    为什么受伤的总是我

    为什么受伤的总是我。城市的消防栓大都设在车行道边、人行道边上,新闻经常报道消防栓被撞断,水柱冲天十几米高,浪费了大量水资源和影响交通,是否在规划设计时考虑向人行道内侧设置加以保护,或安装在井室内,或学习其它城市设计等,保障消防栓不再被撞断。

    0人已对本文进行打赏
        帖子:46
        精华:0
        注册时间:
        +关注

        2019-10-22 21:21:22 · 山东青岛

        [quote]为什么受伤的总是我。城市的消防栓大都设在车行道边、人行道边上,新闻经常报道消防栓被撞断,水柱冲天十几米高,浪费了大量水资源和影响交通,是否在规划设计时考虑向人行道内侧设置加以保护,或安装在井室内,或学习其它城市设计等,保障消防栓不再被撞断。
        [img]/tp/2019/1017/16172579[/quote]
        室外消火栓布置的消防要求 :
        1、设置的基本要求。室外消火栓设置安装应明显容易发现,方便出水操作。
        2、市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。
        ...
         
        ×