显示一次系统和设备的工作状态的系统称为信号系统。√
    87、堵转保护用于反应电动机在起动过程中或在运行中发生堵转,保护动作于跳闸。√
    88、变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将误动作。√
    89、电力系统容量超过被供电系统容量50倍时可视为无限大容量电力系统。√
    90、备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。√
    91、变电站自动化系统内部的现场级通讯,主要解决监控主机与各子系统及各子系统之间的数据通讯和信息交换。√
    92、本线路的零序电流I段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。√
    93、本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。√
    94、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止√
    95、变压器励磁电流存在于电源侧。√
    96、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量增大,保护不动作。√
    97、电动机堵转保护采用反时限动作特性构成。√
    98、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须闭锁保护。√
    99、变电站自动化系统按系统结构可分为集中式、分布式和分散式三种类型。√
    100、电力系统在运行中发生各种类型短路故障,将伴随着出现很大的短路电流和部分地区电压降低。√
    101、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳闻位置和试验位置。√
    102、变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为0S。√
    103、变压器过负荷保护用于反应容量在400kVA及以上变压器的三相对称过负荷。√
    104、自动低频减载装置的作用为保证电力系统安全稳定运行及保证重要负荷用电。√
    105、对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置称为接地选线装置。√
    106、信号继电器在继电保护中主要实现继电保护动作信号。√
    107、集中式变电站自动化系统一般用于小型变电站。√
    108、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时闭锁差动保护。√
    109、低压母线分段备自投接线的动作过程描述为主供电源失电,跳开主供电源断路器,在确认跳闻并判断备用电源正常运行时闭合分段断路器。√
    110、对于容量在2000kVA以上且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器应装设纵差动保护。√
    111、过热保护用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热√
    112、变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内最小短路电流校验。√
    113、故障切除时间等于保护装置动作时间和断路器动作时间之和。√
    114、电动机低定值电流速断保护在电动机起动后投入。√
    115、微机保护的特性和功能主要由软件决定。√
    116、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的火火剂进行带电灭火√
    117、零序电流的大小可根据表达式30=A+B+C求得。√
    118、对时间继电器的要求是动作时间必须准确。√
    119、新电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。√
    120、限时电流速断保护灵敏系数要求大于等于1.3-1.5。√
    121、断路器控制回路应具有防止断路器多次分、合动作的“防跳回路”。√
    122、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线变压器备自投接线及进线备自投接线等。√
    123、断路器位置信号中,当断路器被自动重合闸动作合闸时红灯闪。√
    124、断路器多次重合到故障上,断路器的灭弧能力将下降,设备可能遭到破坏,引起故障扩大√
    125、变压器差动保护可实现外部故障时不动作,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性。√
    126、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和暗备用方式。√
    127、断路器控制回路中,操作电源电压为110V或220V称为强电控制。√
    128、中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。√
    129、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最人起动电流整定。√
    130、电流保护中电流继电器的返回系数一般不小于0.85。√
    131、电力系统发生过负荷等异常状态,将可能加速系统元件绝缘老化,甚至发展成故障√
    132、不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。√
    133、纵差动保护主要用于容量为2MW及以上的电动机。√
    134、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最小运行方式下发生两相短路时保护有最小的保护范围。√
    135、通常继电保护对电流互感器的误差要求其综合误差不超过10%。√
    136、远后备保护是在保护拒动或断路器拒动时,由上一级设备或线路保护实现的后备保护。√
    137、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。√
    138、电压-无功综合控制的目的是保证系统安全运行、提高供电电压质量。√
    139、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和时间元件构成。√
    140、电动机纵差动保护接线,一侧接于机端电流互感器,另一侧接于中性点侧电流互感器。√
    141、从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为屏背面接线图。√
    142、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为最小运行方式本线路未端两相短路电流与动作电流之比√
    143、过负荷保护用于运行过程中易发生过负荷的电动机。√
    144、变压器过电流保护用于反应外部故障引起的过电流。√
    145、时间继电器在继电保护中主要实现动作延时。√
    146、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。√
    147、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,变压器Y形侧的二个电流互感器二次绕组采用二角形接线,变比调整为原来的1.732倍(根号3)√
    148、电动机运行中被过热保护跳闻时电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动。√
    149、变压器差动保护反应变压器两侧电流的大小和相位而决定保护是否动作。√
    150、从屏正面看,将各安装设备的实际安装位置按比例画出的正视图为屏面布置图。√
    151、电动机纵差动保护接线时,要求机端电流互感器与中性点侧电流互感器型号相同,变比相同。√
    152、继电保护实际动作次数包括保护正确动作次数和误动作次数。√
    153、电流互感器二次应该有一个保安接地点,以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。√
    154、变压器差动保护动作电流应按躲过最人不平衡电流整定。√
    155、断路器控制中,按照操作电源的不同可分为强电控制和弱电控制。√
    156、电力系统发生的接地故,包括单相接地故障和两相接地故障。√
    157、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入。√
    158、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态。√
    159、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角大于整定值时闭锁保护。√
    160、变压器发生故障后,应该立即将变压器从系统中切除。√
    161、电流互感器常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线方式等。√
    162、电压互感器一次侧接系统一次母线,二次侧接负载。√
    163、线路纵差保护反应被保护线路两端的电流差。√
    164、电力系统正常运行时仅有正序分量。√
    165、当电动机供电网络电压降低后恢复,电动机自起动时起动电流大于额定电流√
    166、电动机负序电流保护主要针对各种非接地的不对称故障。√
    167、利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用带速饱和变流器的差动继电器构成变压器差动保护。√
    168、零序电流川段保护动作时限小于反应相间故障过电流保护动作时限,灵敏度高。√
    169、断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,在保护动作后断开跳闸回路,可避免跳闸线圈长时间通电而烧坏。√
    170、备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。√
    171、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重合闸不应动作。√
    172、电流互感器的接线方式中,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相电流的接线方式为三相完全星形接线。0√
    173、分立元件构成的继电保护二次接线图,原理接线图又分为归总式原理接线图及展开式原理接线图。√
    174、距离保护元件能够实现带方向的测量特性和无方向的测量特性。√
    175、对于反应故障参数上升而动作的过量继电保护装置,灵敏度计算为保护范围未发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数。√
    176、继电保护装置是在电力系统故障或异常运行情况下动作的一种自动装置,√
    177、变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中二次谐波分量比例最大。√
    178、定时限过电流保护的动作电流较小,但必须保证系统在正常运行最大负荷时不动作。√
    179、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在变压器油箱与油枕之间的的连接管道中。√
    180、断路器在操作完成后应迅速断开跳、合闻回路,以免烧坏线圈。√
    181、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、两相电流差接线等。√
    182、对中性点不接地系统,发生单相接地故障时故障线路零序电流等于各非故障线路对地电容电流之和,由此可以实现基于雯序电流大小选出故障线路。√
    183、继电保护二次接线图中,展开式原理接线图简称展开图。√
    184、自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。√
    185、距离保护反应保护安装处至故障点之间的阻抗。√
    186、在使用跌落式熔断器时时,应按照额定电压、额定电流和额定开断电流选择。0√
    187、变压器需同时装设差动保护及气体保护共同作为变压器的主保护。√
    188、高压电动机发生庐间短路时,电流增大程度与短路匝数有关。√
    189、为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应委序电流的网络尽可能保持不变或变化较小。0√
    190、低电压保护用于反应电动机供电电压降低。√
    191、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。√
    192、瞬时电流速断保护对线路-变压器接线向负荷供电的情况可以保护线路全长。√
    193、变压器相间短路的后备保护动作时限与相邻元件后备保护配合,按阶梯原则整定。√
    194、定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。√
    195、电力系统自动装置可分为自动调节装置和自动操作装置。√
    196、当低电压继电器返回时,动断触点断开。√
    197、电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式,两侧线电流的相位相差30°。√
    198、能够使电流继电器开始动作的最小电流称为电流继电器的动作电流。√
    199、变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度高。0√
    200、对中性点不接地系统,发生单相故障时故障线路零序电流方向为由线路流向母线,非故障线路露序电流方向为由母线流向线路,由此可以实现基于零序功率方向选出故障线路。√
    201、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用零序电流互感器取得零序电流。√
    202、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,又称瓦斯继电器。√
    203、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在次要电动机上装设低电压保护。√
    204、微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过软件计算算法实现。√
    205、低电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相反。√
    206、能够使低电压继电器开始动作的最大电压称为低电压继电器的动作电压。√
    207、中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。√
    208、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、一相绕组西间短路及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。√
    209、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为采样。√
    210、变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。√
    211、短路全电流中的最大瞬时值称为短路冲击电流。√
    212、近后备保护是在主保护拒动时,由本设备的另一保护实现的后备保护。√
    213、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取电流平衡调整的
    措施。√
    214、纵差动保护或电流速断保护用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障。√
    215、变电所的操作电源分为交流操作电源和直流操作电源。√
    216、微机保护的基本构成包括硬件和软件。√
    217、电力系统短路中发生单相短路的几率最大。√
    218、瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为本线路一部分。√
    219、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用相位补偿接线和幅值调整。√
    220、将变电站中的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术通讯技术和信号处理技术集成为一体化的自动化系统称为变电站自动化。0√
    221、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值。0√
    222、电动机电流速断保护低定值按照躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流,以及外部二相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流整定。√
    223、零序电流的大小与接地故障位置有关,接地故障点位于保护安装地点越近 零序电流数值越大。√
    224、电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源√
    225、对于容量在10000kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。√
    226、电流速断保护在电动机起动时不应动作。√
    227、电压互感器二次必须装设一个保安接地点,以防止互感器一二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。√
    228、变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。√
    229、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会下降。√
    230、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为两相电流差接线。0√
    231、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对各种故障的反应能力。√
    232、中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。√
    233、自动重合闸采用操作系统的液压过低闭锁时,如断路器动作后液压过低,自动重合闸将不应动作√
    234、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为102,202等。√
    235、电动机的过负荷保护简化时可以采用定时限特性的过负荷保护。√
    236、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,即预告信号。√
    237、变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的3%-5%。√
    238、当继电保护或断路器拒动,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小是指保护具有较好的选择性。√
    239、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护。√
    240、变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能。√
    241、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。√
    242、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护增设的延时时间应大于熔断器的熔断时间。√
    243、对中、小容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。√
    244、变压器异常运行包括过负荷、油箱漏油等造成油面降低及外部短路引起的过电流等。√
    245、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。√
    246、电力网主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。√
    247、微机保护的电源要求多电压等级、且具有良好的抗干扰能力。√
    248、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的可靠性。√
    249、分散分布式变电站自动化系统适用于各种电压等级的变电站。0√
    250、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种短路和过负荷保护装置。√
    251、备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,以减少电动机的自起动时间。√
    252、外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为不平衡电流。√
    253、对双绕组变压器,过负荷保护装在电源侧。√
    254、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,转差率为1。√
    255、零序电流I段保护与零序电流I段保护构成线路接地短路的主保护。√
    256、继电保护装置的连接片(或称为压板)用于投入/退出保护,接通/断开保护出口。√
    257、高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、单相接地短路以及一相绕组的西间短路。√
    258、按电压降低自动减负荷装置采用分级动作,阻止电压降低,避免发生电压崩溃而造成大停电事故。√
    259、电流互感器一次侧接系统一次电流,次侧接负载。√
    260、高压电动机发生单相接地故障时应视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号。√
    261、在电力系统中,在发生大的有功功率缺额时采用按频率降低自动减负荷装置,称为自动低频减载装置。√
    262、瞬时电流速断保护反应线路故障时电流增人动作,且无动作延时。0√
    263、变压器电流速断保护的灵敏度系数,规程规定要求>2。√
    264、微机保护采样频率越高,越能真实反应被采样信号。√
    265、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电√
    266、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的接线方式。√
    267、限时电流速断保护的要求是,保护范围在任何情况下必须包括本线路全长,并具有规定的灵敏度。√
    268、变压器重瓦斯保护动作时将跳开变压器各侧断路器。√
    269、变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量和√
    270、变压器保护中过电流保护、要序电流保护为变压器的后备保护。√
    271、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时入电流互感器同型系数、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。0√
    272、对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级保护灵敏度应比上级保护灵敏度高。√
    273、在电力系统事故情况下,可能出现较大的有功功率缺额,造成电力系统频率较大幅度下降√
    274、电动机起动时间过长保护动作于跳闸。√
    275、电动机负序电流保护,当12<1.211时自动解除闭锁(2负序电流,11正序电流)。√
    276、变压器处于异常运行时应发出信号。√
    277、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为短路。√
    278、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择对保护最不利的情况进行校验√
    279、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应符合预先规定的次数。√
    280、对单侧有电源的辐射形电网,当知路点距离系统电源越远,短路电流越小。√
    281、将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闸的一种自动装置称为自动重合闸装置,√
    282、电动机负序电流保护,当12>1.211时闭锁负序电流保护(12负序电流,11正序电流)。√
    283、负序电流保护用于反应电动机西间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护√
    284、断路器“防跳”措施有机械防跳和电气防跳两种。√
    285、电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为永久性故障。√
    286、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。√
    287、变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。0√
    288、备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。0√
    289、线路纵差保护在线路区外短路保护将不动作。√
    290、电流速断保护主要用于容量为小于2MW的电动机。√
    291、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时开放差动保护。√
    292、微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、微机主系统组成。√
    293、微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块。√
    294、变压器雯序过电压保护由粤序电压元件和时间元件构成。√
    295、集中采集信息、集中运算处理,微机继电保护与微机监控集成一体,实现对整个变电站设备的保护和监控的方式称为集中式变电站自动化系统。√
    296、安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。√
    297、纵差动保护可用于电动机的容量小于2MW目电流速断保护不能满足灵敏度要求的电动机。√
    298、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机西间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡等。√
    299、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。√
    300、电力系统继电保护由测量部分、逻辑部分和执行部分构成。√
    301、电流互感器二次侧额定电流一般为1A或5A。√
    302、利用变压器励磁涌流中含有明显的二次谐波分量的特征,通常采用二次谐波制动原理构成变压器差动保护。√
    303、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闻于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闻不应动作。√
    304、线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障,当使断路器重新合闸时将可以合闸成功。√
    305、电力系统常用继电保护的正确动作率衡量其可靠性。√
    306、故障和异常运行如果得不到及时处理.都可能在电力系统中引起事故。√
    307、接地距离保护反应故障为接地故障。√
    308、电力系统发生短路后由于回路中存在电感,导致电流不能突变,因此在电流变化的过渡过程中将出现非周期分量电流。√
    309、电力系统出现过负荷、频率降低、过电压等属于异常运行状态。√
    310、中性点不接地系统是指电力系统中性点不接地。√
    311、对于容量在10000kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于0.5S时,应装设纵差动保护√
    312、电压互感器接线方式中开口三角形接线可用来测量要序电压。√
    313、断路器位置信号中,当断路器被保护动作跳跳闸时绿灯闪。√
    314、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。√
    315、变压器利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的另一种或几种交流电压和电流。√
    316、实际中减少差动回路不平衡电流的主要措施是,两侧电流互感器要匹配,减小电流互感器二次负载阻抗等。√
    317、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与熔断器配合。√
    318、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用三相式接线。√
    319、中性点不接地系统通常采用绝缘监视和接地选线的方式实现单相接地保护。√
    320、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使重瓦斯继电器动作,接通保护跳闻回路,断开变压器各侧断路器。√
    321、变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由电流元件和时间元件构成。√
    322、电动机的外部发生两相短路,电动机的负序电流大于正序电流。0√
    323、零序电流川I段保护为线路接地故障的近后备保护和远后备保护。√
    324、对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所√
    325、进线备自投接线的动作过程描述为工作线路失压跳闻,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入备用线路。√
    326、变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间为0S。0√
    327、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的起动时间,一般取
    9~16S。√
    328、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。√
    329、变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用差动保护。√
    330、在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。√
    331、高压电动机运行常见的异常运行状态有:起动时间过长、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。√
    332、近后备保护是在主保护拒动时,由本设备的另一保护实现的后备保护。√
    333、运行统计资料表明,线路重合闻成功率很高,约为60~90%。√
    334、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止将备用电源投入到故障上。√
    335、电流继电器的文字符号表示为KA。√
    336、断路器控制中,按照控制地点的不同可分为就地控制和远方控制。√
    337、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点断开。√
    338、定时限过电流保护远后备灵敏度系数要求大于等于1.2。√
    339、正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量差。√
    340、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这将使电力系统以及一些电气设备再次受到故障冲击。√
    341、实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流相位并不相等.称为相角误差。√
    342、距离保护的保护感受阻抗与故障距离成正比,保护范围不受系统运行方式的影响。√
    343、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备保护。0√
    344、电动机的内部发生两相短路,电动机的负序电流小于正序电流。√
    345、变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。√
    346、电动机过热保护由过热告警、过热跳闸、过热禁止再起动构成。√
    347、对于容量在800kVA及以上的油浸式变压器以及400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。√
    348、当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为备用电源自动投入装置。√
    349、电力系统发生短路后短路电流周期分量即在非周期分量衰减完毕后的稳态短路电流。√
    350、变压器在外部短路时差动保护将不动作。√
    351、正常运行时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为不平衡电流。√
    352、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。√
    353、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最人起动电流整定。√
    354、电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设单相接地保护。√
    355、电力系统中母线和变压器发生故障,一般不采用重合闸。√
    356、电动机堵转保护采用正序电流构成。√
    357、我国电力系统中性点接地方式分为中性点直接接地与非直接接地两大类。√
    358、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时保护有最大的保护范围。√
    359、微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为fs=1/Ts。√
    360、在微机保护中,中性点直接接地运行的变压器接地保护零序电流可自产获得,即利用输入装置的三相电流求和得到。√
    361、电力负荷是用户的用电设备或用电单位总体所消耗的功率。√
    362、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只发信号,不跳闸。0√
    363、过电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同。√
    364、绝缘监视装置又称为零序电压保护。√
    365、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为最大相制动。√
    366、电动机的相间短路保护动作于跳闸。√
    367、对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。√
    368、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是快速动作的继电器。√
    369、线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。0√
    370、自动重合闻按照控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。√
    371、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断开。√
    372、变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流可达变压器额定电流的6-8倍。√
    373、继电保护与测量仪表反应的电流范围不同,因此通常不允许共用同一电流互感器。√
    374、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。√
    375、新路器控制方式中,一对N控制表示一个控制开关控制多台断路器。√
    376、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。0√
    377、中性点不接地系统发生单相接地故,非故障相零序电流方向为由母线流向线路√
    378、电力系统的故障性质可分为瞬时性故障和永久性故障。√
    379、利用电力系统发生相间短路的主要特征可以构成反应电流增大的阶段式电流保护√
    380、实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流之比并不等于其变比,称为变比误差。√
    381、重合闻成功率计算为重合闻成功次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数。√
    382、电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。(√
    383、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相同。√
    384、变压器备自投接线的动作过程描述为工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定已跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器。√
    385、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。√
    386、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护带时限动作于跳跳闻。√
    387、变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的励磁涌流。√
    388、电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减减极性原则标注。√
    389、零序电流I段动作电流的整定为躲过本线路未端接地知路流过保护的最大零序电流。√
    390、对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设低电压保护。√
    391、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件接在变压器电源侧电流互感器二次侧。√
    392、目前10kV电网采用的中性点接地低值电阻一般为10。√
    393、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。√
    394、变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使瓦斯继电器动作,发出轻瓦斯信号。√
    395、变电站的主要调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和控制无功功率补偿电容器。√
    396、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过负荷保护、单相接地保护、低电压保护等。√
    397、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应加速动作。√
    398、电力系统中采用电压互感器可以使二次设备与一次高压隔离,保证工作人员的安全。√
    399、电动机在起动过程中发生堵转,由起动时间过长保护起作用。√
    400、只有在完全切断电源后才可用水灭火。√
    401、电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应闭锁保护。√
    402、变压器备自投接线中,一般备用变压器采用明备用方式。√
    403、变压器电流速断保护装在变压器的电源侧,动作时跳开变压器两侧断路器。√
    404、一段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。√
    405、电压互感器一般二次侧额定相电压为100/V。0√
    406、针对电力系统可能发生的故障和异常运行状态,需要装设继电保护装置。√
    407、在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域常采用按电压降低自动减负荷装置。√
    408、中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即断路器跳闸,相应的控制开关在“合闻后”位置时启动事故音响。√
    409、电动机纵差动保护中还设有差动电流速断保护,动作电流一股可取3-8倍额定电流。√
    410、当继电保护或断路器拒动,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小是指保护具有较好的选择性。√
    411、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,.按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。√
    412、电动机堵转保护在电动机起动结束后投入。√
    413、蓄电池-充电机直流电源系统有充电-放电运行方式和浮充电运行方式。(√
    414、三段式电流保护加装功率方向元件后,即可构成三段式方向电流保护。√
    415、自动重合闻的控制开关位置与断路器位置不对应的原理是指控制开关在合闻后位置,断路器实际在断开位置。√
    416、一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。√
    417、变压器励磁涌流产生的根本原因是变压器铁芯中的磁通不能突变。√
    418、微机保护开关量输入/输出系统由微型机的并行口、光电隔离器件、有触点的中间继电器等组成。√
    419、微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。√
    420、高压电动机发生定子绕组的相间短路故障时要求尽快切除故障电动机。√
    421、自动重合闻装置按照重合闸的动作次数可分为一次重合闸和二次(多次)合闻。√
    422、电流互感器是将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备。√
    423、微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过人机接口实现。√
    424、在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重鲁区发生故,如瞬时电流速断保护拒动,则由本线路的限时电流速断保护动作跳闸。√
    425、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将急剧增大。√
    426、电动机的过负荷保护的动作对象可以根据对象设置动作于跳闻或动作于信号。√
    427、电力系统中采用电流互感器可以使二次设备与一次高压隔离,保证工作人员的安全。√
    428、跌落式熔断器主要用作配电变压器、电容组、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。√
    429、我国低压配电网的电压等级为380/220V。√
    430、在双侧电源线路上实现自动重合闻,应考虑合闸时两侧电源间的同步的问题。0√
    431、电压互感器的变比可以计算为u1/u2。√
    432、微机保护中电流、电压继电器由软件算法实现。0√
    433、变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应>2。√
    434、在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为明备用。。√
    435、变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。√
    436、隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器分闸,接地刀闻拉开的情况下,才可能对隔离开关进行操作。√
    437、高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于10A,将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成匝间短路或相间短路。√
    438、电力系统中母线发生故障,故障的性质绝大部分为永久性故障。√
    439、电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护不应动作。√
    440、电压互感器是将交流一次侧高电压转换成可供控制、测量、保护等二次设备使用的二次侧电压的变压设备。√
    441、为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阳抗要小于限制值。√
    442、备用电源自动投入装置动作时,通过合备用线路断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入。√
    443、距离保护的测量元件为阻抗测量元件。√
    444、电动机运行时,当三个相间电压均低于整定值时,低电压保护经延时跳闸。√
    445、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用两相式接线。√
    446、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闻位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时将断开变压器各侧断路器。√
    447、零序电流通过系统的接地中性点和接地故障点形成短路回路。√
    448、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为一次系统和和二次系统。√
    449、电压继电器在继电保护装置中反应电压变化而动作。√
    450、对继电保护的基本要求是满足可靠性、选择性、灵敏性、快速性。√
    451、变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的测量和控制系统的任务。√
    452、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电动机应装设过电压保护。√
    453、变电站主接线图一般用单线图表示。√
    454、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值大√
    455、电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经高电阻接地系统要小。√
    456、自动重合闸动作后应能够自动复归,以准备好再次动作。0√
    457、变压器故障分为油箱内故障和油箱外故障两人类。0√
    458、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这将使断路器负担加重,在很短时间内两次受到故障冲击。(√
    459、微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。√
    460、备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置不应动作。√
    461、隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。√
    462、电动机堵转保护在电动机起动时退出。√
    463、引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。√
    464、电动机堵转保护采用定时限动作特性构成。√
    465、在安装接线图中,通常采用相对编号表示二次设备之间的连接关系。√
    466、在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用的备用方式称为暗备用。√
    467、过电压继电器的返回电压与动作电压之比称为过电压继电器的返回系数√
    468、断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。√
    469、变压器过负荷保护动作后延时动作于信号。√
    470、当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变,变压器差动速断元件将可靠动作。√
    471、零序电流通常采用季序电流滤过器取得。√
    472、中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。√
    473、过电压继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电压称为过电压继电器的返回电,压。√
    474、电动机负序电流保护动作于跳闸。√
    475、电动机正序过电流保护可作为电动机的对称过负荷保护。√
    476、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及引出线的短路故障√
    477、电压互感器二次回路应装设熔断器或自动开关,防止电压互感器二次回路短路。0√
    478、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减极性原则标注。√
    479、定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑自起动过程中造成的负荷电流增大。√
    480、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。√
    481、为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。√
    482、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相不完全星形接线。0√
    483、电压继电器的文字符号表示为KV。√
    484、变电站采用各种仪表监视电气设备的运行状态,采用灯光和音响信号反应设备正常和非正常运行状况。√
    485、中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。√
    486、当低电压继电器动作时,动断触点闭合。√
    487、在系统正常运行时三相对称,零序分量电流为0。√
    488、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间延长的特点。√
    489、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式。√
    490、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量较小,保护动作。√
    491、电动机起动时间过长保护用于反应电动机起动时间过长。√
    492、限时电流速断保护动作电流的整定时,可靠系数取1.1-1.2。√
    493、断路器事故跳闸时,发出蜂鸣器音响信号,即事故信号。√
    494、继电保护的灵敏度用保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之比表示。√
    495、电压继电器分为过电压继电器及低电压继电器两种。0√
    496、继电保护根据所承担的任务分为主保护和后备保护。√
    497、蝶电保护二次接线图中,归总式原理接线图简称原理图。√
    498、为防止人身电击,水不能用于带电灭火。√
    499、自动重合闸实质上是通过将非正常跳开的断路器试探性合闻,实现线路上发生瞬时性故障时自动恢复运行。√
    500、电流互感器若设置两个接地点,将造成地电位差电流,引起保护误动作。√
    501、变压器电流速断保护的保护范围为变压器绕组的一部分。√
    502、电力系统的电压与无功功率密切相关。√
    503、装设低电压保护的电动机,在供电电压降低到保护定值时自动跳闸。√
    504、定时限过电流保护近后备灵敏度系数要求大于等于1.3-1.5。√
    505、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。√
    506、上下级定时限过电流保护按照选择性要求,上级线路比下级线路动作时间大。√
    507、变压器要序电流保护用于反应变压器高压侧系统的接地故障。√
    508、高压电动机通常指供电电压等级为3~10kV的电动机。√
    509、自动重合闸装置按照一次系统情况可分为单侧电源重合闸、双侧电源重合闸等。√
    510、从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应越短越好。√
    511、当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与下级线路限时电流速断保护配合。√
    512、继电保护系统在检出故障或异常情况时,将发出信号或向断路器发跳闸命令。√
    513、变压器差动保护及气体保护不能同时反应各种故障,不能相互取代。0√
    514、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火√
    515、断路器控制方式中,一对一控制表示一个控制开关控制一台断路器。√
    516、变压器气体保护的范围为变压器油箱内部。√
    517、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。√
    518、远后备保护是在保护拒动或断路器拒动时,由上一级设备或线路保护实现的后备保护。√
    519、电流互感器采用减极性原则标注是指当一次和二次电流同时从互感器的一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。√
    520、电力系统短路中单相短路、两相短路为不对称短路。√
    521、跌落式熔断器安装有消弧栅,允许切断一定大小的负荷电流。√
    522、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源√
    523、二次系统中,由直流电源和供电网络构成,实现供给二次系统工作电源的系统称为操作电源系统。√
    524、对电缆线路,零序电流通常采用零序电流互感器取得。√
    525、中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。√
    526、变压器励磁涌流旱非正孩特性,波形不连续,出现间断角。√
    527、对于具有较高接地电流水平的电动机采用零序电流保护,一股三相均装有电流互感器,由三相电流之和取得委序电流。√
    528、隔离开关操作闭锁装置有机械闭锁、电气闭锁及微机防误闭锁。√
    529、阶段式零序电流保护具有灵敏度高、延时小以及保护范围受系统运行方式影响小的特点。√
    530、中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。√
    531、根据现场设备的分散地点分别安装现场单元,现场单元可以是微机保护和监控功能二合一的装置,也可以是微机保护和监控部分各自独立的方式称为分散分布式变电站自动化系统。√
    532、室内电气装置或设备发生火文时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。√

    0人已对本文进行打赏
        帖子:46
        精华:0
        注册时间:
        +关注

        2023-08-21 17:16:38 · 山东青岛

        上上贴
         
        帖子:46
        精华:0
        注册时间:
        +关注

        2023-08-23 07:56:17 · 山东青岛

        上上贴
         
        ×

        打赏支持

        打赏金额
        • 1元
        • 2元
        • 5元
        • 10元
        • 20元
        • 50元

        选择支付方式:

        确认支付

        打赏成功!

        感谢您的支持~

        打赏支持 喜欢就打赏支持一下小编吧~

        打赏金额{{ds_num}}
        打赏最多不超过100元,打赏须知

        收银台

        订单总价0.00

        剩余支付时间:000000

        手机扫码支付

        使用支付宝、微信扫码支付

        其他支付方式