    [size=4][color=#be1606][b]天马上就要热了[/b][/color][/size]
    [size=4][color=#be1606][b]“[/color][/size][/b]开空调”这个念头[size=4][color=#be1606][b]一直在小编的脑海里闹腾[/b][/color][/size]

    [size=4][color=#be1606][b]到底能不能开呢?[/b][/color][/size]
    [size=4][color=#be1606][b]答案来啦![/b][/color][/size]
    [size=4][color=#000000][b]↓[color=#000000]↓[/color][/size][/b][/color]
    [b][size=4][color=#000000]山东省新冠肺炎疫情应急响应期间公共场所和[/color][/size][/b][b][size=4][color=#000000]工作场所空调通风系统使用指引[/color][/size][/b]
    [color=#000000]新冠肺炎流行期间,为保证公共场所和工作场所安全合理使用空调通风系统,预防和减少新冠肺炎传播风险,特制定本指引。[/color]
    [b][size=5]一、启用原则[/size][/b]
    [color=#000000](一)各公共场所和工作场所管理单位应了解所用空调通风系统的类型、新风来源和送风范围等情况,[/color][color=#be1606][b]对空调通风系统的类型、供风范围等情况不清楚的,不得使用[/color][/b][color=#000000]。[/color]
    [color=#000000][/color][color=#000000](二)空调通风系统在启用前应进行清洗、消毒。[/color][color=#000000](三)公共场所和工作场所优先使用通风或电风扇、分[color=#000000]体式空调进行降温,空调送风温度调控[/color][/color][b][color=#be1606]建议不低于26℃[/color][/b][color=#000000],有特殊要求的场所除外。[/color]
    [b][size=5]二、启用要求[/size][/b]
    [b][/b][b][color=#be1606](一)分体式空调系统[/color][/b][color=#000000]包括柜式、壁挂式、窗式、吊顶式、多联机等类型。启用时应注意定时通风。 [/color]
    [b][color=#be1606](二)集中空调通风系统 [/color][/b][color=#000000]1.无回风的空调通风系统,主要包括全新风式和“风机盘管+新风”“多联机+新风”等空调系统。启用时确保新风来源清洁。[/color][color=#000000]2.有回风的空调通风系统,包括无新风的全封闭式空调系统和有新风的混合式空调系统两种。启用前建议更新或加装新风系统,以全新风系统投入运行;或在回风口加装高效过滤器或消毒装置,并将新风量和换气次数调至最大。[/color]
    [b][size=5]三、管理要求[/size][/b]
    [b][/b][color=#000000](一)各公共场所和工作场所管理单位应加强对空调的日常管理和维护。[/color]
    [color=#000000](二)集中空调通风系统的空调风管、风机盘管、冷凝水盘、空调制冷机组等部位,应按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T 396-2012)的要求,[/color][b][color=#be1606]定期清洗、消毒[/color][/b][color=#000000]。[/color]
    [color=#000000](三)空调通风系统的[/color][b][color=#be1606]风口、过滤网、过滤器等非金属部件的消毒[/color][/b][color=#000000],可使用250~500mg/L 含氯(溴)或二氧化氯消毒液,进行喷洒、浸泡或擦拭,作用 10~30min;金属部件建议优先选用季铵盐类消毒剂。[/color]
    [color=#000000](四)对于大中型建筑封闭公共场所应定期检查下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管,防止缺水;厕所、污物间等的排风系统,应全部投入运行。[/color]
    [color=#000000](五)应强化个人健康监测,落实好人员进门测温、查验健康码等措施,人员流动较多的场所内要做好个人防护。[/color]
    [b][size=5]四、疫情防控措施[/size][/b]
    [b][/b][color=#000000]当公共场所和工作场所出现新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者时,应立即停止使用空调通风系统。在疾控机构的指导下,对空调通风系统进行清洗和消毒处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。[/color]

    ×